成庄矿电缆爆炸燃烧火
灾事故
文件管理序列号:[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]
成庄矿“3·22”电缆爆炸燃烧火灾事故 1、事故经过
成庄矿3307综放工作面因村庄煤柱,需进行一次搬家倒面,于2001年3月19日旧工作面支架全部撤出。技术室安排王台铺矿服务公司队(以下简称公司队)进行3214顺槽巷支护材料回收。因该巷瓦斯涌出量较大,作业中CH4浓度曾达到1.2—1.5%,原来在撤架过程中安装的一台28KW风机不能有效稀释巷内瓦斯,通风区于3月20日安排公司队加装一台2×26KW对旋式风机。公司队接收任务后,于3月21日将安装风机所需设备、材料运到指定地点,并向机电室申请停电接火。机电室业务人员徐建斌对负荷核算后,告知风机专用移变负荷已满,不能再接。由于必须马上上风机,介于该巷共有三趟电缆,其中一趟为风机专用线,一趟是U3×70的动力线,一趟是U3×16动力线,徐考虑后同意接在U3×70动力电源上,并指示公司队重新打停电报告。公司队人员在没有重新履行停电手续的情况下,值班干部毕连山于21日夜班安排电工曹爱军下井接火,因电缆不够长,电工曹爱军便将风机电源线就近接11.4KW小绞车开关电源侧,于22日上午10点启动风机,由于开关故障,当时对旋式风机只有一台电机运转。公司队随即又派电工王周带着配件下井处理,约14时处理完毕,2×26KW风机全部投入运转,王周随即离开现场上井。
15时50分左右,在旧工作面作业的安装队人员张海军、庞晋生两人从旧工作面途经3214巷下班,经过措施巷口时,发现巷口11.4KW绞车地上盘着的电缆冒烟,同时看见前方50m左右处电缆着火,便急忙用电话向矿调度室进行了汇报。调度室接到汇报后,立即安排三盘区变电所停电,并通知三盘区所有队组将现场人员撤出,同时向矿领导作了汇报。成庄矿及时组织通风、机电、安检及局救护队等部门,立即赶到事故现场进行处理,于18时15分处理完毕,由于处理及时,未造成严重后果。经过现场勘察,发现原11.4KW绞车电缆有13处爆炸,并有烧过痕迹。
2、事故原因
⑴公司队没有履行停电手续,擅自盲目接线,电工素质差,使U3×16电缆在原11.4KW绞车负荷情况下又增加了2×26KW对旋式风机,电源电缆超负荷运行,最终导致电缆绝缘下降,相间击穿短路,是造成此次电缆爆炸着火事故的直接原因。
成庄矿电缆爆炸燃烧火灾事故