(A)平衡的嗡嗡声;(B)有节奏的嗡嗡声;(C)轻微的嗡嗡声;(D)没有声音。 211、新装变压器的瓦斯保护在变压器投运(D)h无问题再投入跳闸。 (A)1;(B)8;(C)12;(D)24。

212、蓄电池在新装或大修后的第一次充电叫初充电时间约为(D)h。 (A)10~30;(B)30~40;(C)40~50;(D)60~80。 213、新装电容器的三相电容之间的差值应不超过一相的总电容量的(B)。 (A)1%;(B)5%;(C)10%;(D)15%。

214、操作票中的下令时间是指调度下达操作(A),对于自行掌握的操作是指调度批准的时间。

(A)动令时间;(B)预令时间;(C)结束时间;(D)开始时间。

215、需要得到调度命令才能执行的操作项目,要在(B)栏内盖“联系调度”章。 (A)模拟;(B)指令项;(C)顺序项;(D)操作。

216、操作票填写完后,在空余部分(D)栏内第一空格左侧盖“以下空白”章。 (A)指令项;(B)顺序项;(C)操作√;(D)操作项目。 217、操作断路器时,操作中操作人要检查(C)是否正确。 (A)位置表计;(B)灯光信号;(C)灯光、表计;(D)光字牌表计。

218、断开熔断器时先拉(C)后拉负极,合熔断器时与此相反。 (A)保护;(B)信号;(C)正极;(D)负极。

219、倒闸操作时,如隔离开关没合到位,允许用(A)进行调整,但要加强监护。 (A)绝缘杆;(B)绝缘手套;(C)验电器;(D)干燥木棒。

220、操作票上的操作项目包括检查项目,必须填写双重名称,即设备的(D)

(A)位置和编号;(B)名称和位置;(C)名称和表计;(D)名称和编号。 221、并解列检查负荷分配,并在该项的末尾记上实际(B)数值。 (A)电压;(B)电流;(C)有功;(D)无功。

222、操作人、监护人必须明确操作目的、任务、作业性质、停电范围和(C),做好倒闸操作准备。

(A)操作顺序;(B)操作项目;(C)时间;(D)带电部位。

223、进行倒母线操作时,应将(C)操作直流熔断器拉开。 (A)旁路断路器;(B)所用变断路器;(C)母联断路器;(D)线路断路器。 224、装取高压可熔熔断器时,可采取(D)的安全措施。 (A)穿绝缘靴、戴绝缘手套;(B)穿绝缘靴、戴护目眼镜; (C)戴护目眼镜、线手套;(D)戴护目眼镜和绝缘手套。 225、电磁机构开关在合闸时,必须监视(B)变化。 (A)交流电流表;(B)直流电流表;(C)电压表;(D)有功表。

226、线路停电时,必须按照(A)的顺序操作,送电时相反。 (A)断路器、负荷侧隔离开关、母线侧隔离开关;(B)断路器、母线侧隔离开关、负荷侧隔离开关;

(C)负荷侧隔离开关、母线侧隔离开关、断路器;(D)母线侧隔离开关、负荷侧隔离开关、断路器。

227、值班运行人员与调度员进行倒闸操作联系时,要首先互报(D)。 (A)单位、姓名、年龄;(B)单位、值别、姓名; (C)单位、姓名、运行状态;(D)单位、姓名、时间。

228、操作票应根据值班调度员或(C)下达的操作计划和操作综合命令填写。 (A)上级领导;(B)监护人;(C)值班长;(D)操作人。

229、操作转换开关规范用语是(D)。

(A)投入、退出;(B)拉开、合上;(C)取下、装上;(D)切至。 230、操作票中使用图章共(C)种。 (A)4;(B)5;(C)6;(D)7。 231、只有发生(C),零序电流才会出现。

(A)相间故障;(B)振荡时;(C)接地故障或非全相运行时;(D)短路。 232、需要得到调度命令才能执行的操作项目,要在(B)栏内盖“联系调度”章。 (A)“模拟√”;(B)“指令项”;(C)“顺序”项;(D)“操作√”。 233、关键字如(B)严禁修改。

(A)拉、合、投、退、取、装;(B)拉、合、投、退、装、拆; (C)拉、合、将、切、装、拆;(D)拉、合、停、启、取、装。 234、操作票每页修改不得超过(B)个字。

(A)2;(B)3;(C)4;(D)5。

235、防误装置万能解锁钥匙使用时必须经过(D)变电站专责工程师或所长批准,并做好记录。

(A)值班长;(B)监护人;(C)操作人;(D)当值值班长。

236、电压互感器的下列接线方式中,哪种不能测量相电压(A)。 (A)Y,y;(B)YN,yn,d;(C)Y,yn,d;(D)Y,yn,。

237、选择电压互感器二次熔断器的容量时,不应超过额定电流的(B)。 (A)1.2倍;(B)1.5倍;(C)1.8倍;(D)2倍。 238、下列哪种接线的电压互感器可测对地电压(C)。

(A)Y,y;(B)Y,yn;(C)YN,yn,;(D)D,yn 239、电压互感器二次熔断器熔断时间应(D)。 (A)小于1s;(B)小于0.5s;(C)小于0.1s;(D)小于保护动作时间。

240、在测量电流互感器极性时,电池正极接一次侧正极,负极接一次侧负极,在二次侧接直流电流表,如何判断二次侧的正极(B)。

(A)电池断开时,表针向正方向转,则与表正极相连的是二次侧正极;(B)电池接通时,表针向正方向转,则与表正极相连的是二次侧正极;(C)电池断开时,表针向反方向转,则与表负极相连的是二次侧正极;(D)电池接通时,表针向反方向转,则与表负极相连的是二次侧正极

241、操作断路器时,操作中操作人要检查(C)是否正确。 (A)位置、表记;(B)灯光、信号;(C)灯光、表记;(D)光字牌、表记。 242、变压器新投运前,应做(A)次冲击合闸试验。 (A)5;(B)4;(C)3;(D)2。

243、触电急救必须分秒必争,立即就地迅速用(B)进行急救。 (A)人工呼吸法;(B)心肺复苏法;(C)胸外按压法;(D)医疗器械。

244、触电伤员如神智不清,应就地仰面躺平,且确保气道通畅,并用(C)钟时间,呼叫伤员或轻拍其肩部,以判定伤员是否意识丧失。 (A)3s;(B)4s;(C)5s;(D)6s。

245、口对口人工呼吸时,先连续大口吹气两次,每次(D) (A)1-2s;(B)2-3s;(C)1.5-2.5s;(D)1-1.5s。

246、胸外按压要以均匀速度进行,每分钟(D)次左右 (A)50次;(B)60次;(C)70次;(D)80次。

247、胸外按压与口对口(鼻)人工呼吸同时进行,其节奏为:单人抢救时,每按压(C)

次后吹气2次,反复进行。

(A)5;(B)10;(C)15;(D)20。

248、抢救过程中,若判断颈动脉已有波动但无呼吸,则暂停胸外按压,而再进行2次口对口人工呼吸,接着每(A)吹气一次。 (A)5s;(B)6s;(C)7s;(D)8s。 249、在将伤员由高处送至地面前,应先口对口吹气(D) (A)2次;(B)3次;(C)5次;(D)4次。

250、通畅气道可采用(B)。 (A)人工呼吸法;(B)仰头抬额法;(C)垫高头部法;(D)胸外按压法。 251、口对口人工呼吸,吹气时,如有较大阻力,可能是(B)应及时纠正。 (A)头部前倾;(B)头部后仰;(C)头部垫高;(D)吹气力度不当。

252、触电伤员如意识丧失,应在(C)内,用看、听、试的方法,判定伤员呼吸心跳情况 (A)5S;(B)8S;(C)10S;(D)12S。

253、现场触电抢救,对采用(D)等药物应持慎重态度。

(A)维生素;(B)脑活素;(C)胰岛素;(D)肾上腺素。

254、正确的按压姿势以髋关节为支点,利用上身的重力,将正常成人胸骨压陷(C)(儿童和瘦弱者辍减)。 (A)1~2cm;(B)2~3cm;(C)3~5cm;(D)4~5cm。 255、下列哪些记录可以不用仿宋字体书写(B)。

(A)运行记录;(B)班务活动记录;(C)断路器跳闸记录;(D)检试验记录。

256、220kV级以上变电站值长、第一值班员应具有(B)及以上变电运行经验,并达到(B)水平。

(A)5年,高级工;(B)5年,中级工;(C)4年,高级工;(D)4年,中级工。 257、班组培训中(B)是必须悬挂的图表。 (A)接地选择顺位表;(B)培训计划表;(C)紧急事故拉闸顺位表;(D)主要设备参数表

258、说明档案中,原始资料不包括(B)。

(A)使用说明书;(B)缺陷记录;(C)出厂试验记录;(D)设备铭牌。 259、站长、专工需(B)要对全站两票情况进行一次检查并签字。 (A)每天;(B)每周;(C)每月;(D)每季度。 260、操作票填写字迹要工整、清楚、提倡使用(C)并不得涂改。 (A)圆珠笔;(B)钢笔;(C)仿宋体;(D)印刷体。 261、设备评级分为一、二、三类,(B)设备统称为完好设备。 (A)一类;(B)一、二类;(C)一、三类;(D)二、三类。

262、变电站的专题分析(C)。 (A)按领导布置进行;(B)两个月一次;(C)根据运行不定期进行;(D)半年一次。 263、变电站的综合分析(C)。

(A)每周一次;(B)两周一次;(C)每月进行一次;(D)半年一次。 264、变电站运行专工(A)编制、修订变电站现场运行规程。 (A)负责;(B)主持;(C)参与;(D)组织。

265、综合运行分析(B)一次,要有记录,年终归档备查。

(A)每周;(B)每月;(C)每季度;(D)不定期。

266、运行人员可根据设备运行情况,预计的工作,天气变化情况组织进行(A)。 (A)反事故预想;(B)反事故演习;(C)运行分析;(D)安全活动。

267、工作票的字迹要填写工整、清楚、符合(B)的要求。 (A)仿宋体;(B)规程;(C)楷书;(D)印刷体。 268、断路器连接水平传动杆时,轴销应 (C)。 (A)垂直插入;(B)任意插入;(C)水平插入;(D)不插入。 269、一般电气设备的标示牌为(A)。

(A)白底红字红边;(B)白底红字绿边;(C)白底黑字黑边;(D)白底红字黑边。 270、操作中不许更改的关键字不包括(C)。 (A)拉;(B)退;(C)取;(D)拆

271、变电站缺陷处理率按季统计应在(B)以上。 (A)75%;(B)80%;(C)85%;(D)90%。 272、一般电气设备缺陷包括(C)。

(A)断路器漏油;(B)触点过热变色;(C)液压机构泄压;(D)套管破裂。 273、事故预想、倒闸操作一般情况下由(B)负责组织安排 。 (A)值班员;(B)第一值班员;(C)值长;(D)所长。 274、凡是被定为一二类设备的电气设备,均称为(A) (A)完好设备;(B)良好设备;(C)优良设备;(D)不可运行设备。

275、变电站的设备评定级,所确定的设备完好率是电力企业管理的一项(C) (A)重要内容;(B)反映水平;(C)主要考核指标之一;(D)一般工作。

276、凡是技术状况良好,外观整洁,技术资料齐全、正确,能保证安全、经济、满供、稳供的电气设备应定位(B) (A)名牌设备;(B)一类设备;(C)优良设备;(D)三类设备。

277、断路器技术状况良好,外观整洁,技术资料齐全、正确,能保证安全供电的是(B) (A)名牌设备;(B)一类设备;(C)优良设备;(D)三类设备。 278、进行隔离开关操作时,监护人宣读操作项目,操作人复诵,监护人确定无误后发出(B)执行命令,操作人方可操作。

(A)干;(B)对,可以操作;(C)注意点;(D)对,看着点。

279、凡是个别次要部件或次要试验项目不合格,尚暂不影响安全运行或影响较小,外观尚可,主要技术资料齐备,并基本符合实际的电气设备应定位(B) (A)一类设备;(B)二类设备;(C)三类设备;(D)不合格设备。 280、多台电动机启动时应(C)

(A)按容量从小到大启动;(B)逐一启动;(C)从大到小启动;(D)一起启动。 281、充油设备渗漏率按密封点,不能超过(A)。 (A)0.1%;(B)0.05%;(C)0.02%;(D)0.01%。

282、仪器、工具、材料、消防器材等设施应在(C)时进行检查 (A)巡视;(B)使用;(C)交接班;(D)维护。 283、户外配电装置,35kV的以上软母线采用(C)

(A)多股铜线;(B)多股铝线;(C)钢芯铝铰线;(D)钢芯铜线。 284、起重钢丝绳,安全系数是(B) (A)4-5;(B)5-6;(C)8-10;(D)17。

285、电缆敷设图纸中不包括(C) (A)电缆芯数;(B)电缆截面;(C)电缆长度;(D)电缆走径。 286、对正常运行虽有影响,但尚能坚持不需要马上停电处理者(A) (A)一般缺陷;(B)三类缺陷;(C)异常现象;(D)二类缺陷。 287、互感器的呼吸孔的塞子里有垫片时,带电前(A)

(A)应将其取下;(B)不取下;(C)取不取都可以;(D)以上都不对。 288、油浸式变压器应直立运输,倾角不得超过(A) (A)15o;(B)25o;(C)35o;(D)45 o。

289、断路器连接瓷套法兰所用的橡皮垫压缩量不宜超过其厚度的(B) (A)1/5;(B)1/3;(C)1/2;(D)1/4。

电气专业面试试题 

(A)平衡的嗡嗡声;(B)有节奏的嗡嗡声;(C)轻微的嗡嗡声;(D)没有声音。211、新装变压器的瓦斯保护在变压器投运(D)h无问题再投入跳闸。(A)1;(B)8;(C)12;(D)24。212、蓄电池在新装或大修后的第一次充电叫初充电时间约为(D)h。(A)10~30;(B)30~40;(C)40~50;(D)60~80。213、新装电容器的三相电容
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
3cjt29zahf4n25q6n2ek