侧两相铅丝断。

19、电流互感器的作用是(D)。 (A)升压;(B)降压;(C)调压;(D)变流。 20、电流互感器的二次额定电流一般为(C)。 (A)10A;(B)100A;(C)5A;(D)0.5A。

21、电流互感器的二次侧应(B)。 (A)没有接地点;(B)有一个接地点;(C)有两个接地点;(D)按现场情况不同,不确定。

22、电流互感器二次侧接地是为了(C)。

(A)测量用;(B)工作接地;(C)保护接地;(D)节省导线。 23、电流互感器二次侧不允许(A)。

(A)开路;(B)短路;(C)接仪表;(D)接保护。

24、需要将运行中的变压器补油时应将重瓦斯保护改接(A)再进行工作。 (A)信号;(B)跳闸;(C)停用;(D)不用改。 25、停用低频减载装置时应先停(B)。 (A)电压回路;(B)直流回路;(C)信号回路;(D)保护回路。

26、高频保护的范围(A)。 (A)本线路全长;(B)相邻一部分;(C)本线路全长及下一段线路的一部分;(D)相邻线路

27、低压闭锁过流保护应加装(A)闭锁。 (A)电压;(B)电流;(C)电气;(D)电容。

28、后备保护分为(C)。 (A)近后备;(B)远后备;(C)近后备和远后备;(D)都不是。 29、断路器失灵保护在(A)动作。 (A)断路路拒动时;(B)保护拒动时;(C)断路器失灵;(D)控制回路断线。 30、零序保护的最大特点(A)。 (A)只反映接地故障;(B)反映相间故障;(C)反映变压器的内部;(D)线路故障。 31、在6~10kV中性点不接地系统中,发生单相接地时,非故障相的相电压将(C)。 (A)升高一倍;(B)升高不明显;(C)升高1.73倍;(D)升高两倍。 32、电力系统无功容量不足必将引起电压(A)。 (A)普遍下降;(B)升高;(C)边远地区下降;(D)边远地区升高。 33、用试拉断路器的方法寻找接地故障线路时,应先试拉(B)。 (A)长线路;(B)充电线路;(C)无重要用户的线路;(D)电源线路。 34、断路器的跳合闸位置监视灯串联一个电阻,其目的是为了(C)。

(A)限制通过跳闸绕组的电流;(B)补偿灯泡的额定电压;(C)防止因灯座短路造成断路器误跳闸;(D)防止灯泡过热 。

35、发现断路器严重漏油时,应(C)。 (A)立即将重合闸停用;(B)立即断开断路器;(C)采取禁止跳闸的措施;(D)不用采取措施。

36、CY5操动机构(装在66kV开关)水平拉杆行程为(C)。

(A)132mm;(B)134mm;(C)95mm;(D)90mm。 37、反映电力线路电流增大而动作的保护为(B)。 (A)小电流保护;(B)过电流保护;(C)零序电流保护;(D)过负荷保护。

38、对于密封圈等橡胶制品,可用(C)清洗。

(A)汽油;(B)水;(C)酒精;(D)清洗剂。 39、投入主变压器差动启动连接片前应(A)再投。 (A)用直流电压表测量连接片两端对地无电压后;(B)检查连接片在开位后;(C)检查其他保护连接片是否投入后;(D)检查差动继电器是否良好后。 40、电容式自动重合闸的动作次数是(B)。 (A)可进行两次;(B)只能重合一次;(C)视此线路的性质而定;(D)能多次重合。 41、当电力线路发生短路故障时,在短路点将会(B)。 (A)产生一个高电压;(B)通过很大的短路电流;(C)通过一个很小的正常的负荷电流;(D)产生零序电流。

42、电力系统在运行中发生短路故障时,通常伴随着电压(B)。 (A)大幅度上升;(B)急剧下降;(C)越来越稳定;(D)不受影响。 43、电力系统在运行中发生短路故障时,通常伴随着电流(A)。 (A)大幅度上升;(B)急剧下降;(C)越来越稳定;(D)不受影响。 44、容量在(C)kVA及以上变压器应装设气体继电器。 (A)7500;(B)1000;(C)800;(D)40。

45、设备发生接地时室内不得接近故障点(A)m。 (A)4;(B)2;(C)3;(D)5。

46、有载调压变压器的有载调压开关在(B)次变换后应将切换部分吊出检查。 (A)4000;(B)5000;(C)6000;(D)7000。

47、电流互感器的不完全星形接线,在运行中(A)故障。

(A)不能反映所有的接地;(B)能反映各种类型的接地;(C)仅反映单相接地;(D)不能反映三相短路。

48、220kV断路器(少油)超行程是(C)。 (A)75mm;(B)55mm;(C)70mm;(D)35mm。 49、在小电流接地系统中,发生金属性接地时接地相的电压(A)。 (A)等于零;(B)等于10kV;(C)升高;(D)不变。

50、中性点接地系统比不接地系统供供电可靠性(A)。 (A)高;(B)差;(C)相同;(D)不一定。

51、电力线路发生故障时,要求继电保护装置尽快切除故障,称为继电保护的(B)。 (A)选择性;(B)快速性;(C)可靠性;(D)灵敏性。

52、电力线路发生故障时,本线路继电保护的反应能力,称为继电保护的(B)。 (A)选择性;(B)灵敏性;(C)可靠性;(D)快速性。

53、当电力系统发生故障时,要求本线路继电保护,该动的动,不该动的不动称为继电保护的(C)。 (A)选择性;(B)灵敏性;(C)可靠性;(D)快速性。 54、定时限过流保护动作值按躲过线路(A)电流整定。

(A)最大负荷;(B)平均负荷;(C)未端短路;(D)出口短路。

55、过电流方向保护是在过电流保护的基础上,加装一个(C)而组成的装置。 (A)负序电压元件;(B)复合电流继电器;(C)方向元件;(D)选相元件。 56、线路过电流保护的起动电流整定值是按该线路的(C)整定。

(A)负荷电流;(B)最大负荷;(C)大于允许的过负荷电流;(D)出口短路电流。 57、对变压器差动保护进行相量图分析时,应在变压器(C)时进行。 (A)停电;(B)空载;(C)载有一定负荷;(D)过负荷。

58、变压器发生内部故障时的主保护是(A)保护。 (A)瓦斯;(B)差动;(C)过流;(D)中性点。

59、平行线路的方向横差保护装有方向元件和(B)元件。 (A)选择;(B)起动;(C)闭锁;(D)加速。 60、(C)接线的电容器组应装设零序平衡保护。 (A)三角形;(B)星形;(C)双星形;(D)开口三角形。 61、电容器组的过流保护反映电容器的(B)故障。 (A)内部;(B)外部短路;(C)双星形;(D)相间。 62、过流保护加装复合电压闭锁可以(C)。 (A)加快保护动作时间;(B)增加保护可靠性; (C)提高保护的灵敏性;(D)延长保护范围。 63 、双回线路的横差保护的范围是(A)。

(A)线路全长;(B)线路的50%;(C)相邻线路全长;(D)线路的80%。 64、 断路器额定电压指(C)。 (A)断路器正常工作电压;(B)正常工作相电压; (C)正常工作线电压有效值;(D)正常工作线电压最大值。

65、高压断路器的额定电流是(B)。 (A)断路器长期运行电流;(B)断路器长期运行电流的有效值; (C)断路器运行中的峰值电流;(D)断路器长期运行电流的最大值。 66、断路器最高工作电压是指(C)。 (A)长期运行的线电压;(B)长期运行的最高相电压;

(C)长期运行的最高线电压;(D)故障电压。 67、选择断路器遮断容量应根据安装(C)来决定。 (A)变压器的容量;(B)最大负荷;(C)最大短路电流;(D)最大电压。 68、SW6系列断路器断口并联电容起(B)作用。

(A)灭弧;(B)均压;(C)改变参数;(D)改变电流。

69、少油断路器为了防止慢分一般都在断路器(B)加装防慢分装置。

(A)传动机构;(B)传动机构和液压机构; (C)传动液压回路和油泵控制回路;(D)远方控制装置。

70、CY4液压机构如果储压筒有划痕,高压油越过活塞进入氮气中,则压力表指示比正常时(A)。 (A)升高;(B)降低;(C)不变;(D)不一定。 71、一般变压器的上层油温不能超过(A)。 (A)85℃;(B)95℃;(C)105℃;(D)75℃。 72、三绕组变压器绕组有里向外排列顺序(B)。 (A)高压,中压,低压;(B)低压,中压,高压; (C)中压,低压,高压;(D)低压,高压,中压。

73、变压器气体继电器内有气体(B)。 (A)说明内部有故障;(B)不一定有故障;(C)说明有较大故障;(D)没有故障。 74、互感器呼吸器中的硅胶受潮后应变成(B)。 (A)白色;(B)粉红色;(C)蓝色;(D)黄色。

75、变压器的接线组别表示是变压器的高压,低压侧(A)间的相位关系。 (A)线电压;(B)线电流;(C)相电压;(D)相电流。

76、两台阻抗电压不相等变压器并列运行时,在负荷分配上(A)。

(A)阻抗电压大的变压器负荷小;(B)阻抗电压小的变压器负荷小;

(C)负荷分配不受阻抗电压影响;(D)一样大。

77、变压器在额定电压下,二次开路时在铁芯中消耗的功率为(C)。 (A)铜损;(B)无功损耗;(C)铁损;(D)热损。

78、变压器一、二次绕组的匝数之比为25,二次侧电压为400V,一次侧电压为(A)。 (A)10000V;(B)35000V;(C)15000V;(D)12500V。 79、与变压器气体继电器连接油管的坡度为(A)。

(A)2%-4%;(B)1%-5%;(C)13%;(D)5%。

80、如电压互感器高压侧和低压侧额定电压分别时60000V和100V,则该互感器的互感比为(A)。

(A)600/1;(B)1/600;(C)600/√3;(D)√3/600。

81、220kV电压互感器二次熔断器上并联电容器的作用是(C)。 (A)无功补偿;(B)防止断线闭锁装置误动; (C)防止断线闭锁装置拒动;(D)防止熔断器熔断。

82、220kV电压互感器隔离开关作业时,应拉开二次熔断器是因为(A)。 (A)防止反充电;(B)防止熔断器熔断;(C)防止二次接地;(D)防止短路。 83、LCWD-110型电流互感器的第四个字母表示(C)。 (A)单匹贯穿式;(B)单相;(C)差动保护;(D)绝缘等级。 84、JDJJ型电压互感器的D表示(A)。 (A)单相;(B)油浸;(C)三相;(D)户外。 85、方向继电器采用(A)接线方式。

(A)90°;(B)0°;(C)180°;(D)125°。

86、在同期并列中规定,同步表两侧频率差在(C)Hz以内时,才允许将同步表电路接通。 (A)±0.1;(B)±02.;(C)±0.5;(D)±0.75。

87、电流互感器铁芯内的交变主磁通是由(C)产生的。 (A)一次绕组两端电压;(B)二次绕组内通过的电流; (C)一次绕组内通过的电流;(D)一次和二次电流共同。 88、发生三相对称短路时,短路电流中包含(A)分量。 (A)正序;(B)负序;(C)零序;(D)负荷电流。

89 、平行线路的方向横差保护装有方向元件和(B)元件。 (A)选择;(B)启动;(C)闭锁;(D)监视。 90、横差方向保护反映(B)故障。

(A)母线;(B)线路;(C)母线上设备接地;(D)开关。 91、母线保护的毫安表中出现的微小电流是电流互感器(B)。

(A)开路电流;(B)误差电流;(C)接错线而产生的电流;(D)负荷电流。 92、由于故障点的过渡电阻存在,将使阻抗继电器的测量(A)。 (A)阻抗增大;(B)距离不变,过渡电阻不起作用; (C)阻抗随短路形式而变化;(D)阻抗减少。 93、距离保护二段的保护范围是(B)。

(A)不足线路全长;(B)线路全长并延伸至下一线路的一部分; (C)距离一段的后备保护;(D)本线路全长。

94、三绕组变压器的零序保护是(A)和保护区外单相接地故障的后备保护。 (A)高压侧绕组;(B)中压侧绕组;(C)低压侧绕组;(D)高低压侧绕组。 95、变压器短路阻抗与阻抗电压(A)。

(A)相同;(B)不同;(C)阻抗电压大于短路阻抗;(D)阻抗电压小于短路阻抗。 96、变压器的温度升高时,绝缘电阻测量值(B)。 (A)增大;(B)降低;(C)不变;(D)成比例增长。

97、油浸式变压器装有气体继电器时,顶盖应沿气体继电器方向的升高坡度为(B)。 (A)1%以下;(B)1%-1.5%;(C)2%-4%;(D)4%-6%。 98、变压器装设的差动保护,对变压器来说一般要求是(C)。 (A)所有变压器均装;(B)视变压器的使用性质而定;

(C)1500kVA以上的变压器要装设;(D)8000kVA以上的变压器要装设。 99、额定电压为1kVA以上的变压器绕组,在测量绝缘电阻时,必须使用(B)。 (A)1000V兆欧表;(B)2500 V兆欧表;(C)500V兆欧表;(D)200V兆欧表。 100、在电力系统中,使用ZnO避雷器的主要原因(C)。

(A)造价低;(B)便于安装;(C)保护性能好;(D)不用维护。

101、 在正常运行情况下,中性点不接地系统中性点位移电压不得超过(A)。 (A)15%;(B)10%;(C)5%;(D)20%。 102、500kV变压器过励磁保护本保护反映的是(B)。 (A)励磁电流;(B)励磁电压;(C)励磁电抗;(D)励磁电容。 103、 过流保护加装负荷电压闭锁可以(D)。 (A)加快保护动作时间;(B)增加保护的可靠性; (C)提高保护的选择性;(D)提高保护的灵敏性。 104、在发生非全相运行时,应闭锁(B)保护。 (A)零序二段;(B)距离一段;(C)高频;(D)失灵。

105、电压表的内阻为3kΩ最大量程为3V,先将它串联一个电阻改装成一个15V的电压表,则串联电阻的阻值为(C)kΩ。 (A)3;(B)9;(C)12;(D)24。

106、有一块内阻为0.15Ω,最大量程为1A的电流表,先将它并联一个0.05Ω的电阻则这块电流表的量程将扩大为(B)。 (A)3A;(B)4A;(C)2A;(D)6A。

107、零序电流的分布,主要取决于(B)。 (A)发电机是否接地;(B)变压器中性点接地的数目; (C)用电设备的外壳是否接地;(D)故障电流。 108、零序电压的特性是(A)。 (A)接地故障点最高;(B)变压器中性点零序电压最高;

(C)接地电阻大的地方零序电压高;(D)接地故障点最低。

109、测量1000kVA以下变压器绕组的直流电阻标准是:各相绕组电阻互相间的差别应不大于三相平均值的(C)。 (A)4%;(B)5%;(C)2%;(D)6%。

110、变电站的母线电量不平衡率,一般要求不超过(A)。

(A)±(1%-2%);(B)±(1%-5%);(C)±(2%-5%);(D)±(5%-8%)。 111、电容器的无功输出功率与电容器的电容(B)。 (A)成反比;(B)成正比;(C)成比例;(D)不成比例。 112、当电力系统无功容量严重不足时,会使系统(B)。 (A)稳定;(B)瓦解;(C)电压质量下降;(D)电压质量上升。 113、系统向客户提供的无功功率最小,用户电压就(C)。 (A)无变化;(B)越合乎标准;(C)越低;(D)越高。