寿命长。

75.发电机为什么要装设负序电流保护?

答:电力系统发生不对称短路或者三相不对称运行时,发电机定子绕组中就有负序电流,这个电流在电动机气隙中产生反向旋转磁场,相对于转子为两倍同步转速。因此在转子部件中出现倍频电流,该电流使得转子上电流密度很大的某些部位造成转子局部灼伤。严重时可能使护环受热松脱,使发电机造成重大损坏。另外100Hz的振动。 为了防止上述危害发电机的问题发生,必须设置负序电流保护。

76.发电机失磁后,机端测量阻抗会如何变化?

答:发电机正常运行时,向系统输送有功功率和无功功率,功率因数角为正,测量阻抗在第一象限。失磁后,无功功率由正变负,角逐渐由正值向负值变化,测量阻抗向第四象限过度,发电机失磁后进入异步运行时,机端测量阻抗将进入临界失步圆内,并最后在x轴上落到(-x'd)至(-xd)范围内。

77.为什么大容量发电机应采用负序反时限过流保护?

答:负荷或系统的不对称,引起负序电流流过发电机定子绕组,并在发电机空气隙中建立负序旋转磁场,使转子感应出两倍频率的电流,引起转子发热。大型发电机由于采用了直接冷却式(水内冷和氢内冷),使其体积增大比容量增大要小,同时基于经济和技术上的原因,大型机组的热容量裕度一般比中小型机组小。因此,转子的负序附加发热更应该注意,总的趋势是单机容量越大,A值越小,转子承受负序电流的能力越低,所以要特别强调对大型汽轮发电机受负序保护。发电机允许负序电流的持续时间关系式为A=I22t,I2越大,允许的时间越短,I2越小,允许的时间越长。由于发电机对I2的这种反时限特性,故在大型机组上应采用负序反时限过流保护。

78.相差高频保护中采用I1+KI2操作滤过器的特点是什么?

答:1)在对称短路时比较正序电流的相位,在不对称短路时,主要比较负序电流的相位,充分发挥了负序电流相位不受负荷电流影响的优点。

2)I1+KI2能和负序电流起动元件实现灵敏度配合,即只要负序电流元件起动,必定有足够的操作电流,保证正半周发信,负半周停信。

3)除了系统发生断线加接地的复杂故障外I1+KI2,都能正确判断区内、区外故障。 79.为什么220KV及以上系统要装设断路器失灵保护,其作用是什么?

答:220KV以上的输电线路一般输送的功率大,输送距离远,为提高线路的输送能力和系统的稳定性,往往采用分相断路器和快速保护。由于断路器存在操作失灵的可能性,当线路发生故障而断路器又拒动时,将给电网带来很大威胁,故应装设断路器失灵保护装置,有选择地将失灵拒动的断路器所连接母线的断路器断开,以减少设备损坏,缩小停电范围,提高系统的安全稳定性。

80.相差高频保护中,起动元件的作用是什么?

答:起动元件分灵敏和不灵敏的两种,灵敏的起动元件用来起动发信,并兼作整个装置的出口闭琐元件,不灵敏的起动相元件,用以判别区内或区外故障。 81.什么是电力系统的振荡?引起振荡的原因一般有哪些?

答:并列运行的两个系统或发电厂失去同步的现象称为振荡。引起振荡的原因较多,大多数是由于切除故障时时间过长而引起系统动态稳定的破坏,在联系薄弱的系统中也可能由于误操作、发电机失磁或故障闸、断开某一线路或设备而造成振荡。

82.对带重负荷的输电线路,当距离保护的第Ⅲ段采用方向阻抗继电器时,为什么在送电采用-30°的接线方式?

答:方向阻抗继电器的最大灵敏度角为60°~70°,当其测量阻抗向第四象限偏移时,动作阻抗值减小,而输电线的送电端,其负荷功率因数角一般在第一象限内,当方向阻抗继电

器采用-30°接线方式时,即将其负荷阻抗往第四象限方向移,故其动作阻抗值减小,允许负荷电流增加,而在相间短路时,又不缩短保护范围。所以对带重负荷的输电线常采取-30°的接线方式。

83.如何防止失磁保护误动?

答:1)将可能发生的误动原因作为辅助判据和闭琐条件,从装置及回路上改进。 2)根据机组特点及参数,作好整定计算。 3)认真校验,整定。

新投入机组的保护装置,最好在机组上做一次真机试验。 84.方向阻抗继电器引入第三相电压的作用是什么?

答:作用:1)消除继电器安装处正方向相短路时继电器的动作死区。例如,当继电器按装处正方向发生A、B两相金属性短路时,安装处UAB=0,但由于第三相(非故障相)UC的作用,使安装处故障相与非故障相间的电压为1。5倍相电压,该电压使记忆回路中R上的电压降正好于短路前的电压UAB同相位,这就是说继电器电压端子上仍保留有与短路前电压同相位的电压,因此,能保证继电器动作。

2)防止继电器安装处反方向两相短路时继电器的误动作。例如,当继电器安装处反方向A、B两相性短路时,同一项所述,安装处故障相与非故障相间的UCA、UAC(均为相电压的1.5倍)会使电压互感器二次侧的故障相与非故障相间的负荷中有Iac、Ibc流过。在实际运行中,由于电压互感器二次侧的三相负载不对称, 这就造成Iab、Ibc的幅值和相位均不相等,从而引起继电器电压端子上仍有电压,此干扰电压的相位是任意的,与电压互感器二次侧三相负载的不对称度有关,在“记忆”作用消失后,此干扰电压有可能使继电器误动作。引入第三相电压后,同(1)项的分析一样,能使互感器电压端子上保留有与短路前电压UBA同相位的电压,从而保证继电器在安全处发生反方向两相短路时不动作。

3)可改善保护动作性能。

85.发电机励磁回路为什么要安装一点接地和两点接地保护?

答:发电机励磁回路一点接地,虽不会形成故障电流通路,从而给发电机造成直接的危害,但要考虑第二点接地的可靠性,所以由一点接地保护发出信号,以便加强检查和监视。 当发电机励磁回路发生两点接地故障时,由于:1)故障点流过相当大的故障电流而烧伤电机转机本体,2)部分绕组被短接,励磁绕组中电流增加,可能因过热而烧伤;3)部分绕组别短接,使轴承和汽隙磁通失去平衡,从而引起机组振动,气轮机还可使轴承和汽机磁化。所以在转子一点接地后要投入两点接地保护,以便发生两点接地时经延时后动作停机。 86.在11型微机保护插件软件中,对出口故障用什么方法保证距离元件的方向性? 答:在其距离插件软件中,对出口故障,为保证其方向性,采用故障前电压与故障后电流比相的方法,以消除电压死区。

87.有一方向阻抗继电器的整定值Zset=4Ω/相, 最大灵敏角为75°。当继电器的测量阻抗为3∠15°Ω/相时,继电器是否动作?

答:设整定阻抗在最大灵敏角度。Zset测量Zj相差60°,当整定阻抗落在圆周15° 处时,其动作阻抗卫Zset =4COS(75°-15°)=2(Ω/相),而继电器的测量阻抗为315° /相,大于2Ω/相,故继电器不动作。

88.新安装继电保护装置竣工后,验收的主要项目是什么? 答:1)电气设备及线路有关实测参数完整正确;

2)全保护装置竣工图纸符合实际; 3)装置定值符合整定通知值;

4)检验项目及结果符合检验条例和有关规程的规定;

5)核对电流互感器变比及伏安特性,其二 次负载满足误差要求;

6)屏前、后的设备应整齐、完好,回路绝缘良好,标志齐全正确; 7)二次电缆绝缘良好,标号齐全、正确; 8)用一次负荷电流和工作电压进行验收试验,判断互感器极性、变比及回路的正确性,判断方向、差动、距离、高频等高呼装置有关元件及界限的正确性。 89.运行中的高频保护出现哪些情况时应同时退出两侧高频保护? 答:1)检查通道中发现严重异常时;

2)任何一侧高频保护,直流电源中断或出现异常而不能立即恢复时; 3)本保护装置电流互感器回路故障时; 4)高频通道中元件损坏时; 5)一侧高频保护定期检验时;

6)当查找直流系统接地需要断开高频保护电源时。

90.何为复式整流?

复式整流是指整流装置不但由所用变压器或电压互感器供电,1故障电流的还能由互感器供电,这样就能保证在正常和事故情况下,不间断的向直流系统供电。

电流互感器的输出容量是有限的,首先 必须保证保护回路及断路器的跳闸回路的电源,使断路器可靠跳闸。与电容储能装置比较 ,复式整流装置能输出较大的功率,电压能保持恒定。

91.硅整流装置的输出端快速熔断器熔丝熔断应如何处理。 1) 首先检查负荷侧回路中有无短路现象存在。

2) 若为过负荷熔断,此时应检查熔丝规格是否合理。

3) 如果暂时查不出故障原因,可换上同规格的熔丝试送一次,如再熔断,应彻底找出原因加以消除。

92.简述可控硅元件参数及其意义?

答:1)正向阻断峰值电压。它等于正向转折电压减去100V。

2)反向阻断峰值电压,它等于反向转折电压减去100V。

3) 额定正向平均电流。元件允许连续通过的工频正铉半波电流平均值。

4) 控制极触发电压、触发电流。在可控硅加以规定正向电压条件,使元件从阻断变为道统的最小控制极电压和电流。

维护电流。在规定条件下,维护元件导通所必须的最小正向电流。 93.简述不间断电源(UPS)的组成及工作原理。 答:组成:整流器、逆变器、蓄电池、静态开关。

工作原理:正常工作时,由交流工作电源输入,经整流器整流滤波为纯净直流送入逆变器同时转变为稳频温压的工频电流。经静态开关向负载供电,整流器同时对蓄电池进行充电或浮充电。当工作电源或整流器发生故障时,逆变器利用蓄电池的储能毫无间断的继续对负载提供优质可靠的交流电。在过载、电压超限或逆变器本身发生故障,或整流器意外停止工作而蓄电池放电至终止电压时,静态开关将在4ms内检测并毫无间断地将负载转换由备用电源供电。

94.怎样改变可控硅导通角的大小?

答:改变导通角的大小,一般用触发脉冲移项的方法来实现。触发脉冲是靠电容充放电来保证的。电容充放电速度越快,尖顶脉冲就越宽,第一个脉冲发出的时间就越提前,可控硅导通角就越大,输出电压就越高。电容充电速度的快慢是由可调R来决定的。R小充电快,尖顶波的距离就靠近,导通角就加大,反之导通角就减小。 95.怎样选择电压互感器二次熔断器的容量?

答:应满足下列条件:

1) 容丝的熔断时间,必须保证在二次回路发生短路时,小于保护装置的动作时间 2) 容丝额定电流应大于最大负荷 电流,但不应超过额定电流的1.5倍 一般室内安装的电压互感器选用250伏,10/4安的熔断器,室外装的电压互感器可选用250伏,15/6安的熔断器。

96.电压互感器二次保险有什么作用?哪些情况下不装保险? 答:为了防止电压互感器,二次回路短路产生过电流烧毁互感器,所以需要装设二次熔断器。 下列情况不装熔断器:

1) 在二次开口三角的出线上,一般不装熔断器,供零序过电压保护用的开口三角出线例外。

2) 中性线上不装熔断器

3) 按自动电压调整器的电压互感器二次侧不装熔断器

4) 110千伏及以上的电压互感器二次侧,现在一般都装小空气开关,而不装熔断器。 97.变压器过负荷保护起何作用?

答:为防御变压器因过负荷造成异常运行,而装设保护。变压器的过负荷电流,在大多数情况下,都是三相对称的,故过负荷保护只要接入一相电流, 电流继电器来实现,并进过一定的延时作用于信号。选择保护安装在哪一侧时,要考虑它能够反映变压器所有各侧线圈 过负荷情况。

98.变压器运行中会出现哪些故障?

答:变压器的故障,可分为油箱内部故障和外部故障。

内部故障,主要为变压器内部相间短路、单相匝、层间短路和单相接地故障。

外部故障,主要为绝缘套管和引出线上相间短路和单相接地故障。

99.用于差动保护的电流互感器,要求其铁芯好,还要加大铁芯截面,为什么? 答:在系统正常运行或差动保护范围外部短路时,差动保护两端电流互感器的电流数值和相位相同,应没有电流流入差动继电器,但实际上这两套电流互感器的特性不可能 完全相同,励磁电流便不一样,二次电流不会相等,继电器中将流过 不平衡电流。为了减少不平衡电流,必须改进电流互感器的结构,使其不致饱和,或选用损耗小的特种硅钢片制作铁芯,并加大铁芯截面。

电力职业技能鉴定题库选择题

1、物体带电是由于(A)。

(A)失去负荷或得到负荷的缘故;(B)既未失去电荷也未得负荷的缘故;(C)由于物体是导体;(D)由于物体是绝缘体。 2、我们把提供电能的装置叫做(A)。 (A)电源;(B)电动势;(C)发电机;(D)电动机。 3、能把正电荷从低电位移向高电位的力叫做(C)。 (A)电磁力;(B)电场力;(C)电源力;(D)电动力。 4、直流电路中,我们把电流流出的一端叫电源的(A)。 (A)正极;(B)负极;(C)端电压;(D)电动势。 5、电荷的基本特性是(A)。

(A)异性电荷相吸引,同性电荷相排斥;(B)同性电荷相吸引,异性电荷相排斥;(C)异性电荷和同性电荷都相吸引;(D)异性电荷和同性电荷都相排斥。

6、在电路中,电流之所以能流动,是由电源两端的电位差造成的,我们把这个电位差叫做(A)

(A)电压;(B)电源;(C)电流;(D)电容。

7、在一恒压的电路中,电阻R增大,电流随之(A)。 (A)减小;(B)增大;(C)不变;(D)不一定。

8、几个电阻的两端分别接在一起,每个电阻两端承受同一电压,这种电阻连接方法称为电阻的(B)。 (A)串联;(B)并联;(C)串并联;(D)级联。

9、金属导体的电阻与导体(C)有关。 (A)长度;(B)截面积;(C)电阻率;(D)材料。 10、一个理想电压源,当(B)时,有V=e。 (A)u与e参考方向相反;(B)u与e参考方向相同;(C)无论u与e方向相同、相反;(D)任何时刻。

11、正弦交流电的三要素是(B)

(A)电压、电动势、电位;(B)最大值、频率、初相位;(C)容 抗、感抗、阻抗;(D)平均值、周期、电流。

12、电感在直流电路各相当于(B)

(A)开路;(B)短路;(C)断路;(D)不存在。 13、电容器中储存的能量是(D)

(A)热能;(B)机械能;(C)磁场能;(D)电场能。 14、恒流源的特点是(C)

(A)端电压不变;(B)输出功率不变;(C)输出电流不变;(D)内部损耗不变。 15、三相对称负载三角形连接时,线电压最大值是相电压有效值的(C) (A)1;(B)√3;(C)√2;(D)1/√3。

16、电压互感器二次短路会使一次(C)。 (A)电压升高;(B)电压降低;(C)熔断器熔断;(D)不变。

17、电压互感器低压侧两相电压降为零,一相正常,一个线电压为零则说明(A)。 (A)低压侧两相熔断器断;(B)低压侧一相铅丝断;(C)高压侧一相铅丝断;(D)高压侧两相铅丝断。

18、电压互感器低压侧一相电压为零,两相不变,线电压两个降低,一个不变,说明(B)。 (A)低压侧两相熔断器断;(B)低压侧一相铅丝断;(C)高压侧一相铅丝断;(D)高压