28.试述逆功率保护的基本原理。 答:逆功率保护是反应大型汽轮机与系统并列运行时由于汽轮机快速停汽或汽压消失,使发电机变为电动机状态的一种保护装置。
在汽轮机汽门关闭后,发电机转为电动机运行时,要从电力系统吸收有功功率。由于鼓风损失,汽轮机尾部叶片有可能过热,一般只允许运行几分钟。
逆功率保护一般整定在(1%~5%)Pe,经1-3分钟延时后用于跳闸。 29.大型发电机定子接地保护应满足哪几个基本要求? 答:1.故障点电流不应超过安全电流 2.有100%保护区
3.保护区内任一点发生接地故障时,保护应有足够的灵敏度。
30.为什么有些距离保护的I、II段需经振荡闭锁装置,而第III段不经振荡闭锁装置? 答:系统振荡周期一般为0.15-3s ,受系统振荡影响的某段阻抗继电器的接点在一个周期内将闭合一次又返回一次,如果闭合的时间大于该段距离保护装置的动作时间,则该段将因系统振荡而误动,而距离保护第I段的动作时间一般为0.1s 左右,第II段的动作时间也比较短,躲不过振荡周期,故需经振荡闭锁装置,而第III段的动作时间一般都大于振荡周期,故可不经振荡闭锁装置。
31.保护装置中若采用晶体管或集成电路元器件,检验时应注意什么才能防止损坏元器件? 答:1.保护屏应可靠与变电站的接地网连接
2.规定有接地端的测试仪表,不允许直接接到元器件回路中。
3.要有防止静电感应电源引入元器件的措施,例如工作人员接触元器件时,人身要带有接地线,测试仪表的连接线不致引入感应电源等。 32.距离保护装置所设的总闭锁回路起什么作用? 答:是当距离保护装置失压或装置内阻抗元件失压及因过负荷使阻抗元件误动作时,由电压断相闭锁装置或阻抗元件经过一段延时后去起动总闭锁回路,使整套距离保护装置退出工作,同时发出信号,只有当工作人员处理完毕后,才能复归保护,解除总闭锁。
33.为什么有些大容量变压器及系统联络变压器用负序电流和单相式低电压起动的过电流保护作为后备保护? 答:因为以下优点:
1.在发生不对称短路时,其灵敏度高
2.在变压器后不对称 短路时,其灵敏度与变压器的接线方式无关。 34.对振荡闭锁装置的基本要求是什么?
答:1.当系统发生振荡而没有故障时,应可靠地将保护闭锁
2.在保护范围内发生短路故障的同时,系统发生振荡,闭锁装置不能将保护闭锁,应允许保护动作
3.继电保护在动作过程中系统出现 振荡,闭锁装置不应干预保护的工作。 35.方向阻抗继电器为什么要接入第三相电压?
答:在保护安装处发生反方向两相金属性短路时,电压互感器二次侧的故障相与非故障相间的负载中仍有电流流过,由于三相负载不对称等原因,可能导致阻抗继电器端子上的两故障相电位不相等而形成电位差,使电压回路流过“干扰电流”。当继电器记忆作用后,在“干扰电流?作用下,有可能失去方向性而误动作。引入第三相电压(非故障相电压)就可避免阻抗继电器的误动作。
36.利用负序电流增量比利用负序电流稳态值构成的振荡闭锁装置有哪些优点?
答:利用负序电流增量构成的振荡闭锁装置,反应负序电流的变化 量,能更可靠的躲过非
全相运行时出现的 稳态负序电流和负序电流滤过器的不平衡电流,使振荡闭锁装置具有更高的灵敏度和可靠性。
37.某些距离保护在电压互感器二次回路断相时不会立即误动作,为什么仍需装设电压回路断相闭锁装置?
答:目前 新型的或经过改装的距离保护,起动回路经负序电流 元件闭锁。当发生电压互感器二次回路断相时,尽管阻抗元件会误动,但因负序电流元件不起动,保护装置不会立即引起误动做。但当电压互感器二次回路断相时而又遇到穿越性故障时仍会出现误动,所以还要装设断相闭锁装置,在发生电压互感器二次回路断相时发出信号,并经大于第III段延时的时间起动闭锁保护。
38.发电机的失磁保护为什么要加装负序电压闭锁装置?
答:在电压互感器一相断线或两相断线及系统非对称性故障时,发电机的失磁保护可能要动作。为了防止失磁保护在以上情况下误动,加装负序电压闭锁装置,使发电机失磁保护在发电机真正失磁、反映失磁的继电器动作而负序电压闭锁继电器不动作时动作。
39.大容量发电机为什么要采用100%定子接地保护?并说明附加直流电压的100%定子绕组单相接地保护的原理?
答:利用零序电流和零序电压原理构成的接地保护,对定子绕组都不能达到100%的保护范围,在靠近中性点附近有死区,而实际上大容量的机组,往往由于机械损伤或水冷系统的漏水原因,在中性点附近也有发生接地故障的可能,如果对之不能及时发现,就有可能使故障扩展而造成严重损坏发电机事故。因此,在大容量的发电机上必须设100%保护区的定子接地保护。
发电机正常运行时,电流继电器线圈中没有电流,保护不动作。当发电机定子绕组单相接地时,直流电压通过定子回路的接地点,加到电流继电器上,使之有电流通过而动作,并发出信号。
40.发电机励磁回路为什么要装设一点接地和两点接地保护?
答:发电机励磁回路一点接地,虽不会形成故障电流通路,从而给发电机造成直接危害,但要考虑第二点接地的可能性,所以由一点接地保护发出信号,以便加强检查、监视。
当发电机励磁回路发生两点接地故障时,由于故障点流过相当大的故障电流而烧伤发电机转子本体,由于部分绕组被短接,励磁绕组中电流增加,可能因过热而烧伤,由于部分绕组被短接,使气隙磁通失去平衡,从而引起机组震动,汽轮机还可能使轴系和汽轮机磁化。所以在一点接地后要 投入两点接地保护,以便发生两点接地时经延时后动作停机。 41.变压器的瓦斯保护在运行中应注意什么问题?
答:瓦斯继电器接线端子处不应渗油,端子盒应能防止雨、雪和灰尘的侵入,电源及其二次回路要有防水、防油和防冻的措施,并要在春秋二季进行防水、防油和防冻检查。 42.瓦斯继电器重瓦斯的流速一般整定是多少?而轻瓦斯动作容积整定值是多少? 答:重瓦斯的流速:0.6~1m/s,对于强迫油循环的变压器整定器为1.1~1.4m/s,轻瓦斯的动作容积,可根据变压器的容量大小整定在200~300cm3范围内。
43.停用接有备用电源自投装置低压起动元件的电压互感器时,应注意什么?
答:应先将自投装置退出运行,然后停无压起动回路的电压互感器,以防自投装置误动作。 44.当 仪表与保护装置共用电流互感器同一个二次绕组时,应按什么原则接线?
答;1.保护装置应接在仪表之前,避免检验仪表时影响保护装置的工作 2.电流回路开路能引起保护装置不正确动作,而又没有有效的闭锁和监视时,仪表应经中间电流互感器连接,当中间电流互感器二次回路开路时,保护用电流互感器误差不大于10%。
45.发电机横差保护回路所流过的不平衡电流是什么原因造成的?
答:1.发电机电动势波形畸变,在定子绕组中所产生的三次谐波电流
2.发电机的各相电动势不对称所产生的零序电流 46.对控制电缆有哪些要求?
答:控制电缆的选择,与所使用的回路种类有关,如按机械强度要求选择,使用在交流电流回路时最小截面不小于2.5mm2;使用在交流电压、直流控制或信号回路时不应小于1.5mm2。若按电气要求选择,一般应按表计准确等级或满足电流互感器10%误差来选择,而在交流电压回路中应按允许电压选择。
47.什么是电力系统负荷调节效应?
答:电力系统负荷的有功功率随频率变化的现象,称为负荷的调节效应,由于负荷调节效应的存在,当电力系统功率平衡遭到破坏而引起频率发生变化时,负荷功率的变化起到补偿作用。
48.一般哪些保护与自动装置动作后应闭锁重合闸?
答:母线差动保护、变压器差动保护、自动按频率减负荷装置、联切装置等动作跳闸后应闭锁相应的重合闸装置。
49.为什么架空线路装设自动重合闸装置,而电缆线路不装设 重合闸装置? 答;自动重合闸是为了避免瞬时性故障造成线路停电而设置的,对于架空线路有很多故障是属于瞬时性故障(如鸟害、雷击、污染),这些故障在决大数情下,当跳开断路器后便可随即消失,装设重合闸的效果是非常显著的。电缆线路由于埋入地下,故障多属于永久性的,重合闸的效果不大,所以就不装设自动重合闸装置。
50.什么是重合闸后加速保护? 答:重合闸后加速保护是当线路发生故障时,首先按保护的动作时限,有选择性地动作跳闸,而后重合闸装置动作使断路器重合,同时短接被加速保护时间继电器的触点,当重合于永久性故障时使保护瞬间跳闸。这种重合闸与继电保护的配和方式叫重合闸后加速保护。 51.为什么采用检查同期重合闸时不用后加速保护? 答;检查同期重合闸是当线路另以侧检查无电压重合后,在两侧的频率和相角差超过允许值的情况下进行重合。若线路为永久性故障,检查无电压侧重合后由保护再次断开,此时检查无电压侧重合 ,如果检查同期侧采用后加速保护,在检查同期侧合闸时,有可能因冲击电流较大,造成断路器重合不成功,所以采用检查同期重合闸时不用后加速保护。 52.什么是重合闸前加速保护?
答:重合闸前加速保护,是当线路上(包括相邻线路)发生故障时,靠近电源侧的保护首先无选择性动作跳闸,而后借助重合闸来纠正。 53.继电保护的用途有哪些?
答:1.当电力系统中发生足以损坏设备或危及电网安全运行的故障时,继电保护使故障设备迅速脱离电网,以恢复电力系统的正常运行。
2.当电力系统出现异常状态时,继电保护能及时发出报警信号,以便运行人员迅速处理,使之恢复正常。
54.什么是继电保护装置?
答:指反应电力系统中各电气设备发生的故障或不正常工作状态,并用于断路器跳闸或发出报警信号的自动装置。
55.继电保护快速切除故障对电力系统有哪些好处? 答:1.提高电力系统的稳定性
2.电压恢复快,电动机容易自 并迅速恢复正常,从而减少对用户的影响 3.减轻电气设备的损坏程度,防止故障进一步扩大。 4.断路点易于去游离,提高重合闸的成功率。
56.什么叫继电保护装置的灵敏度?
答:保护装置的灵敏度,指在其保护范围内发生故障和不正常工作状态时,保护装置的反应能力。
57.什么叫定时限过电流保护?什么叫反时限过电流保护?
答:为了实现过电流保护的动作选择性,各保护的动作时间一般按阶梯原则进行整定。即相邻保护的动作时间,自负荷向电源方向逐级增大,且每套保护的动作时间是恒定的,与短路电流的大小无关。具有这种动作时限特性的过电流保护称为定时限过电流保护。
58.何谓系统的最大、最小运行方式?
答:在继电保护的整定计算中,一般都要考虑电力系统的最大最小运行方式。最大运行方式是指在被保护对象末端短路时,系统的等值阻抗最小,通过保护装置的短路电流为最大的运行方式。最小的运行方式是指在上述同样短路情况下,系统等值阻抗最大,通过保护装置的短路电流为最小的运行方式。
59.何谓复合电压起动的过电流保护?
答:复合电压起动的过电流保护,指在过电流保护的基础上,加入由一个负序电压继电器和一个接在相间电压上的低电压继电器组成的复合电压起动元件构成的保护。只有在电流测量元件及电压起动元件均动作时,保护装置才能动作于跳闸。
60.什么是感应型功率方向继电器的潜动?为什么会出现潜动? 答:当感应型功率方向继电器仅在电流圈或电压线圈通电而产生转矩引起可动系统的转动的现象称为潜动。潜动主要是由于继电器的磁系统不对称而引起的。
61.相间方向电流保护中,功率方向继电器使用的内角为多少度?采用90o接线方式有什么优点?
答:相间功率方向继电器一般使用的内角围45o,采用90o接线具有以下优点: 1.在被保护线路发生各种相间短路故障时,继电器均能动作
2.在短路阻抗角φ可能变化的范围内,继电器都能工作在最大灵敏度角附近,灵敏度比较高
在保护处附近发生两相短路时,由于引入了非故障相电压,没有电压死区。 62.零序电流保护的整定值为什么不需要避开负荷电流?
答:零序电流保护反应的是零序电流,而在 负荷电流中不包含(或很少包含)零序分量,故不必考虑避开负荷电流。
63.过电流保护的整定值为什么要考虑继电器的返回系数?而电流速断保护则不需要考虑? 答:过电流保护的动作电流是按避开最大负荷电流整定的,一般能保护相邻设备。在外部短路时,电流继电器可能起动,但在外部故障切除后(此时电流降到最大负荷电流),必须可靠返回,否则会出现误跳闸。考虑返回系数的目的,就是保证在上述情况下,保护能可靠返回。
电流速断保护的动作值,是按避开预定点的最大短路电流整定的,其整定值远大于最大负荷电流,故不存在最大负荷电流下不返回的问题。再者,瞬时电流断保护一旦起动立即跳闸,根本不存在中途返回问题,故电流速断保护不考虑返回系。
64.什么叫电抗变压器?电抗变压器为什么带气隙? 答:电抗变压器是一个一次绕组接于电流源(即输出流),二次绕组接近开路状态的变压器(即输出电压)。其电抗值(称为转移阻抗)即为励磁电抗。因为要求它的励磁电抗Zm要小,并有较好的线形特性,所以磁路中要有间隙,电抗变压器的励磁阻抗Zm基本上是电抗性的,故U2超前一次电流I1近90°
65.为什么有些电压互感器二次回路的某一相熔断器两端要并联电容器?
答:这是因为在电压互感器的二次侧接有失压误动的保护装置,为了防止该保护误动,一般
设有断线闭锁元件,在出现失压现象时,闭锁元件动作将保护闭锁。在某一相熔断器两端并联电容器的目的是,在电压互感器二次回路的三相熔断器同时熔断时,使断线闭锁装置可靠地动作。
66.电压互感器故障对继电保护有什么影响?
答:电压互感器二次回路经常发生的故障有:熔断器熔断,隔离开关辅助接点接触不良,二次接线松动等。故障的结果是使继电保护装置的电压降低或消失,对于反映电压降低的保护继电器和反映电压、电流相位关系的保护装置,比如方向保护等可能会造成误动。 67.当电流互感器不满足10%误差要求时,可采取哪些措施? 答:1.增大二次电缆截面
2.将同名相两组电流互感器二次绕组串联 3.改用饱和倍数较高地电流互感器 4.提高电流互感器变比
68.电流互感器为什么不允许二次开路运行?
答:运行中的电流互感器出现二次回路开路时,二次电流变为零,其去磁作用消失,此时一次电流将全部用于励磁,在二次绕组中感应出很高的电动势,其峰值可达几千伏,严重威胁人身和设备的安全。再者,一次绕组产生的磁化力使铁芯骤然饱和,有功损耗增大,会造成铁芯过热,甚至可能烧坏电流互感器。因此在运行中电流互感器的二次回路不允许开路。 69.什么是电流互感器的同极性端子?
答:电流互感器的同极性端子,是指在一次绕组通入交流电流,二次绕组接入负载,在同一瞬间,一次电流流入的端子和二次电流流出的端子。
70.变压器差动保护回路的不平衡电流主要是由哪些因素造成的? 答:1.两侧电流互感器的型号不同 2.两侧电流互感器的变比不同
3.变压器的各侧绕组的接线方式不同 4.变压器的励磁涌流
5.运行中改变变压器的调压分接头 71.电力变压器的瓦斯保护有哪些优缺点?
答;优点:结构简单,动作迅速,灵敏度高,能反应变压器油箱内各种相间短路和匝间短路的匝数很少时,故障回路的电流虽很大,可能造成严重过热,但引出线外部相电流的变化可能很小,各种反应电流量的保护都难以动作,瓦斯保护对于切除这类故障有其特殊的优越性。缺点:不能反应变压器油箱外部的故障,如套管及引出线故障。因此,变压器不能用它作为唯一的主保护。
72.变压器差动保护与瓦斯保护各保护何种故障?能否相互代替? 答:变压器的差动保护是防御变压器绕组和引出线的相间短路,以及变压器的大接地电流系统侧绕组和引出线的接地故障的保护。瓦斯保护是防御变压器油箱内部各种故障和油面降低的保护,特别是它对于变压器绕组的匝间短路具有显著的优点,但不能反应油箱外部的故障,故两者不能互相代替。
73.新安装及大修后的电力变压器,为什么在正式投入前要做冲击合闸实验?冲击几次? 答:新安装及大修后的电力变压器在正式投入前要做冲击合闸实验,是为了检查变压器的绝缘强度和机械强度,校验差动保护躲过励磁涌流的性能。新安装的应冲击五次。大修后的应冲击三次。
74.干簧继电器的主要优点是什么?
答:干簧继电器动作时设有机械转动,因而动作功率小,速度快,易于与晶体管电路配合使用。另外,它的触点不以磨损,而且由于它是密封在玻璃管内,防止污染和氧化,所以使用