好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

电气专业面试试题 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

(√)

465 操作票要妥善保管留存,保存期为一年。(√)

466 防误装置万能钥匙使用时必须经工区主任和监护人批准。(×)

467 继电保护在新投入运行前应检查纪录合格可以投入运行,检查设备完整良好,检查标志清楚正确。(√)

468 新安装变压器投运后,气体继电器动作频繁,应将变压器退出运行。(×)

469 新设备投运前,设备编号由运行单位报送领导批准的方案,由省调批准后方可实施。(×) 470 变电站运行专工负责事故、异常运行的分析报告,提出防止事故对策。(×) 471 在事故处理或进行倒闸操作时,不得进行交接班,交接班时发生事故,应立即停止交接班,并由交班人员处理,接班人员在交班值长指挥下协助工作。(√)

472 蓄电池每日应测试电池一次,全部电池每月由值长进行全面测试一次。(×) 473 设备缺陷是通过设备巡视检查、各种检修、试验和维护发现的。(√)

474 各站防误装置万能钥匙,要由值班员登记保管和交接,使用时必须由当值值长、变电站运行专工或站长批准,并做好记录。(×)

475 针对工作人员在工作现场中的违反安全的动作,运行人员有权制止纠正。(√) 476 对工作票中所列内容即使发生很小疑问,也必须向工作票签发人询问清楚,必要时应要求作详细补充。(√)

477 关键字严禁修改,如“拉、合、投、退、装、拆”等。(√) 478 防误装置万能钥匙使用时必须经监护人批准。(×)

479 关键字严禁修改,如“拉、合、停、启、装、拆”等。(×)

480 填写错误或未执行而不需执行的操作票要在每页右上角横线上盖“作废”章。(×) 481 操作票填写完后,在空余部分“指令项”栏第一空格左侧盖“以下空白”章,以示终结。(×)

482 操作票不得任意涂改,严禁刀刮。(√) 483 操作票每页修改不得超过四个字。(×) 484 异常处理可不用操作票。(×)

485 操作票要妥善保管留存,保存期不少于半年。(×)

486 接到工作票后,值班长指定工作许可人审核工作票并填写工作许可人栏内的内容。(√) 487 每个档案要有四个部分:原始、检修、试验、运行资料。(√)

488 在模拟演习中,保护连接片及二次熔丝等设备的模拟操作,要在模拟图版上指出相当的位置。(√)

489 新设备有出厂试验报告即可投运。(×) 490 第二种工作票的有效期最长为7天。(√) 491 变压器每隔1~3年作一次预防性试验。(√)

492 “备注”栏内经值班长同意,可以填写操作项目。(×)

493 新设备验收内容包括图纸、资料、设备原始说明书、合格证、安装报告、设备实验报告。(√)

494 一般缺陷处理、各种临检和日常维护工作应由检修负责人和运行值班员进行验收。(√) 495 设备缺陷处理率每季统计应在80%以上,每年应达85%以上。(√) 496 专题运行分析每月进行一次,针对某一问题进行专门深入的分析。(×) 497 在操作中经调度及值长同意,方可穿插口头命令的操作项目。(×) 498 第一种工作票应在工作前一日交给值班员。(√)

499 站内所有避雷针和接地网装置为一个单元进行评级。(√)

500 在设备评级中将母线划分为母线隔离开关、避雷器、电压互感器及架构共四个设备单元。(×)

407 新投入运行的二次回路电缆绝缘电阻室内不低于10MΩ,室外不低于20 MΩ。(×) 408 新安装变压器大盖坡度为2%~4%,油枕连接管坡度1%~1.5%。(×) 409 新安装的电流互感器极性错误会引起保护装置误动作。(√) 410 变压器差动保护在新投运前应带负荷测量向量和差电压。(√)

411 装拆接地线必须使用绝缘杆,戴绝缘手套和安全帽,并不准攀登设备。(√) 412 在系统发生不对称断路时,会出现负序分量,可使发电机转子过热,局部温度高而烧毁。(√)

413 同期并列时,两侧断路器电压相差小于25%,频率相差1.0Hz范围内,即可准同期并列。(×)

414 断路器的失灵保护主要由启动回路、时间元件、电压闭锁、跳闸出口回路四部分组成。(√)

415 400V及以下的二次回路的带电体之间的电气间隙应不小于2mm,带电体与接地间漏电距离应不小于6mm。(×)

416 能躲开非全相运行的保护接入综合重合闸的M端,不能躲开非全相运行的保护接入重合闸N端。(×)

417 对联系较弱的,易发生振荡的环形线路,应加装三相重合闸,对联系较强的线路应加装单相重合闸。(×)

418 电流互感器的一次电流由一次回路的负荷电流决定,不随二次回路的阻抗改变而变化。(√)

419 一个10kV变比为200/5,容量是6VA的电流互感器,它可带10MΩ的负荷。(×) 420 冲击继电器有各种不同型号,但每种都有一个脉冲变流器和相应的执行

1. 当交流电路中有非线性元件时,就会产生非正弦电流------( √ )。

2. 自耦变压器原付方传递能量中,既有电磁感应又有直接传导电能------( √ )。 3. 交流电的有效值是指同一电阻在相同时间内通过直流电和交流电产生相同热量,这时直流电流数值就定为交流电流的有效值------( √ )。

4. 在10千伏电压互感器开口三角处并联电阻是为防止当一相接地断线或系统不平衡时可能出现的铁磁谐振过电压损坏互感器------( √ )。

5. 变压器带负荷运行在铜耗和铁耗相等时,效率最高,称为经济运行------( √ )。 6. 给运行中变压器补油时,应先申请调度将重瓦斯保护改投信号后再许可工作---( √ )。 7. 当送电线路故障跳闸而重合闸未动作,可不经调度同意,立即手动重合一次---( √ )。 8. 当系统中发生事故时,变压器允许过负荷运行------( √ )。 9. 变压器差动保护是反映该保护范围内的短路故障------( × )。 10. 停用备用电源自动投入装置时,应先停用电压回路------( × )。 11. 双星形接线的电容器组应采用零序平衡保护------( √ )。

12. 使用万用表后,应把选择开关旋转到交流电压最高档位置上------( √ )。 13. 电磁式电气仪表为交直流两用,并且过载能力强------( √ )。

五、绘图题(8题,)

(高、3)2. 画出10KV系统用JSJW-10交流绝缘监察装置接线示图。 10kV系统用JSJW-10的交流绝缘监察装置。 (高、5)3.画出图示,指出接触电压Uj跨步电压Uk 画出图示,表示接触电压,跨步电压于图中。

人的手对地1.8米处设备接地装置和两足之间接触电压Uj=Ujd-U。 Ujd表示设备接地装置对地电压。

U表示人距设备0.8米处的电压,跨步电压Uk=U1-U2。 人的两足相距0.8米两点间电压。

(高、2)5.画出断路器液压操动机构的合闸电源油泵电动机起动回路图。 断路器液压机构油泵电动机起动合闸回路图。

(中、3)6.画出电流互感器及三相三继电器完全星形接线图。 图如下:

(中、3)7.画出变压器零序电流保护单相接线图。 图如下:

(高、3)8.画出三绕组变压器差动保护单相原理接线图。 图如下:

电气专业面试试题 

(√)465操作票要妥善保管留存,保存期为一年。(√)466防误装置万能钥匙使用时必须经工区主任和监护人批准。(×)467继电保护在新投入运行前应检查纪录合格可以投入运行,检查设备完整良好,检查标志清楚正确。(√)468新安装变压器投运后,气体继电器动作频繁,应将变压器退出运行。(×)4
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
3cjt29zahf4n25q6n2ek
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享