目 录 1. 编制依据 --------------------------------------------------------- 1 2. 工程概况 --------------------------------------------------------- 1 3. 附着升降脚手架的施工设计、构造与工作原理 ------------------------- 2 3.1 脚手架附着点的施工设计 ---------------------------------------- 2 3.2 架体构造设计--------------------------------------------------- 3 3.3 架体搭设和安全防护 -------------------------------------------- 5 3.4 水平标记 ------------------------------------------------------ 6 4. 脚手架安全保护装置----------------------------------------------- 7 4. 1 防坠落安全器--------------------------------------------------- 7 4. 2 防倾斜装置----------------------------------------------------- 7 4. 3 同步限载安全保护系统------------------------------------------- 7 4. 4 附墙拉接杆----------------------------------------------------- 8 5. 脚手架的使用----------------------------------------------------- 8 5. 1 埋设预埋管----------------------------------------------------- 8 5. 2 架体提升------------------------------------------------------- 8 5. 3 脚手架的使用--------------------------------------------------- 9 5. 4 脚手架拆除----------------------------------------------------- 9 6. 施工质量安全管理体系 --------------------------------------------- 9 6. 1 人员分工与职责------------------------------------------------ 10 6. 2 质量方针与目标 ---------------------------------------------- 10 6. 3 职业健康安全方针与目标 --------------------------------------- 10 6. 4 施工人员组织 ------------------------------------------------- 11 6. 5 现场施工质量安全管理条例 --------------------------------------11 7. 安全技术要求及操作规程------------------------------------------- 12 7. 1 架体搭设安全技术要求------------------------------------------ 12 7. 2 架子工安全操作规程-------------------------------------------- 12 7. 3 机械操作工安全操作规程---------------------------------------- 13 7. 4 脚手架使用安全规程-------------------------------------------- 14
南京移动通信综合楼附着升降脚手架施工方案 1.编制依据
编制本施工方案时依据以下现行法规、行业规范、企业标准: 1.1 国务院 [2003] 393号令 《建设工程安全生产管理条例》
1.2 建建[2000]230号文 《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》 1.3 JGJ130 — 2001 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》
2.工程概况
南京移动通信综合楼工程位于南京市河西地区,建筑物由28层主楼和4层裙楼组成。主楼总高度为138m(1轴~11轴与A轴~F轴之间),见图一;裙楼高度为22.2m(1轴~11轴与A轴~S轴之间)。主楼为钢筋凝土框架结构,1层层高为6.6m,2层至10层高均为4.5m,11层至27层层高为3.9 m,28层层高6.85 m,29层为设备层层高3.55 m。在14,15层,2轴至4轴,分别在A轴至C轴,D轴至F轴圈梁有两层退层。通过分析上述建筑结构的特点,并根据施工单位对施工工艺要求,主楼采用附着升降脚手架作为外墙面施工用防护架体,架体分为三部分搭设:第一部分从1层开始搭设,分别是主楼东,南,北三个面;第二部分从主楼西面裙楼顶层楼面(5层)搭设后等其它三面提升到5层后连接成整体提升,当提至10层时,在退层圈梁处进行截断,待16层再搭设,也就是第三次搭设,等楼楼面升至19层,完成交圈,整体提升到28层。这样只需搭设四层楼高的脚手
架,就能解决主楼从底层至28层外墙面结构施工,不但可节约大量的钢管、扣件、安全防护材料和搭拆人工费用,而且为施工现场创建文明工地创造了有利的条件。
本工程采用的ZSJ60型附着升降脚手架经建设部科技司技术鉴定,施工单位具有建设部颁发的附着升降脚手架一级施工资质。
本施工方案结合《ZSJ60型整体附着升降式脚手架安装使用说明书》,对本工程使用的整体升降脚手架的设计方案、搭设、拆除、使用中的重点,以及安全技术措施和注意事项做了详述,关于脚手架的技术性能、结构特点以及装、拆、使用的常规施工程序,因使用说明书中已有详细内容,在此不再重复。本次附着升
降脚手架的主要技术参数见表1。
表1 南京移动通信综合楼工程附着升降脚手架主要技术参数表
项 目 架 体 结 构 几 何 尺 寸 电 动 葫 芦 防 坠 器 机位 预警 机位数 步数 n 机位跨距 L 悬挑长度 k 架体宽度 B 步距 h 架体总高 H 架体垂直度 额定起重量 G0 最大行程 S 提升速度 V 坠落距离 k 极限承载力 Fj 预警上限 N1 预警下限 N2 标准规定 / / ≤ 8 m ≤ 1/3 L ≤ 1.2 m / ≤ 5倍层高 5/1000 / / / ≤ 80 mm ≥ 50 50kN±5% 20kN±8% 相 邻 机 位≤30mm 全 部 机 位≤80mm 主 要 技 术 参 数 44个机位 9步┼护栏 ≤ 5.5 m ≤ 1.5 m 0.8 m 1.9 m 19.5 m ≤5/1000 100 kN 6 m 0.074m/min 25 mm 60 kN 50 kN 20 kN 10 mm 25 mm 备 注 共48个机位 载荷渐增时作用 载荷渐减时作用 系统 升降不同步量Δ 3.附着升降脚手架的施工设计、构造及工作原理 3.1 附着升降脚手架的附着点设计
3.1.1 附着点设计原则
(1)与塔机、施工升降机等大型垂直运输施工机械的构件不相碰;架体断口距施工升降机梯笼外侧至少300mm,以保证脚手架升降时不碰撞梯笼。 (2)与建筑物外围梁、柱施工互不影响。 (3)机位间距大致均匀。
(4)各拐角至少有一个机位,以免脚手架拐角悬挑太大而产生局部下沉。 (5)各机位附着点采用穿墙螺栓夹梁、柱方式,要确保附着点处的安装空间和承载要求。机位尽量不布置在柱体及次梁上,尽量不采用预埋螺栓的方法,以便使用标准穿墙螺栓固定附着拉杆,利于施工和拆装。
3.1.2 脚手架机位平面设计方案
主楼标准层外围周长约200m,根据建筑结构梁、柱的位置,建筑施工工艺要求,大型施工机械的安装位置,以及整体升降脚手架使用说明书的有关技术参数,布置44个机位,。本工程使用的整体升降脚手架共需布置44个机位才能满足施工需要,见图一。从施工图纸中可看出,主楼与西面裙楼连接,根据建筑物结构的特点,可将主楼的升降脚手架分为三部分安装施工:第一部分主楼的东,南,北三个方向27个机位,从1层开始搭设后提升施工,第二部分主楼的西面17个机位(见图2中虚线部分)在5层楼面搭设,待第一部分的架体底部提升施工到5层楼面后,两部分架体连接成整体底架提升至10层时,分别在A,B,C,D处截断脚手架,留下4个机位,其它架体继续提升,到楼面升至16层时,进行第三部分架体搭设,即留下机位的重新搭设,待楼面升至19层,再进行交圈,整体提升,直到覆盖28层楼面为止。
3.1.3 脚手架架体立面设计方案
根据主楼标准层层高及施工工艺要求,由于2至9层层高4.5 m,而10至28层层高3.9 m,从第1层起沿建筑物外墙连续搭设9步整体脚手架架体(见图2),架顶围护栏杆搭设2.4m, 架体总高19.5m,架顶围护栏杆超出最高施工楼面1.5m,当提升至12层时,拆去一步架体,护栏杆搭设依然保持高出楼面1.5米,施工过程中可保障施工安全,。由于架顶护栏较高,在搭设过程中,护栏的立杆应增加斜杆,(见图3)。主楼标准层层高分别为4.5m,3.9 m,脚手架架体在立面上可覆盖4层楼,附着点采用穿墙螺栓副及连接板结构的连结形式,固定在建筑物外围的梁或立柱上,能承受脚手架的附着力。架体机位间最大侧面积小于110m2 ,符合现行规范的规定。
3.2 脚手架架体构造设计
3.2.1 架体的构造及尺寸(见图2)
(1)步距h:为使工人穿劳保鞋、戴安全帽后在架内能自如施工、方便行走,取h = 1.9m。
(2)步数n:n = 9。
(3)排距b:架体内外排立杆中心距为0.8m,施工人员可在架内携物行走。 (4)距外墙净空c:底部搭设架体时c = 400㎜,该处小横杆内端安装纵向杆及
木模板,作为架底防护;施工时第⑤步用1.5m宽的安全网封闭,提升时拆除。 (5)水平梁架:本脚手架架体第①步为水平梁架。水平梁架由φ48×3.5钢管桁架组装成,梁高h0 = 1.9m、排距B0 = 0.8m、立杆柱距L1 =1.3~1.5m,可承受整个脚手架的自重荷载、施工荷载、移动荷载等垂直方向上的荷载,该梁架为各承重底盘承托,并由下拉杆拉结附着在建筑结构上。
(6)竖向主框架:本脚手架的竖向主框架由φ48×3.5钢管桁架组装成,步距h1 = 1.9m、排距B0 = 0.8m,可承受防倾覆装置的水平载荷、水平风载荷。 (7)架体构架:架体水平梁架与竖向主框架之间搭设钢管扣件式架体构架,施工阶段,架体各步供浇捣楼面混凝土、拆除外模板及防护用。架体内部在各附着点悬挑钢梁处,架体构架②~⑤步内排纵向杆切出断口,以免杆件在脚手架升降时与悬挑钢梁相碰。架体外侧全高搭设水平间距不小于6m的45o ~ 60o交叉剪刀撑,以增加架体刚度,见图2。
(8)塔机附墙杆处架体:塔式起重机附墙拉杆处的架体搭设时,附墙拉杆两侧的大横杆用旋转扣件搭成活动连接部分,以便架体在今后遇到附墙杆时可随时拆除,通过后及时连接,这样可确保此处外墙脚手架的整体性。水平桁架必须采用双横杆和双波浪杆进行加固。架体提升过程中遇到塔机附墙拉杆时,搭接部分的架体必须坚持“随遇随拆,及时恢复”的原则,即:该处架体只能拆开一步,待提升通过恢复安装后,再拆开下一步架体,严禁提升前拆除两步以上的架体。 注意:塔机附墙拉杆的附着点位置,必须严格按照图标注的尺寸安装,严防塔机附墙拉杆安装后与升降脚手架架体发生干涉。
(9)施工升降机处架体: 架体在施工升降机位置预留断口, 避免架体升降时与施工升降机碰擦,断口处必须采取加固措施,增加断口端面斜杆。此处顶部的两步架体可根据现场需要搭设成门型结构,见图3,即可使施工升降机尽可能上升到施工层楼面,又能使该处架体连成整体,有利于安全提升和施工。 3.2.2 辅助设施
(1)进出料平台:施工过程中,为保证物料进出架体,应在适当的位置布置进出料平台。平台既要方便物料的进出,又不能影响架体的正常使用。进出料平台由现场提供并装拆使用,平台使用中严禁与架体接触。平台在进出料时,附加荷载必须通过拉索传递到建筑物,不能施加在架体上。平台的搭设方法可参照图6
南京移动通信综合楼