通端螺纹环规 止端螺纹环规 3 ≤3P 3)检验流程:

若第一次抽检合格率低于90%时,可不再进行第二次抽检,而直接进行逐个检验。

操作者自检合格外观逐个检验,每10个丝头用螺纹环规检验一次检验员抽检合格不合格按一个班内的10%抽检,合格率不低于95%时整批合格,否则再抽取同样数量再抽取同样数量合格不合格两批总合格率不低于95%时整批合格,否则逐个检验。并且加工该批丝头的设备应停止加工,查明原因后再继续加工丝头逐个检查合格不合格逐个检验合格者可以使用,不合格进行分析处理分析处理可视不合格具体情况分别处理存放待用

4)、对原材料的要求 ①进场的钢筋必须符合现行国标的规定; ②每次进场钢材必须有出厂合格证明、原材质量证明书和原材试验报告单,进场钢筋原材力学性能试验结果必须符合规范要求; ③进场钢筋规格、形状、尺寸必须符合相关规范要求; ④进场钢筋由物资部门牵头组织验收,检查分两步进行: A外观检查:每批钢筋抽取5%进行检查,钢筋表面不得有裂纹,结疤和折迭,表面凸块不得超过横肋高度,每1m长度弯曲不大于4mm,交货时随机抽取10根称重,其重量偏差不得超过允许偏差; B试验检查:每批钢筋中任选两根,每根上截取两个试件进行拉伸试验和冷弯试验,如果有一项试验结果不符合要求,则从同一批中另取双倍数量重新作各项试验,如仍有一个试件不合格,则该批钢筋判定为不合格,退回厂家并作好相关物资管理记录和重新进场计划。 5)钢筋进场后必须严格分批按同等级、牌号、直径、长度堆放整齐,并挂牌标识厂家、牌号、等级、直径、进场时间、检验状态等。存放钢筋的场地为现浇混凝土地坪,并设有排水坡度。砌筑地拢墙,离地面高度不宜少于20cm,以防钢筋锈蚀和污染钢筋。钢筋进场后,要按批进行验收,每一验收批由同牌号、同炉罐号、同规格、同交货状态的钢筋组成,重量不超过60t,未进行复试的钢筋不得投入使用。对于复试不合格的钢筋原材应立即退还,不得进入下道施工工序。如不能立即退还,应挂牌明显注明不合格,避免误用。同批进场的钢材,如果含碳量相差超过0.15%,即使不超过60t,也应分开复试。

2、钢筋连接 本工程钢筋直径6~16的钢筋连接采用焊接和绑扎搭接,钢筋直径≥14的接头使用电渣压力焊连接方式,直径≥22以上钢筋连接采用套管挤压连接技术。 (1)套筒挤压连接

本工程中拟采用的连接套的接头形式有:标准型、正反丝型,这些连接套的形式及使用要求如下表图 序号 1 2 使用要求 正常情况下钢筋连接 用于两端钢筋均不能转动情况下的钢筋连接 套筒型式 标准型 正反丝扣型

接头外型尺寸示意图:

CdAB

普通连接套筒外形尺寸示意图

CC1Ad1d 异径接头套筒外形尺寸示意图

1)连接施工 钢筋就位内容 拧下钢筋保护帽和套筒保护盖接头拧紧工艺流程 作标记施工检验 钢筋就位:将丝头检验合格的钢筋搬运至待连接处。 操作要点 接头拧紧:使用扳手或管钳等工具将连接接头拧紧。 作 标 记:对已经拧紧的接头作标记,与未拧紧的接头区分开。 施工检验:对施工完的接头进行的质量检验。 1、每组2~3人,应使用工作扳手或管钳进行施工,将两个钢筋丝头在套筒中间位置相互顶紧(锁母型接头除外),经拧紧后的钢筋剥肋滚压直劳动组织 螺纹接头应作出标记,单边外露丝扣长度不应超过2P。 2、为了提高连接施工速度,可采用流水作业,在拧接头的前道工序增加套筒安装工序,部分人先用手将套筒拧好。 2)质量控制 ①质量要求

连接钢筋时,钢筋规格和连接套的规格一致,并确保钢筋和连接套的丝扣干净完好无损。连接钢筋时可用普通扳手旋合接头到位。各类构件受力钢筋搭接长度、锚固长度必须符合设计要求;

钢筋接头位置不宜设置在梁端、柱端箍筋加密区范围内.

钢筋焊接接头距钢筋弯折处不应小于钢筋直径的10倍,且不宜位于构件的最大弯矩处;

通长楼板及楼板梁上筋在跨中L/3范围内搭接,楼板下筋在支坐L/3范围内搭接(L为板、墙跨度)。

②质量控制

直螺纹接头的制作和安装每道工序由质检员分项把关,抽检并填写记录表,经检查合格后才允许进入下道工序。

在钢筋下料时,每个接头要预长20mm~30mm切割消耗。 钢筋套丝加工应比工程进度提前一个施工段,保证施工进度。

连接钢筋之前,先回收塑料保护帽,并检查钢筋规格和牙形是否与连接套筒规格相同,检查螺纹丝扣是否清洁,发现杂物要洗刷干净。

连接完毕的钢筋接头要用明显的标记示意,以防有钢筋接头漏拧,外露丝扣部分需有1个完整丝扣。

3)质量检验 ①现场检查

现场施工过程中随机按1%的比例进行连接接头现场检查,并按10%的比例进行螺纹连接长度检查。如发现有一接头的外露有效丝扣超过了2牙,则对该批接头逐个检查,对查出的不合格接头必须重新连接。并按表填写接头质量检查记录。

②力学性能检查:

现场单向拉伸检验按验收批进行,同一施工条件下,采用同一批材料的同等级、同形式、同规格接头,以500个为一个验收批,不足500个也作为一个验收批。对接头的每一验收批,如一组中有一个试件的抗拉强度不符合要求,应再取6个试件进行复检。复检中仍有一个试件抗拉强度不符合要求,该验收批判定为不合格。

4)安全保证措施

施工人员必须进行技术培训,经考核合格后方可持证上岗操作。 设备必须有地线连接,电源必须有漏电保护装置,设备停用后应切断设备电源。 挤压机加工使用注意安全事项 加工丝头时必须将钢筋夹紧。加工拐铁钢筋时,正对拐铁处严禁站人,以防因钢筋未夹紧而甩起打人,加工中如有钢筋松动需立即将钢筋再次夹紧。 滚丝头在运转过程中手不得触摸任何转动部件,如:滚丝头、胀刀触头等。 设备在接通电源后不得用手触摸任何带电元件,以防触电。不得让水等具有导电能力的物质进入电器箱。 设备应有防雨措施。 设备操作人员严禁带手套操作设备,以防止钢筋转动时伤人。 (2)电渣压力焊连接 1)施工准备

①操作前检查材料设备、机具、批示仪表是否合格、正常运转;

②焊药经烤箱250℃恒温烘烤2小时; 2)操作工艺

①检查钢筋接头质量,对不符合要求者应进行处理; ②固定焊接夹具和药盒;

③引弧过程:接通电源,迅速将上钢筋提起,使两端头之间的距离为2~4mm引弧; ④电弧过程:靠电弧的高温作用,将钢筋端头的凸出部分不断烧化,同时将接口周围的焊剂充分熔化,形成渣池;

⑤电渣过程:渣池形成一定深度后,将上钢筋插入渣池中,电流通过渣池产生高温,使钢筋端头迅速而均匀熔化;

⑥挤压过程:停止供电,对钢筋施加压力,把焊口部分熔化的金属、熔渣及氧化物等杂质挤出结合面;

⑦收集剩余焊药,拆除卡具; ⑧待焊头冷却后敲掉熔渣;

⑨焊接前检查电压、电压下降5%时不宜焊接。 3)质量技术标准

①焊接后对焊头应全部作外观检查,焊包四周铁浆应饱满均匀,无裂纹、气孔、夹渣及明显咬肉等缺陷,上下钢筋轴线偏移不得超过0.1d,同时不得大于2mm;接头处钢筋轴线倾斜不大于40,不合格者应割掉重焊;

②机械性能试验以300头为一批,不足300头以每单位施工段为一批。取3个作拉力试验,焊头的极限强度满足设计和规范求。 4)成品保护

①不得过早拆卸卡具,导致接头弯曲变形

②焊后不准砸钢筋接头,不准往刚焊完的接头上浇水 ③焊接时搭好脚手架,不准踩踏其他已绑好的钢筋上 5)、钢筋连接部位图示: