专业资料

度大于15M,没有伸缩节;电缆桥架转弯处的弯曲半径,不小于支架及桥架内电缆最小允许弯曲半径(参见本节第6条),设计无要求时,电缆桥架水平安装支架间距应小于(等于)3M,垂直安装时支架间距不大于2M;桥架与支架及桥架与连接板的螺栓固定,紧固无遗漏,螺母位于桥架外侧;采用钢支架固定铝合金桥架时,应设相互绝缘的防电化学腐蚀措施;设计无要求时,设置在易爆易燃气体管道和热力管道下方的电缆桥架与管道最小净距离符合表2规定。

表2 电缆桥架与管道的最小净距 管道类别 一般工艺导管 易燃易爆导管 热力导管(有保温层) 热力导管(无保温层) 平行净距 0.4 0.5 0.5 1.0 交叉净距 0.3 0.5 0.3 0.5 (29) 敷设在竖井及电缆沟内桥架,穿越不同防火区的桥架,按设计要求,设防火隔墙措施。

(30) 在大于45度倾斜的桥架内敷设电缆时,每隔2M设固定点;电缆出入电缆沟、竖井、柜(盘)、台、构筑物及管子的部位,作密封处理;电缆首端、末端及分支部位应设标志牌。

(31) 电缆在水平敷设时,首尾两端、转弯两侧及每隔一定距离(不大于10M)处设置固定点;敷设于垂直桥架内的全塑料型电力电缆及控制电缆固定点间距不大于1M,其他电缆间距不大于1.5M。

(32) 交流单芯电缆或分相后的每相电缆固定用的夹具及支架不能形成闭合铁磁回路。

(33) 不应采用含油芯的钢索配线,应采用镀锌钢索。钢索的钢性直径应小于0.5MM,钢索不应有扭曲和断股等缺陷。钢索终端拉环埋件应牢固可靠,与拉环套接应采用心形环,固定钢索的线卡不应少于2个,钢索端头应用镀锌线绑扎紧密,且应接地(PE)或接零(PEN)可靠。钢索长度小于(等于)50M时,应在钢索一端装花兰螺栓紧固;钢索长度大于50M时,应在钢索两端设花栏螺栓紧固。

(34) 电线、电缆接线必须正确、并联运行电线或电缆的型号、规格、长度、

word完美格式

专业资料

相位应一致。低压电线和电缆、线间和线对地间的绝缘电阻值必须大于0.5MΩ铠装电力电缆头的接地线应采用铜绞线或镀锡铜编制线,其截面积不应小于表3规定。

表3 电线芯线和接地线截面积(MM2)

电线芯线截面积 120及以下 150及以上 16及以下 接地线截面积 16 25 同芯线截面积 (35) 裸母线、封闭母线、插接式母线的绝缘子底座、套管法兰、保护网(罩)及母线支架等可接近裸露导体应接地(PE)或接零(PEN)可靠。不应作为接地(PE)或接零(PEN)的接续导体。

(36) 采用螺栓搭接连接母线与母线或母线与电器接线端子时,连接钻孔直径、搭接长度应符合GB50303-2002附录C的规定;用力矩板手拧紧连接螺栓的力矩值符合GB50303-2002附录D的规定;母线接触面保持清洁,涂电力复合脂,孔周边无毛刺;螺栓两侧有平垫圈、垫圈相邻间隙大于3MM,螺母侧装有弹簧垫或锁紧螺母,螺栓受力均匀。

(37) 封闭、插接式母线安装时,母线应与外壳同心,允许偏差为±5MM;段与段连接时,对准相邻的母线和外壳,连接后,不使母线及外壳承受额外应力,其连接工艺方法符合产品技术嗯要求,室内裸母线的最小安全净距应符合GB50303-2015附录E的规定。

4.2.2变压器等变电所设备安装工程

(1) 变压器低压侧中性点、箱式变电所的N母线和PE母线均与接地装置引出的接地干线直接连接;变压器箱体、干式变压器的支架或外壳应接地(PE);所有连接应可靠、紧固件及防松部件齐全。

(2) 箱式变电所及落地式配电箱的基础应高于室外地坪,周边排水畅通。用地脚螺栓固定的螺帽齐全,拧紧牢固;自由安装的应垫平放正。

(3) 金属箱式变电所及落地式配电箱、箱体应接地(PE)或接零(PEN)可靠,且有标识。

(4) 变压器安装轴线位置应正确,附件齐全,油浸变压器的油位正常,无渗油现

word完美格式

专业资料

象。

(5) 有载调压开关的变压器应按产品技术文件要求检查传动部分,其润滑应良好,动作灵活,点动给定位置与开关实际位置一致,自动调节符合产品技术文件要求。

(6) 箱式变电所内外涂层完整,无损坏,有通风的风口防护网完好,高低压柜内部接线完整,低压每个输出回路标记清晰、名称准确。

(7) 不间断电源的整流装置,逆变装置和静态开关装置的规格、型号必须符合设计要求。电源内部结线连接正确,紧固件齐全、可靠、连接电焊接无脱落、虚焊。

(8) 不间断电源输出端的中性线(N线),必须与由接地装置直接引来的接地干线连接,做重复接触。

(9) 安置不间断电源的机架其安装的水平度、垂直度允许偏差不应大于0.15%,紧固件齐全;引入或引出不间断电源装置的主回路电线,电缆和控制电线、电缆应分别穿保护管敷设,在电缆支架上平行敷设应保持150MM距离;电线、电缆的屏蔽护套应与接地干线就近可靠连接,坚固件齐全。

(10) 不间断电源正常运行时的A声级噪声应不大于45DB;输出额定电流为5A及以下的不间断电源噪音应不大于30DB。

4.2.3成套配电柜、控制箱(台、屏)和动力、照明配电箱(盘)安装工程 (1) 柜、屏、台、箱、盘的金属框架及基础型钢必须接地(PE)或接零(PEN)可靠;门和框架的接地端子与装有电器的可开启之间应有裸编制铜线连接,且有标识。

(2) 低压成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)应设可靠的电击保护;柜(屏、台、箱、盘)内的保护导体应有裸露的端子连接外部保护导体的端子;设计无规定时保护导体的最小截面应不小于表4规定。

表4 保护体截面积

相线截面积S(㎜2) S≤16 16≤S≤35 35<S≤400 相应保护导体的最小解面积Sp(㎜2) S 16 S/2 word完美格式

专业资料

400<S≤800 S>800 注:S与Sp材质相同 200 S/4 (3) 柜、屏、台、箱、盘间线路的线间和线对地间绝缘电阻值,馈电线路必须大于0.5MΩ;二次回路必须大于1MΩ。

(4) 照明配电箱(盘)安装时,内部配线整齐,且无绞接,导线连接紧密、不伤芯线、不断股,垫圈下螺栓两侧压的导线截面相同,同一端子上导线连接不多于2根,防松垫圈等部件齐全。

(5) 照明配电箱(盘)内开关动作灵活可靠,带漏电保护的回路,动作电流不大于30MA,动作时间不大于0.1S。

(6) 照明配电箱(盘)内,分别设置零线(N)和保护地线(PE线)的汇流排,零线和保护接地线分别经汇流排配出。

(7) 柜、屏、台、箱、盘间配线;电流回路应采用额定电压不低于750V,芯线截面积不小于2.5㎜2的铜芯绝缘线缆;除电子元件回路及类似回路外,其他回路应采用额定电压不低于750V,芯线截面不小于1.5㎜2的铜芯绝缘线缆,不同电压等级、交流、直流线路及计算机控制线路应分别绑扎,且有标识。

5.2.4低压电器及动力设备安装工程

(1) 电动机、电加热及电动执行机构的可接近裸露导体必须接地(PE)或接零(PEN)。

(2) 电动机、电加热器及电动执行机构的绝缘电阻值应大于0.5MΩ。 (3) 100KW以上的电动机应测量各相直流电阻值,其相间差不应大于最小值的2%,无中性点引出的电动机,测量线间直流电阻值,其线间差值不应大于最小值的1%。

(4) 低压电动机,电加热器及电机执行机构等安装应牢固,防水防潮及防爆电气设备的接线入口及接线盒盖等应做到密封处理,在设备接线盒内裸露的不同相导线间及导线对地间最小距离应大于8MM,否则应采取绝缘保护措施。

(5) 管状电加热器的工作电压不得超过其额定电压的10%;电加热器的外壳应接地可靠。

4.2.5电气照明、器具安装工程

word完美格式

专业资料

(1) 安装灯具距地面高度小于2.4M时,灯具的可接近裸露导体必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,并具有专用接地螺栓,且有标识,灯具回路控制应与配电箱及回路标识一致,开关与灯具控制顺序相对应,成排照明灯具距地面高度小于2.4M,应有专门接地线。

(2) 建筑物景观照明灯具的金属构架和灯具的可接近裸露导体及金属软管应接地(PE)或接零(PEN)可靠,且有标识;每套灯具的导电部分对地绝缘电阻值应大于2MΩ;在人行道等人员往来频繁等场所安装的落地式灯具,无围栏防护时,安装高度应距地面2.5M以上。

(3) 花灯吊钩园钢直径应不小于灯具挂销直径,且不应小于6MM。设计单独出图及灯具厂指定的大型花灯的固定及悬吊装置,应按灯具重量的2.倍做过载试验。

(4) 灯具重量大约3KG时,应采用螺栓或预埋吊钩固定;灯具重量在0.5KG及以下时,可采用软电线自身吊装;大于0.5KG时的灯具采用吊链,软电线编叉在吊链内,使电线不受力,若绝缘台直径小于(等于)75MM时,采用1个螺钉或螺栓固定。

(5) 采用钢管做灯杆时,钢管内径不应小于10MM,钢管厚度不应小于1.5MM。

(6) 安装在危险性较大及一些特殊场所的灯具,其离高度小于2.4M时,使用额定电压为36V及以下的照明灯具或采取专用保护措施。

(7) 若设计无要求时,又不采用安全电压,一般敞开式灯具的灯头离地距离为:室外2.5M(安装在墙上);厂房,2.5M,室内,2M;软吊线带升降器的灯具在吊线展开后,0.8M。

(8) 行灯电压不大于36V,在特殊潮湿场所或导电良好的地面上以及工作地点狭窄、行动不便的场所行灯电压不大于12V;行灯变压外壳,铁芯和低呀侧的任一端或中性点、接地(PE)或接零(PEN)可靠;行灯变压器为双圈变压器,其电源侧和负荷有熔断器保护,熔丝额定电流分别不应大于变压器一次、二次的额定电流。

(11) 应急照明灯应由两路电源供电;其中一路可采用独立正常电源的柴油发电机组供电;或由蓄电池柜供电或选用自带电源型应急灯。应急照明在正常电源断电后,电源转换时间为;疏散照明≤15S;备用照明≤15S(金属商店交易所≤1.5S;安全照明≤0.5S。