4.7 给排水工程施工方法及技术措施

4.7.1 材料选用及连接方式: 管材:生活给水管采用 PP-R 管,管件热熔连接,采用 专用热熔模头,室外给水管和消防管采用镀锌钢管,螺纹连 接。排水管:本楼污废水、雨水管采用 PVC-U 排水管,承 插连接。

4.7.2施工工艺流程:预留预埋-支架安装-管道安装- 洁具安装-系统试压-冲洗通水试验。

4.7.3 材料堆放运输:本工程给排水专业主要用材为管 材、型钢、阀门及其它附件、配件,材料统一堆放在材料库 房里,分类存放,贴明标签,专人管理。材料垂直运输利用 土建塔吊;水平运输依靠板车和人力运输。

4.7.4 配合土建预留预埋:本工程功能多,系统复杂, 管线交叉多, 要求积极配合土建, 及时准确进行预埋、 预留, 以保证工程质量和工程进度。土建施工过程中,派专人跟踪 配合。施工前熟悉图纸,列出配合清单,标出配合部位,并 预制好预埋件、 套管和模盒。 待土建施工到预留孔洞部位时, 立即按施工图中给定的穿管从标和标高,在钢筋下方的模板 上,按标出的轴线,量尺测出预留孔洞中至坐标并画出“ + 标记。土建绑扎钢筋时,将事先做好的模具中心对准标注好 的“+”后进行模具的固定安装, 用钉子或铁丝绑靠在周围钢筋 上,并考虑方便拆除临时模具。随时检查洞上尺寸,预留出 所需要的空隙量。暗装在填充墙内的消火栓箱在墙体砌筑时

预留好准确位置,并做好支撑保护,防止孔洞上方的砌块垮 塌。

4.7.5 给排水系统管道的连接:

( 1 )PP-R 管的安装方法:采用 PP-R 管,管道压力等 级为 S4 ,热熔连接。热熔施工时应采用卷削工具,专用热 熔模头,热熔温度应为 300 C,正负温度不超过 1C。冷却 拆除机座后,管子要稳定足够时间,以保证管子连接紧密。

( 2 )排水管安装 :塑料排水管为 UPVC 安装前要确定管 道托度和承插管件管道插入的深度,根据现场实际下料,料 下好后,在要粘接的管道端头,用砂纸将插入管件部分外表 打毛,然后涂上专用胶水, 根据胶水的特性确定粘接的时间, 管件与管道一定要配套产品,否则,粘接不紧易漏水。同时 根据规范要求每层安装伸缩节。管道连接时,应打正方向, 将管子旋入并相对挤压,但不能用力太猛,防止管子变形, 破裂和损坏。

4.7.6 卫生器具安装: 卫生器具安装前应进行检查,器具应完好无损,并清除 器具内杂物。蹲式大便器安装,先必须掌握室内的地平线高 来确定大便器的标高,安装时,必须放正,注意大便器与四 周墙壁的尺寸,该平行的要平行,该垂直的要垂直,大便器 前后距墙面的尺寸要适当,按照标准施工,大便器冲洗等一 定要保证在大便器的正中。卫生器具与排水管的连接,直接 由卫生器具排水口与排水承插口直接连接的,一般与低筋水

泥或油灰作密封填料,在器具排水口均匀地涂抹。安装器具 的支托架须平正、牢固,器具应设置平衡。

4.7.7 管道冲洗与试压:

4.7.7.1 给水试压及冲洗:给水系统试压,用精度不低 于1.5级,最大量程为试验压力的 1.3?1.5倍的压力表,表 盘的公称直径不应小于 150mm ,使用前经当地计量部门检 测,在有效期内使用。试验方法

是:先将管道内灌满水,然 后缓慢加压至试验压力, 在试验压力下, 10 分钟内压力不大 于 0.05Mpa ,降至工作压力后保持 2 小时, 管道无渗漏为合 格。管道试压合格后进行冲洗, 冲洗水流速度不小于 1.0m/s , 冲洗时间以出口处浊度、色度与入口处相同为准。

4.7.7.2 排水系统的灌水及通球试验:埋地的排水管道, 在隐蔽前必须做灌水试验,以灌水高度不低于底层地面高 度,满水 15 分钟后再灌水,延续 5 分钟,液面不下降为合 格。排水管道施工完毕后进行闭水试验,注入高度以本层楼 高为准, 30 分钟管道不渗漏为合格。 本工程排水支管比较长, 一定要做通球试验, 方法是: 将一个橡皮球从排水口端投入, 然后放水冲洗,看球能否冲出排水口,以检验排水管内是否 塞有杂物。

4.8 电气工程施工方法及技术措施

4.8.1施工流程:配合预留预埋-配管配线-配电箱、柜 安装灯具

T

开关插座安装系统调试。

T

4.8.2 主要施工方法:

4.8.2.1 配合土建预留预埋:依据图纸认真复查土建预 留的电气井道、孔、洞等的位置及尺寸是否正确。接地焊接 时要对照图纸标明引下柱;进行基础梁主筋双面电弧焊接, 焊接长度 6 倍于钢筋直径,基础梁水平主筋连成网状,每柱 不少于2根,小6主筋作接地引下线。引下线主筋应在拉主 筋端部用色标进行标识,与土建结构施工同步。每层的引下 线都要进行标识,主筋端部以下 100mm 处做标识的主要目 的是不影响土建结构施工,主筋对接焊的质量。根据施工图 及施工规范在土建施工过程中适时插入预埋工作。如电线套 管接线箱、盒,预

留孔、洞等。

4.8.2.2 管内配线、预留管口保护:配线前在钢管内穿 铁丝,管口要安装护口保护导线。同一管内数根导线采用不

同颜色以便区别。一般 A、B,三项分别为黄、绿、红三色 线。黑色为工作零线,黄绿相间为保护接地线。敷设于垂直 线路中的导线,每超过下列长度时,在管线中加装线盒。在 接线盒中用管卡加以固定:导线截面

2

50mm 及以下为

2

2

30mm ;导线截面 70?95mm 为20mm ;导线截面 50mm 及以下为 18mm ;铜芯导线的中间接头和分支连接使用熔焊、 线夹或压接法连接。接头采用黄蜡带包扎后再用绝缘胶带包 扎,电线套内导线不得有接头,每条支路用测阻表检查各回 路的绝缘电阻,其阻值必须大于 0.5M Q。

4.8.2.3 电气设备安装:电气设备安装前应对安装条件 确认:设备房内、顶板面与墙面抹灰完成,楼面无渗漏;室 内照明良好;施工道路畅通;设备材料齐全并运至现场;暗 装配电箱:在安装前预先按图在墙上预留孔洞。

4.8.2.4 防雷接地系统:

a. 防雷接地工艺流程:联合接地体-基础接地网-避雷引 下线屋

T

面避雷网室外接地装置接地电阻测试。

T

T

b. 施工方法:按设计图纸核定接地柱筋位置,每柱不少 于两根大于直径 16 主筋作防雷引下线,同时与室外用角钢 接地系统相连。接地体在基础内与主筋用电弧焊接牢固,形 成接地网,焊接完成。测量接地电阻小于

1 Q,否则补充接

地极。直到接地电阻小于 1 Q为止。对柱内接地引下线的主 筋在土建

结构施工焊接完成后,电气专业技术专业人员要对 焊接点按电气规范验收标准进行检查,要求焊拉接密实饱 满。不良者须按电气验收规范采取加强措施进行补充焊接。

屋面避雷网采用$ 12镀锌圆钢敷设,在引下线处,焊接长度 必须达到圆多直径的 6 倍。完成以上工作后,进行接地电阻 测试,接地电阻必须达到小于1 Q。

水电工程施工方案