火灾报警控制系统(电线导管、电缆导管和线槽敷设)
检验批质量验收记录表
GB50303-2002 单位(子单位)工程名称 分部(子分部)工程名称 施工单位 分包单位 施工执行标准名称及编号 施工质量验收规范规定 主控项目 1 2 3 4 1 2 3 一般项目 4 5 6 7 8 9 金属导管、金属线槽的接地或接零 金属导管的连接 防爆导管的连接 绝缘导管在砌体剔槽埋设 电缆导管的弯曲半径 金属导管的防腐 柜、台、箱、盘内导管管口高度 暗配管的埋设深度,明配管的固定 线槽固定及外观检查 防爆导管的连接、接地、固定和防腐 绝缘导管的连接和保护 柔性导管的长度、连接和接地 导管和线槽在建筑物变形缝处的处理 第14.1.1条 第14.1.2条 第14.1.3条 第14.1.4条 第14.2.3条 第14.2.4条 第14.2.5条 第14.2.6条 第14.2.7条 第14.2.8条 第14.2.9条 第条 第条 建筑电气工程 / 验收部位 项目经理 分包项目经理 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 施工单位检查评定记录 符合要求 符合要求 / / 符合要求 符合要求 / 符合要求 / / / / 符合要求 监理(建设)单位验收记录 / 编号 施工单位检查评定结果 专业工长(施工员) 施工班组长 经自检,主控项目一般项目均符合设计及规范要求。 项目专业质量检查员: 年 月 日 监理工程师: 监理(建设)单位验收结论 (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日 火灾报警控制系统(电线、电缆穿管和线槽敷线) 检验批质量验收记录表
GB 50303—2002
编号 工程名称 分部(子分部)工程名称 施工单位 分包单位 施工执行标准名称及编号 / 电气照明 验收部位 项目经理 分包项目经理 / 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 施工质量验收规范的规定 1 交流单芯电缆不得单独穿于钢导管内 施工单位自检记录 监理(建设)单位验收记录 主控2 电线穿管 项爆炸危险环境照明线路的电线、电缆选目 3 用和穿管 一同一建筑物、构筑物内电线绝缘层颜色般项2 的选择 目 3 线槽敷线 专业工长(施工员) 施工单位检查评定结果 1 电线、电缆管内清扫和管口处理 施工班组长 经自检,主控项目一般项目均符合设计及规范要求。 项目专业质量检查员: 年 月 日 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日 监理(建设)单位验收结论 电缆桥架安装和桥架内电缆敷设工程检验批质量验收记录表
GB50303—2002
编号 工程名称 宿州市鸿正服装服饰有限责任公司厂房消防工程 验收部位 项目经理 分包项目经理 1#车间 段峰 / 分部(子分部)工程名称 电线导管、电缆穿管和线槽敷设 施工单位 分包单位 施工执行标准名称及编号 河南中天消防工程有限公司 / 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 施工单位自检记录 符合规范要求 符合规范要求 符合规范要求 监理(建设)单位验收记录 施工质量验收规范的规定 金属电缆桥架、支架和引入、引出的金主1 属导管的接地和接零 控项2 电缆敷设检查 目 一般1 电缆桥架检查 项2 桥架内电缆敷设和固定 目 3 电缆的首端、末端和分支处的标志牌 专业工长(施工员) 施工单位检查评定结果 符合规范要求 符合规范要求 施工班组长 经自检,主控项目一般项目均符合设计及规范要求。 项目专业质量检查员: 年 月 日 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日 监理(建设)单位验收结论 火灾应急广播扬声器及火灾报警装置检验批质量验收记录表 工程名称 龙福花园 #楼 验收部位 分部(子分部)工程名称 施工单位 分包单位 火灾自动报警系统 装置 / 长沙时代消防设备工程有限公司 项目经理 分包项目经理 / 周世中 火灾自动报警系统报警施工执行标准名称及编号 施工质量验收规范的规定 《火灾自动报警系统施工及验收规范》 施工单位自检记录 监理(建设)单位验收记录 火灾应急广播扬声器和火灾警报装置安1 装应牢固可靠,表面不应有破损。 火灾光警报装置应安装在安全出口附检近明显处,距地面1.8m以上。光警报器测与消防应急疏散指示标志不宜在同一面项2 墙上,安装在同一面墙上时,距离应大目 于1m。 扬声器和火灾声警报装置宜在报警区域3 内均匀安装。 专业工长(施工员) 施工单位检查评定结果 施工班组长 第3.8.3条 合格 第3.8.1条 合格 第3.8.2条 合格 合格 经自检,主控项目一般项目均符合设计及规范要求。 项目专业质量检查员: 年 月 日 监理(建设)单位验收结论 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日 模块安装检验批质量验收记录表 GB50166-2007 工程名称 分部(子分部)工程名称 施工单位 分包单位 施工执行标准名称及编号 / 验收部位 项目经理 分包项目经理 / 编号 《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-2007 施工单位自检记录 第3.7.1 条 监理(建设)单位验收记录 施工质量验收规范的规定 同一报警区域内的模块宜集中安装在金1 属箱内。 检测项模块的连接导线应留有不小于150mm 目 3 的余量,其端部应有明显标志。 模块(或金属箱)应独立支撑或固定,2 安装牢固,并应采取防潮、防腐蚀等措施。 第3.7.2条 第3.7.3条 第3.7.4条 施工班组长 隐蔽安装时在安装处应有明显的部位4 显示和检修孔。 专业工长(施工员) 施工单位检查评定结果 经自检,主控项目一般项目均符合设计及规范要求。 项目专业质量检查员: 年 月 日 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日 监理(建设)单位验收结论 手动报警按钮安装检验批质量验收记录表 工程名称 分部(子分部)工程名称 龙福花园 #楼 火灾自动报警系统 验收部位 自动报警装置 施工单位 / 项目经理 / 分包单位 长沙时代消防设备工程有限公司 分包项目经理 周世中 施工执行标准名称及编号 《火灾自动报警系统施工及验收规范》 监理(建设)单位施工质量验收规范的规定 施工单位自检记录 验收记录 手动火灾报警按钮应安装在明显和便于1 操作的部位。当安装在墙上时,其底边第3.5.1 条 合格 距地(楼)面高度宜为1.3~1.5m。 检测手动火灾报警按钮应安装牢固,不应倾2 第3.5.2条 合格 项斜。 合格 目 手动火灾报警按钮的连接导线应留有不3 小于150mm的余量,且在其端部应有明第3.5.3条 合格 显标志。 专业工长(施工员) 施工班组长 经自检,主控项目一般项目均符合设计及规范要求。 施工单位检查评定结果 项目专业质量检查员: 年 月 日 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 监理(建设)单位验收结论 年 月 日 消防应急广播检验批工程质量验收记录表 GB50166-2007 编号 工程名称 分部(子分部)工程名称 验收部位 施工单位 项目经理 分包单位 / 分包项目经理 / 施工执行标准名称及编号 《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-2007 监理(建设)单位施工质量验收规范的规定 施工单位自检记录 验收记录 检 测 以手动方式分区广播,对所有共用扬声项1 器进行强行切换;应急广播应以最大功第4.15.1条 目 率输出。
火灾自动报警系统全部检验批质量验收记录表