好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

施工实施计划书和工程进度

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

格和材料设备报验单号、主要做法、质量情况等,由总包报监理复检确认。未经监理确认的隐检工程不得隐蔽。 对单项试运及系统调试的质量预控

(l)分部工程完成后,施工方应按有关规定进行试运,由总包组织,并通知监理参加,未经试运合格,分部工程不得报验。

(2)各分部试运完成后,施工方应编写系统工程调试大纲.由总包技术负责人审查签发,报监理审批,施工方按批准的调试大纲对系统进行调试,并应通知监理和业主参加,经调试及联动试运行达到设计要求后,施工方应编写系统调试及联动试运行总结报告交业主、监理备案。

第四节 成品及设备部件的保护措施

施工人员要认真遵守现场成品保护制度,注意爱护建筑物内的装修、成品设备等设施。

设备安装前由甲、乙双方有关人员检查进入现场的重要设备,进行拆箱点件并作好记录,发现缺损及丢失情况,及时反应有关部门。在参加人员不齐时,不得随意拆箱。

设备开箱点件后对于易丢、易损部件应指定专人负责入库妥善保管。各类小型仪表及进口零部件,在安装前不要拆包装,设备搬运时明露在外表面应防止碰撞。 冷冻机、发电机、变压器、空调机组等大型设备吊装,应编写吊装及运输方案,在吊装时按产品吊装点吊装,专业公司和施工队指派有关人员参加。 配合土建预埋的电管及管口要封好,各型设备的管道接口也要封好,以避免掉进杂物。

加强成品保护意识,对成品有意破坏的要给予处罚。

对管道、通风保温成品要加强保护,不得随意拆、碰、压、防止损坏。

各专业遇有交叉“打架”现象发生,不得擅自拆改,需经设计、监理、机电总包单位协商解决后方可施工。

对于贵重、易损的仪表、零部件尽量在调试之前再进行安装,必须提前安装的要采取妥善的保护措施,以防丢失损坏。

第四章 工地安全、文明施工管理计划

第一节 安全技术措施

安全生产工作要严肃法规,落实责任,消灭违章,以强化管理为中心,努力提高企业的安全技术管理水平,确保全体施工人员的安全健康。 参加该工程施工人员必须坚持安全第一,预防为主的方针。层层建立岗位责任制,遵守国家和企业的安全规程,在任何情况下不得违章指挥或违章操作。 各项施工方案要分别编制安全技术措施,书面向施工人员交底。 进入现场必须严格遵守现场各项规章制度,工长对施工人员要做好工程介绍和现场安全教育,进入现场必须戴安全帽。

凡2m以上高空作业需支搭脚手架,工长要事先提出支搭架子要求。

安装使用的脚手架,使用前必须认真检查架子有无糟朽现象,有无探头板,施工周围应及时清理障碍物,防止钉子扎脚或其它磕碰工伤事故。 施工地点及附近的孔洞必须加盖牢固,管道竖井其预留钢筋按:需要孔径切割开洞,防止人员高空坠落和物休坠落伤人事故。 暂设用电必须符合安全用电规定,凡手持电动工具的使用必须通过漏电保护装置,施工照明用电应底于36V低压电,潮湿地点作业穿绝缘胶靴。

生产班组每月要进行两次以上的班组安全活动,并有记录,查隐患、查漏洞、 查麻痹思想,要经常不断地进行安全教育。第二节 消防保卫措施 恒智天成大厦为重点工程,工程任务量大,施工场地小,料场及生活区地方狭窄,分包队伍多,人员复杂,底数不清,管理不便,针对上述情况,要做好消防保卫工作。

1. 保卫工作

选好库区、料场位置,仓库门窗要坚固、严密,门锁插销要齐全,料工离库上锁,库房应建立严格的管理制度。 仓库管理员要加强责任心,办事认真,收发料具时要坚持认真登记、清点等制度。库房电源控制必须设在外面,下班后断电,安装库门要一律往外开。 贵重器材和没备应指定专人保管,严格领用、借用、交接手续。

变配电室、洗衣房、冷冻机房、发电机房、锅炉房、电梯机房、空调机房等,设备安装就位前,应安装好门窗,必须设警卫人员看管,加强防范工作以避免造成损坏丢失。

班组工具、量具要有专人负责,下班后要锁入工具箱内,不要随便乱放,工具房

门窗要牢固,防止工具丢失。

自觉遵守现场出入制度,出入现场主动出示证件。

2. 消防方面

建立健全消防组织,施工班组达到五个以上时,要建立施工现场临时义务消防组织。专职消防人员要时常进行现场巡回检查,如有特殊情况应及时与有关部门联系。

严格执行现场用火制度,主动接受土建消防人员的检查,电气焊用火前应先办理用火手续,并设专人看火,看火入员应备有足够的消防用具。同时电气焊工要经常检查电气焊工具是否漏气、漏电,以防易燃易爆等不安全因素的产生,遇五级风以上时,禁止使用明火作业。

施工中如消防管道、设备、设施和其他工程发生冲突时,施工人员不得擅自处理更改,应及时报请监理和设计单位,经批准后方可更改。

仓库、料场应配备足够的消防器材,执行24小时消防值班制度。对易燃材料要集中管理,并设有明显标志,严禁在消防栓周围堆放设备材料,以确保消防设施道路的畅通。

冬季严禁用电炉取暖。

施工人员要严格执行现场消防制度及上级有关规定。

第三节 现场文明施工管理措施

施工现场文明施工管理必须执行上级颁发的场容管理及有关规定,各施工队要有一名队长主抓,施工员分区负责,施工小组均有一人负责文明施工。

施工队对现场文明施工管理要统一布置,统一安排,要有平面布置图分区负责,贴在现场办公室,每个班组要有岗位责任制,贴在小组工具房。 工长交底必须刘文明施工提出具体要求,重要部位要有切实可行的具体施书面交底。

操作地点周围要做到整沽,干活脚下清,活完料尽,剔凿、保温完后要随时清理干净,将废料倒在指定地点。

上道工序必须为下道工序积极创造质量优良的条件,及时做好预留、预埋和暗配管工作。

施工现场堆放的成品、材料要整齐,以避免影响地区景观。

第五章 系统验收项目及验收办法

第一节 系统验收办法

本工程系统验收办法采取三级验收方式即:内部验收、监理验收、质检站或行业主管部门验收。

1. 内部验收

内部验收是指由施工单位项目经理部专职质检人员对施工完成的分项、分部工程按照现行施工规范要求进行初步核验。验收方法如下: 施工队必须配备专职质检人员。

对系统每个分项工程质量进行核验,达到质量检验评定标准的报:工程项目经理部复检。

项目经理部专职质检人员复检后,确认该分项工程达到优良等级,方可填写质量检验评定表,复检不合格或达不到优良率,施工队必须返工以达到规定要求。 项目经理部验收达到要求的分项工程方可报了程监理验收。 理验收合格后方可进行下一分项工程施工。

2. 监理验收

根据市建委颁发《市工程项目监理工作管理规定》的通知要求,施工单位需向监理提交以下验收资料。 工程材料报验

在工程施工所用材料进场前,施工单位应做好自检试验,填写材料报验单附材料清单,材料出厂合格证和要求做的材料复试报告报监理验收,验收合格后材料方可进入现场。 进场设备报验

由施工方自行采购的设备需工程监理提供采购合同的具体规格型号技术要求,填写进场设备报验单,经监理查验签证后方可进入现场安装。 分项、分部工程检验

分项、分部工程完成由施工单位内部检验合格后,填写分项、分部工程检验认可书报监理核验,并附相应的检定技术资料,验收合格后方可继续施工。 隐蔽工程验收、工程试验验收

隐蔽工程部位须在隐蔽前报请监理验收,工程试验项目如通风管道!漏风率检测、水系统压力试验等须提前通知监理做好现场验收。 工程报验

分部工程施工完咸后,施工单位应填写工程报验单,并附内部检验资料(隐、预检记录、分项工程质量评定表等)报请监理验收。

3. 质检站和行业主管部门验收

分部工程完成经监理验收合格后,由施工单位报请质量监督站和行业主管部门对工程整体进行验收,施工单位应对质检站和行业主管部门提出的质量问题在规定的时间内进行整改,整改返修验收合格后,再次报请质检站和行业主管部门验收,验收合格后为施工单位出具交工验收单,工程验收过程全部完成即可交付建设方使用。

第二节 本工程系统验收项目

本工程机电安装共分为空调与通风工程、电气安装工程、给排水工程三大分部工程,各分部工程按以下分项验收:

1. 通风与空调工程

金属风管制作

部件制作

风管与部件安装 消声器制作与安装

通风机、空调机组安装$6、冷冻机组、设备安装J 制冷管道安装 防腐与泊漆

风管及设备保温 制冷管道保温

通风与空调系统调试

2. 给排水工程

给水管道安装 排水管道安装

给水管道附件及卫生器具给水配件安装 给水附属设备安装 卫生器具安装 采暖管道安装产 采暖附属设鱼交装 煤气管道安装

管道冲洗及系统调试

3. 电气安装工程

防雷接地安装 电缆桥架安装

施工实施计划书和工程进度

格和材料设备报验单号、主要做法、质量情况等,由总包报监理复检确认。未经监理确认的隐检工程不得隐蔽。对单项试运及系统调试的质量预控(l)分部工程完成后,施工方应按有关规定进行试运,由总包组织,并通知监理参加,未经试运合格,分部工程不得报验。(2)各分部试运完成后,施工方应编写系统工程调试大纲.由总包技术负责
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
3ce9u704kc9sc9l3ppnv1xep036fj7019f9
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享