系统,(4)自动喷洒系统,(5)中水系统,(6)污水系统,(7)雨水系统。

给水系统:地下给水依靠市政管网由地下一层直接引入,主要用于地下空调机

房和车库用水,地上给水部分经DN200给水管道接室外市政管网,到地下三层泵房,生活储水池内,再由生活加压泵提升到屋顶水箱间,给水系统定压由设在屋顶水箱间内囚台压力罐负责。生活热水系统为全封闭循环形式。空调冷却水系统中四台冷却塔设在三十层屋顶,二十八层另设四套冷却水处理系统,过滤冷却水杂质。

消火栓系统:管道安装均采用无缝钢管焊接,系统分高低两区,各设2台消防泵,高区另设2台稳压泵。

喷洒系统:设2台扬程为180m的自动喷洒泵供应整个喷洒系统,自动喷洒泵至报警阔前的管道采用镀镑无缝管,可焊接,报警阀后安装的管道均采用镀钵钢管,丝扣连接。整个系统湿式报警阀20个,干式阀l个。

中水系统:水源为各卫生间、空调机房洗涤废水经中水立管,靠重力收集至地下三层中水处理机房,经净化处理后,由中水加压泵提升至各卫生间冲厕。 雨排水系统:系统由±0垂直分成高低两区, ±0以上部分靠重力排出,其中废水进入地下三层中水处理站, ±0以下部分靠设在地下三层的6个集水池和2个消防水坑用14台潜水泵提升排至室外。

5. 通风空调工程概况

管道工程:冷冻机房设在地下三层,设4台离心式冷水机组,每台制冷量700RT,总制冷量为7995KW,机组提供6.6-l3℃冷冻水,机组总耗电量为2l00KW,冷冻机房设4台冷冻水泵,4台冷却水泵并联使用。空调水系统分内外区,均为双管制方式,可同时供冷热水,也可分别供冷热水,水系统为二次泵变流量系统,内外区分别设置独立的次级变速泵各两台。

空调水系统按使用功能分为高层北侧内区、高层北侧外区、低层北侧内区、低层北侧外区及相应的南侧各区共有8个环路。

空调风系统:全楼共设一次回风式全空气系统l04个,分别服务于地下一层职工餐厅,首层四季厅,自动扶梯厅,入口门厅,四、五层中西餐厅,游泳池,娱乐房间及六至三十层办公室,三十二、三十三层多功能厅等房间。设新风空调系统l7个,分别服务于地下三层电梯厅,四层桑拿按摩,一至五层部分商场以及各层厨房及办公用房。部分房间采用风机盘管加新风系统。

通风系统:全楼共设机械排风系统l7个,其中部分为排风兼排烟系统(如为车库、地下厨房服务的排风机),平时用作排风,火灾时转为排烟用。设机械补风系统l3个,用于补充主要排气房间的负压补风。在首层各主要外门处设置循环空气幕。防火及防排烟系统:全楼共设专用机械排烟系统23个,排风兼排烟系统13个,机械加压送风系统l9个。

第二节 施工准备工作 1. 技术准备

施工人员首先应认真熟悉、审查施工图纸,了解设计意图,认真阅读总承包方提供的《恒智天成大厦机电工程工程规范》以及其他有关技术规定,

审查设计图纸是否完整,内容是否齐全,尺寸、标高、说明等方面是否一致。 审查设计图纸中的工程复杂、施工难度大和技术要求高的分部分项工程或新结构、新材料、新工艺,检查现有施工技术水平和管理水平(能否满足工期和质量要求并采取可行的技术措施加以保证。

及时准确地做出施工图预算及施工预彝,预算人员做出两算对比。 参加大厦机电总承包单位组织的图纸汇审,并作好图纸汇审记录,与设计单位办理工程洽商。同时项目经理部应及时组织对有关部门及人员进行技术交底。 进口设备要组织技术人员进行专门研究,充分了解其安装方法技术性能及特殊

要求。

对重点项目、关键部位需编制施工方案并报总包单位及监理审批。

2. 施工机具与材料的准备

各专业施工队伍应根据大厦工程总体进度计划及采用的施工方案安排施工进度,确定施工机械的类型、数量和进场时间,确定施工机具的供应办法和进场后的存放地点和方式,编制建筑安装机具的需要量计划。 工程项目部投来管理人员应尽快熟悉图纸,列出设备部件明细,填写采购申请表,报材料及物资订购部门:同时,相关施工单位应在预算部门编制完成的施工图预算和施工预算的基础上进行材料分析,按照工进度计划要求,按材料名称、规格、使用时间、材料储备定额和消定额进行汇总,编制材料二需用量计划,报材料及物资订购部门。

材料及物资订购部门应根据各种物资的需要量计划,分别落实货,安排运输和储备,使其满足连续施工的要求。在设备及材料采购时须先报验,经监理批准后使用。

机电设备或部件及材料的采购应货比三家,主要的产品应对厂家行实地考察,重点考察厂家资质、业绩、生产能力、工艺装备、产品能、质量状况、合同履约率、产品价格及售后服务等。

3. 劳动组织准备

恒智天成大厦机电工程包括电气、给排水、通风空调等分部工程项目,程量大,技术较为复杂,工程交叉施工。为了加强机电安装项目管理,公司将成立项目经理部,实施项目管理的方法对该工程各分部工程安进行统一管理。公司将选派有扎实专业技术水平,工作经验丰富,有新精神,同时工作效率高的人员为该工程项目经

理,项目经理部的其管理人员也本着合理精干的原则进行配置。 在工程进行当中项目经理部要组织好各专业队伍劳动力,提高劳动产效率,施工高峰期各专业公司应设置专职的安全检查人员、质量人、成品设备保卫人员及消防人员等,组织好现场的各项管理工作。

4. 建立健全各项管理制度

为了使各项施工项目顺利进行,做到各项工作有章可循,工程项目理部要建立健全工地的各项管理制度,主要包括以下内容:工程质量查与验收制度;工程技术档案管理制度;部件、材料的检查验收制度;

技术责任制度;施工图纸会审制度;技术交底制度;材料出入库制度;在安全操作制度;机具使用保养制度。

5. 现场临时设施

恒智天成大厦工程机屯安装时劳动力高峰时可达600人/天,施工场地狭小,工程项目部要解决好现场人员办公及用餐。

施工道路:施王现场北侧属较繁华地段,在材料设各运输时要创造有利条件,保证工程顺利进行。

施工用水:机电工程施工,尤其在管道工程进行压力试验时,用水量较大,现场

施工要解决好水源问题。

施工用电:本工程施工用电要解决好施工照明及机具用电。 各施工单位按照各种材料、购配件和制品的需要量计划组织进场,根据规定地点和指定方式进行储存和存放。

按照施工规范及施工工艺要求,落实冬雨季施1;临时设施和技术措施。

第三节 主要项目主要施工工艺、技术措施 1. 通风空调工程

通风管道及部件制作安装 通风管道制作工艺流程:

找方下料→倒角→咬口→组装成形→锣接法兰→堆放整齐

(1)风管咬口必须紧密,普通钢板焊接严禁有烧穿、漏焊和裂纹等缺陷。 (2)支吊托架的型式、规格、位置、间距及固定必须符合设计要求及施工规范规定,严禁设在风口、阀门及检视门处。 通风管道防腐、保温

空调送、回风管、新风管道均采用聚乙稀泡沫塑料板保温,防火阀

两端2米内采用铝泊玻璃棉板保温,保温风管与吊托支架间应用防腐木块垫起,具体作法详见9lSB通风空调工程通用图集,保温风管保温前及明装风管刷漆前必须将管道表面的灰尘、铁锈、焊渣清除干净 空调水系统安装

(l)管道安装前应调直、除锈、刷防锈漆两道,管道吊托架间距要符合设计及规范要求,干管坡度要均匀不得有倒坡,导致局部存水,影响正常循环。 (2)空调水管道与吊架间必须加垫木托,木托需用防腐沥清漆浸泡,水托与保温材料间不得有缝隙,需用密封胶特密封,以防止冷凝水产生,冻水管道保温做法详见9lSB《空调与通风工程通用图集》。

(3)管道穿墙或楼板须设金属套管,并固定牢靠,长度适宜,穿楼板套管上边高出楼板20mm,套管内管道无焊缝,法兰与螺纹接头,套管与管道四周间隙用隔热不燃材料填塞紧密。

空调水系统保温

采用福乐斯发泡橡胶管壳,DN≤l00为25mm厚:DN≤250为30mm厚,凝水管保温厚度为9mm厚。

水管与设备及阀门连接处,易产生凝结水,必须保温良好,严密无缝隙。

2. 给排水工程

管道安装

为保证安装工程统一,做到施工一致,必须选定有代表性的房间为示范工程先行安装,其他房间(层)仿效施工。 (1)选定示范工程并安装

制定示范工程施工工艺,并报施工技术负责人确认后执行。组织有一定操作技能的施工人员,先熟悉示范工程工艺标准,明确安装要求,掌握方法。 确定基准线,标高线,进行示范间内各种设施及管道安装(卫生洁具,必须配套安装)施工顺序先暗后明,先里后外,先上后下,先垂直后水平,对所有项目进行自检、互检和专捡,必须做到l00%合格。

对“示范工程”组织有关单位,人员进行检查验收,通过后可进行其它房间或层的施工、竖井管道安装。 (2)竖井管道安装

按先排水后给水,先内侧,后外侧,先垂直后水平的原则施工。支架要牢固,防止窜动、滑脱。 在主管安装中,将推广主层管井主管安装新技术,可以保证每个接口的质量达到优质。

(3)对空调循环水,排水及凝结水安装应保证坡度,防止气塞,凝结水管道标

高应低于集水盘,并坡向主管。 生活供热管道安装同生活供水管道。 试压