新疆昊泰众安建筑安装工程有限公司

爬架搭设及安装、安全使用规定

编制依据:《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》(JGJ202-2010) 建筑施工扣件《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》

《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001) 一、爬架简介 附着电动整体式爬架主要由主框架(上、中、下三节如下图所示)

底部水平桁架、附着支座、调节顶撑、防坠防倾装置、提升设备与脚手架体等组成。其特点:1、主框架(轨道):高度10、8米,适用3、5米以下楼层。2、附着支座集承重、导向防倾、防坠于一体,操作简单方便;3、承重顶撑:既能调节架体水平高低偏差,又能承重,操作简单方便,节约劳动时间与大量钢丝绳。提升设备采用爬架专用7、5T环链式电动葫芦。

爬架使用手册

为确保我公司爬架在使用中的安全,特制定此服务使用手册: 二、爬架的安装流程图:

搭设安装平台→组装主框架下节、水平桁架→吊装 → 搭设脚手架体 →接长主框架标准节→安装支座、导向架→搭设脚手架→铺脚手板、安全

网封闭→检查验收投入使用 2、1架体的安装与搭设 2、1、1爬架安装:

2、1、2爬架搭设前,应设置安全可靠的安装平台(如左图一)来承受安装时的竖向荷载,平台宽度1、5m,承受荷载大于3KN/m2,其水平度应在20mm之内。爬架底部桁架坐落在平台上,保证爬架安全稳定。(备注:建议爬架在架体吊装标准层上翻1、2米处吊

装,以便于架体底部做吊底装饰板。)

2、1、3主框架下节与桁架的组装地面将主框架摆放就位,按爬架平面布置图桁架尺寸安装连接桁架立杆、横杆、斜杆,横杆置于立杆连接板内侧,斜杆在外,螺栓由外向内穿入, 严格控制其水平度与垂直度;调整合格后,再将所有连接螺栓图拧紧。(螺栓拧紧后需抹上黄油,以免生锈)。

爬架使用手册

2、1、4桁架的安装(方法一)用塔吊将安装 好的导轨、桁架吊装到平台,按设计尺寸摆放就位,控制好导轨与结构之间的距离(支座长度+2公分);将爬架与平台连接固定。

2、1、5桁架的安装(方法二)标准层合模前,按留孔图预留支座安装孔;拆除模板后,按要求立即安装支座、导向架,拧紧穿墙螺栓、连接螺栓;将组装好的主框架下节与桁架用塔吊吊起,按照爬架平面布置图设计的位置将导轨由导向架中间穿如;安装承重调节顶撑,调整桁架水平度;主框架底部安装一根脚手钢管,用扣件扣牢调整主框架垂直度后与结构撑实。

5、2、1、4主框架标准节的连接:用塔吊将主框架标准节吊起,与主框架下节接点对正、装入螺栓、调整铅垂度、拧紧螺栓;以后随施工进度逐步安装。

2、1、6支座与调节顶撑的安装:根据平面布置图及立面留孔图用穿墙螺栓安装支座,拧紧螺母;安装调节顶撑并将主框架顶紧。在安装支座时必须注意以下几点:

(1)、安装支座处的混凝土强度必须达到C10的强度,这就要求实验员的配合,在进行混凝土作业时,对混凝土试块进行试验,得出结论,即在混凝土浇筑后多少小时能够达到C10的强度。或者根据现场施工经验在夏季浇筑完混凝土2天后,在冬季浇筑完混凝土3天后安装第三道支座即可,爬架的操作人员根据试