MJJ303004 工程名称 产品名称 抽查数量 试验依据 试验项目 试验参数 试验标准值 试验实测值 选煤厂工艺管道安装工程 凯吉阀门 15 《工业金属管道工程施工及验收规范》 (GB50235) 强度试验 试验压力(Mpa) 1.5 1.51/1.56/1.54/1.59/1.5 施工单位 规格型号 公称压力 试验方式 衡水天鹰科技有限公司 止回阀 DN15/DN100/DN150 1.0Mpa 《工业阀门压力试验》GB/T13927-2008 严密性试验 试验时间(s) 15 15 15 15 15 合格 试验压力(Mpa) 1.1 1.1/1.13/1.11/1.12/1.1 1.11/1.15/1.14/1.16/1.1 1.12/1.14/1.11/1.13 1.14/1.15/1.16/1.11 合格 试验时间(s) 60 60 60 60 60 合格 试验实测值 1.52/1.57/1.53/1.59/1.51 试验实测值 试验实测值 结论 1.53/1.53/1.55/1.52 1.55/1.57/1.59/1.51 合格 试验过程及存在问题和处理意见: 将阀门安装到实验台上后,闸板处微开状态,并逐渐加到严密性试验压力,关闭闸板,释放一端压力,保持一定的试验时间,另一端检查没有渗漏;再将另一端也如此加压,也保持一定时间,同样再检查也没有渗漏、封堵一端口,打开闸板,从另一端引入压力,再升压至强度试验压力,保持一定试验时间,检查壳体填料及阀板密封面没有渗漏,无压降,试验结束。 试验人: 试验结果: 合 格 技术负责人: 质量检查 人: 年 月 日 专业监理工程师(建设单位项目专业负责人): 年 月 日 注:本表由施工单位填写。

筑业软件 48511601666464

阀门安装前水压试验记录

MJJ303004 工程名称 产品名称 抽查数量 试验依据 试验项目 试验参数 试验标准值 试验实测值 选煤厂工艺管道安装工程 凯吉阀门 13 《工业金属管道工程施工及验收规范》 (GB50235) 强度试验 试验压力(Mpa) 1.5 1.51/1.56/1.54/1.59/1.5 施工单位 规格型号 公称压力 试验方式 衡水天鹰科技有限公司 气动刀型闸阀DN450/DN350/DN300/DN250/DN200 1.0Mpa 《工业阀门压力试验》GB/T13927-2008 严密性试验 试验时间(s) 15 15 15 15 15 合格 试验压力(Mpa) 1.1 1.1/1.13/1.11/1.12/1.1 1.11/1.15/1.14/1.16/1.1 1.12/1.14/1.11/1.13 1.14/1.15/1.16/1.11 合格 试验时间(s) 60 60 60 60 60 合格 试验实测值 1.52/1.57/1.53/1.59/1.51 试验实测值 试验实测值 结论 1.53/1.53/1.55/1.52 1.55/1.57/1.59/1.51 合格 试验过程及存在问题和处理意见: 将阀门安装到实验台上后,闸板处微开状态,并逐渐加到严密性试验压力,关闭闸板,释放一端压力,保持一定的试验时间,另一端检查没有渗漏;再将另一端也如此加压,也保持一定时间,同样再检查也没有渗漏、封堵一端口,打开闸板,从另一端引入压力,再升压至强度试验压力,保持一定试验时间,检查壳体填料及阀板密封面没有渗漏,无压降,试验结束。 试验人: 试验结果: 合 格 技术负责人: 质量检查 人: 年 月 日 专业监理工程师(建设单位项目专业负责人): 年 月 日 注:本表由施工单位填写。

筑业软件 48511601666464

阀门安装前水压

试验工程 报验申请表记录 MJJ102014 工程名称 选煤厂工艺管道安装工程 2 致: 内蒙古三利煤炭基建咨询监理有限责任公司 (监理单位): 我单位已完成了 阀门安装前水压试验记录 工作,现报上该工程 报验申请表请予以审核和验收。 附件: 阀门安装前水压试验记录 承包单位 (盖章): 项 目 经 理: 日 期: 年 月 日 审查意见: 项 目 监 理 单 位: 总/ 专业监理工程师: 日 期: 年 月 日 注:本表由施工单位填写。

筑业软件 48511601666464

阀门安装前水压试验记录

MJJ303004 工程名称 产品名称 抽查数量 试验依据 试验项目 试验参数 试验标准值 试验实测值 选煤厂工艺管道安装工程 凯吉阀门 25 《工业金属管道工程施工及验收规范》 (GB50235) 强度试验 试验压力(Mpa) 1.5 1.51/1.56/1.54/1.59/1.5 施工单位 规格型号 公称压力 试验方式 衡水天鹰科技有限公司 手动球阀DN10/DN15/DN50/DN100 1.0Mpa 《工业阀门压力试验》GB/T13927-2008 严密性试验 试验时间(s) 15 15 15 15 15 合格 试验压力(Mpa) 1.1 1.1/1.13/1.11/1.12/1.1 1.11/1.15/1.14/1.16/1.1 1.12/1.14/1.11/1.13 1.14/1.15/1.16/1.11 合格 试验时间(s) 60 60 60 60 60 合格 试验实测值 1.52/1.57/1.53/1.59/1.51 试验实测值 试验实测值 结论 1.53/1.53/1.55/1.52 1.55/1.57/1.59/1.51 合格 试验过程及存在问题和处理意见: 将阀门安装到实验台上后,闸板处微开状态,并逐渐加到严密性试验压力,关闭闸板,释放一端压力,保持一定的试验时间,另一端检查没有渗漏;再将另一端也如此加压,也保持一定时间,同样再检查也没有渗漏、封堵一端口,打开闸板,从另一端引入压力,再升压至强度试验压力,保持一定试验时间,检查壳体填料及阀板密封面没有渗漏,无压降,试验结束。 试验人: 试验结果: 合 格 技术负责人: 质量检查 人: 年 月 日 专业监理工程师(建设单位项目专业负责人): 年 月 日 注:本表由施工单位填写。

阀门安装前水压试验记录

MJJ303004 工程名称 产品名称 抽查数量 试验依据 试验项目 试验参数 试验标准值 试验实测值 选煤厂工艺管道安装工程 凯吉阀门 施工单位 规格型号 公称压力 试验方式 衡水天鹰科技有限公司 手动刀型闸阀 DN100/DN150 1.0Mpa 5 《工业金属管道工程施工及验收规范》 (GB50235) 强度试验 试验压力(Mpa) 1.5 1.51/1.56/1.54/1.59/1.5 《工业阀门压力试验》GB/T13927-2008 严密性试验 试验时间(s) 15 15 15 15 15 合格 试验压力(Mpa) 1.1 1.1/1.13/1.11/1.12/1.1 1.11/1.15/1.14/1.16/1.1 1.12/1.14/1.11/1.13 1.14/1.15/1.16/1.11 合格 试验时间(s) 60 60 60 60 60 合格 试验实测值 1.52/1.57/1.53/1.59/1.51 试验实测值 试验实测值 结论 1.53/1.53/1.55/1.52 1.55/1.57/1.59/1.51 合格 试验过程及存在问题和处理意见: 将阀门安装到实验台上后,闸板处微开状态,并逐渐加到严密性试验压力,关闭闸板,释放一端压力,保持一定的试验时间,另一端检查没有渗漏;再将另一端也如此加压,也保持一定时间,同样再检查也没有渗漏、封堵一端口,打开闸板,从另一端引入压力,再升压至强度试验压力,保持一定试验时间,检查壳体填料及阀板密封面没有渗漏,无压降,试验结束。 试验人: 试验结果: 合 格 技术负责人: 质量检查 人: 年 月 日 专业监理工程师(建设单位项目专业负责人): 年 月 日 注:本表由施工单位填写。

阀门安装

阀门安装前水压试验记录MJJ303004工程名称产品名称抽查数量试验依据试验项目试验参数试验标准值试验实测值选煤厂工艺管道安装工程凯吉阀门15《工业金属管道工程施工及验收规范》(GB50235)强度试验试验压力(Mp