1工程概况

1.1工程简介

坝址以上控制流域面积114平方公里,水库正常蓄水位344.20米,总库容2029万立方米,设计灌溉面积4.7万亩,是一座以灌溉为主,兼顾发电、防洪、养殖等综合利用的中型水库。水库枢纽主要建筑物有大坝(含溢流坝)、输水涵、放空涵及电站等。大坝为浆砌石重力坝,最大坝高60m,坝顶长137m,顶高程348.0m,坝顶宽9m;溢流坝段设在大坝中部,为闸式实用堰,堰顶高程338m,溢流净宽3孔*10m,采用10*7.3m(宽*高)弧形刚闸门控制,挑流消能;非溢流坝段上游面320m高程以下坡比为1:0.75,右非溢流坝段1:0.65;坝内294m-330m高程处设有灌浆廊道、343m高程处设有观测廊道。输水涵位于大坝左岸坝下,为钢筋砼圆管,长46m,内径2m,进口底高程299.5m。进口采用平面钢闸门控制,启闭平台高程325m。

经过几十年运行,工程存在诸多险情与安全隐患:大坝防渗面板砼浇筑质量较差,老化剥蚀、蜂窝麻面严重,裂缝较多;砌石体孔洞较多,密实度差,透水率较大,排水设施不完善,高水位时,坝内廊道、坝下游面渗漏、析钙严重,廊道内大量积水。坝基(肩)岩体透水率不满足规范要求,存在坝基及绕坝渗漏问题。坝脚存在淘刷现象。输水涵管进口段内衬钢管曾发生失稳、变形,管壁砼蜂窝麻面、孔洞较多,钢衬段锈蚀严重,发电岔管漏水严重;放空涵管进口无启闭设施,出口已掩埋;大坝下游右岸滑坡体稳定性差。溢流堰弧形工作闸门迎水面存在漆皮脱落、锈蚀现象,背水面、次梁、主框架局部有锈蚀,止水失效。放水涵管闸门及启闭设施陈旧老化,锈蚀严重,不能正常使用。大坝观测设施不完善,管理实施简

陋。

1.2工程主要建设内容

根据省发展和改革委员会《关于水库除险加固工程初步设计(代可研)批复》的意见,返步桥水库除险加固工程主要建设内容为:①大坝(含溢流坝)加固:在原防渗面板前加设厚1~3.5m的C25W6砼防渗面板,面板嵌入基岩1m,并设置锚筋与原坝体连接;对原溢流堰面凿除30cm,重新浇筑30cm厚C30砼,新老砼采用锚筋连接,对闸墩、边墙剥落处采用丙乳砂浆修补;对坝基、坝肩采用帷幕灌浆防渗,按单排、III序布置,孔距3m,帷幕底部深入相对不透水层顶部(q≤3lu)以下5m;对坝体局部进行充填灌浆,在坝顶布置两排充填灌浆孔,下游孔深入原浆砌体▽318m高程,上游孔深入▽333m高程;溢流坝下游新增C20砼护坦,河道两侧新建C20砼挡墙。②输水涵管加固: 拆除原放水涵,新增放水涵启闭井、启闭排架及启闭房;割除原钢衬,对原砼内壁凿毛,重建钢管内衬,钢衬与原管壁内充填砂浆并进行回填灌浆。③放空涵管加固:拆除原闸墩和启闭排架,重建启闭排架并将启闭设施升高至坝顶,新建工作桥,原涵管重新衬砌25cm厚C25砼,下游段采用钢衬并新建控制闸房。④滑坡体加固:对右岸滑坡体表层挖除清理后,进行喷C15砼支护和C20砼挡墙加固;左岸滑坡体采用高性能防护网支护。⑤更新金属结构及机电设备;完善大坝安全监测、工程管理设施。 1.3主要设计变更

本单位工程无重大设计变更,但在工程建设过程中,根据实际情况,对部分项目进行了变更设计(变更原因详见设计院提供的设计工作报告),主要设计变更见表-1:

表-1

设计变更文号 01 02 变更内容 工程防渗面板、溢流堰面、护坦锚筋的单根抗拔力设计值为:按锚筋28天抗拔力不小于30KN。 大坝充填灌浆以容重为控制指标,要求充填灌浆后坝体容重不小于20.8KN/m3。 1、大坝坝面新增C20砼路面,厚度为20cm,路面采用分块浇筑,缝宽2cm,泡沫板填缝。坝顶人行桥面布设φ8@150防裂钢筋网; 2、应项目法人要求对大坝溢流面启闭排架进行及启闭房进行装饰处理,具体做法由项目法人选定。(输水涵及放水涵启闭房内室装饰应与溢流面启闭房统一考虑) 1、拆除大坝坝面及启闭房原拦杆,重新安装大理石拦杆; 2、拆除大坝下游左右侧原拦杆,重新安装不锈钢拦杆。 根据工程实际情况,决定在放空洞洞身衬砌时,增设一定数量的锚筋,锚筋采用φ25钢筋,每圈8根,梅花型布置,间距2米。 将放空洞洞身顶部排水孔用φ100镀锌钢管套牢,将镀锌钢管沿衬砌顶部接出,排至坝体外,总设计采用镀锌钢管长46米。 将原放空涵出口闸阀型号z941t-6/10变更为z54h-10c。 将放空涵检修平台高程由▽344.3米降至▽340.8米。 03 04 05 06 07 1.4工程主要设计技术指标 1.4.1坝体防渗面板

防渗面板厚度为1~3.5m,即灌浆平台高程305.0m以下面板厚度为3.5m,高程305.0~320.0m面板设计厚度为2.0~1.0m,320.0m高程以上为1.0m;面板砼抗渗标号为W6,抗压强度为C25;面板面层配φ12@160*160mm钢筋网;防渗面板必须嵌入基岩1.0m。面板与坝体连接采用φ22@1.0*1.0m的锚筋,锚筋伸入坝体不少于1.0m,并与温度筋焊接成整体;面板分缝采用δ=1.2mm的紫铜片止水,共分7条纵缝。 1.4.2溢流堰加固

先凿除原堰面砼30cm,再重新浇筑30cm厚抗冲耐磨砼,砼面层配φ12@160*160mm的钢筋网。新老砼采用φ22@1.0*1.0m的锚筋连接,锚筋锚入堰体长度不少于1.5m。

水库工程竣工验收监理工作报告

1工程概况1.1工程简介坝址以上控制流域面积114平方公里,水库正常蓄水位344.20米,总库容2029万立方米,设计灌溉面积4.7万亩,是一座以灌溉为主,兼顾发电、防洪、养殖等综合利用的中型水库。水库枢纽主要建筑物有大坝(含溢流坝)、输水涵、放空涵及电站等。大坝为浆砌石重力坝,最大坝高60m,坝顶长137m,顶高程348.0m,坝顶宽9m;溢流坝段设在大坝中