实验室通风柜排风及补风系统运行及控制要求

一、运行及控制目标 为保障人员安全健康,实验室的通风设备和系统必须做到: 1. 有效及时地从污染源排放有毒气体和颗粒。

2. 为防止实验过程中有毒气体和颗粒以及化学品存放过程中挥发的有害气体 向其

他空间外溢,实验室需保证一定的负压。

3. 实验室内气流组织良好,送回风气流速度及紊流度均能控制在较小的范围 内,

以免室内气体的扰动引起排风柜内气体外溢。

4. 实验室内换气率能有效控制,室内空气应充分置换,保证其新鲜度。

5. 通风系统充分考虑实验室内设置多台排风柜情况下高峰时同时使用、 夜间值 班

工况下最小排风等各种情况,系统通风容量要既达到最大通风要求,又要 充分考虑其调节灵活性, 实现系统经济运行。 应该考虑设备的同时使用系数, 以使系统设备配置更趋于合理,最大限度的节能。 6.

内噪音应小于

的环境。

有效控制实验室内的温湿度,室58 dbA,为工作人员提供舒适

二、实验室通风柜排风及补风系统运行及控制方案 1. 通风柜方案

1?12层的普通实验室采用旁通型定风量通风柜 (有特殊要求的除外),13? 14 层的理化实验室采用旁通型定风量通风柜和变风量通风柜,具体配置详见设 计图纸。通风柜应满足国家相关规范及标准要求, 且均应配置传感器及控制器 (根 据监测的面风速调节对应的变风量阀开度) 。 2. 1 ? 12层普通实验室通风柜系统控制

平时关闭通风柜排风及补风系统上的电动密闭阀(EVD。当使用通风柜时, 通

过通风柜上的手动开关联锁开启排风及补风系统电动密闭阀, 由定风量阀控制 排风量恒定;当通风柜面窗不开启时,排风从旁通口进入不应有噪声。