建设、监理单位现场抽检验收,并按规定现场取样送试验室做相关检测,合格后方可大面积施工。
⑵保温层厚度及构造做法应符合建筑节能设计要求。
⑶保温层与墙体以及各构造层之间必须粘接牢固,无脱层、空鼓、裂缝,面层无粉化,起皮、爆灰等现象。
⑷工程竣工一年后,就按《采暖居住建筑节能检验标准》(JGJ132-2001)规定现场抽检传热系数,应符合设计要求。
⑸保温板施工完毕,刷涂料前应组织建设、监理、设计、质监站、施工单位进行验收。 8.2基本项目
⑴表面平整、洁净,接茬平整,无明显抹纹,线角,分格条顺直、清晰。
⑵墙面所有门窗口、孔洞、槽、盒位置和尺寸正确,表面整齐洁净,管道后面抹灰平整。
⑶分格条(缝)宽度、深度均匀一致,条(缝)平整光滑,棱角整齐,横平竖直,通顺。滴水线(槽)流水坡向正确,线(槽)顺直。
8.3允许偏差 允许偏差及检验方法见表 项 次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 项 目 立面垂直 表面平整 阴阳角垂直 阴阳角方正 分格条(缝)平直 允许偏差 保温层 4 4 4 4 3 抗裂层 4 4 4 4 用2m托线板检查 用2m靠尺及塞尺检查 用2m托线板检查 用20㎝方尺和塞尺检查 拉5m小线和尺量检查 用经线仪、吊线检查 用经纬仪、吊线检查 用经纬仪、吊线检查 用探针、钢尺检查 检查方法 立面总高度垂直度 H/1000且不大于20 上下窗口左右偏移 同层窗口上、下 保温层厚度 不大于20 不大于20 不允许有负偏差 8.4质量保证措施: ⑴组织保证措施
检查覆盖率必须达到100%,达不到质量要求的分项工程必须责令立即返工。 ⑵技术保证体系
①图纸下达后,立即组织有关人员认真熟悉图纸,审查图纸,搞好图纸会审工作,将存在的图纸设计问题及时与设计单位、建设单位联系,及时协商解决。
②组织技术专业人员及现场施工人员认真学习国家工程验收规范、质量检查验收评定标准,组织工人班组学习施工操作规程,庆知应会,做到人人按规范、规程施工。
③编制合理的专项技术措施,在施工全过程中认真贯彻执行,并结合施工实际严格审批、变更及检查。
④原材料应事先组织进场,凡工程使用的原材料,必须按照国家验收规范要求,取样送试验室试验、检查,合格后才能进场使用,不合格者不准进场,重要原材料或半成品的选定应由建设单位、设计单位认定后采购。
⑶质量管理措施
①切实贯彻技术管理、质量管理和隐藏工程检验制度,施工中严格按程序办事。 ②班组施工完每道工序后进行自检,填写自检记录交工长,工长自检后,记录交质检员,由质检员进行检验验收,评定质量等级,互检、交接检查是上道工序向下道工序班组交接,下道工序班组检查上道工序,成品保护,明确要求责任。
③认真严肃地推行班组自检、互检、工序交接“三检”制度,执行好施工员检查与专业检查相结合的层层把关的监督检查方法。
④贯彻定期质量检查制度,定期进行质量检查,及时进行住处反馈,发现问题立即整改纠正。
⑤坚持质量是否决权,严肃奖罚制度,把质量指标与作业班组的个人利益挂钩,使人人有指标、有责任、有压力。
⑥加强工序管理,控制分项工程质量,必须首先加强工序管理,以工序保分项,要求施工工长一定要按照建筑工程重要工序管理内容抓好贯彻执行。
⑦强化技术交底,技术复核工作,作业前工长对操作班组作书面交底及会议交底,内容包括施工要求,操作规程、质量标准、工期等。重要分项工程或工序要进行技术复核,并做到复核记录、隐藏工程验收必须与工程同步进行,并且必须经建设单位、监理单位代表检查验收并签字认可,方可进行下道工序施工。
⑧加强生产调度,严格按施工程序组织施工,不准颠倒工序,盲目蛮干。
⑨加强成品保护教育、增强成品保护意识,贯彻成品保护条例,让人人树立爱护劳动成果的精神,给国家创造合格产品。
⑩检查验收顺序:
a、工种自检;b、工种互检;c、工程交接检查;d、专职检查员专检;e、会同建设单位、监理单位检查验收。
九、保证安全措施
1、认真执行“安全第一、预防为主”的方针政策,制止违章作业,充分发挥专职和兼职安全员的监督作用,加强施工全过程的监督检查,重点部位危险场地,要重点监督,将事故隐患消除在萌芽状态之中,保证职工人身安全和生产的正常进行。
2、施工人员遵守安全生产制度,安全操作规程和各项安全措施,作好安全交底,加强安全检查工作。
3、全面推行安全标准化管理,严把施工用电、脚手架、三宝四口、施工机具等方面的部颁评定标准,并进行定期不定期检查,促进安全标准化工作的开展。
4、坚持特种作业人员持证上岗制度,特种作业人员必须进行安全操作培训,考核合格后发证,无证人员不得上岗。
5、各种电动机械设备必须设专用的电闸箱,及接地线和漏电保护装置,电闸箱要有专职电工定期检查,外人不得随便开箱,并有防雨措施并加锁。
6、施工现场的人行通道、搅拌站、井架出入口等必须设防护棚,防止落物伤人。 7、施工员、安全员要做到分工种的安全技术交底和班前交底,并有书面交底卡,并应双方签字认可,事后进行检查实施。
8、正确使用防护用品和安全防护措施,进入工地人员须戴安全帽,高空作业人员必须系安全带,操作人员不得穿硬底易滑的鞋,以防滑落,距地面2米以上作业要有防护栏杆、挡板或安全网、安全帽、安全带,安全网要定期检查,不符合要求的严禁使用。
9、高空作业人员必须认真细致,不得嘻笑打闹,使用工具必须放在工具袋内,不得随意乱放,避免失手坠落伤人,严禁空中抛物。
10、施工机械和电气设备,不得带病运转和超负荷作业,发现不正常情况停机检查,不得在运转中修理。
11、从事高空作业人员要定期体检,凡患有高血压、心脏病、贫血病、癫痫病以及其他不适于高空作业的病人,不得从事高空作业。
12、施工机械、电气设备和线路绝缘良好,电线不得与脚的架或钢筋绑在一起,各种电动机具必须按规定接地接零,并设漏电保护装置和单一开关,遇临时停电或停工休息时,必须拉闸加锁。
13、建立定期安全检查制度,并做好安全检查记录。对检查出的事故隐患必须立即进行整改,并做到定人、定时间、定措施。
14、加强现场消防保卫工作,现场消防道路必须畅通,消火栓标志明显。
15、高空作业所用材料要堆放平衡,工具应随时放入工具袋内,上下传递物件禁止抛掷,严禁酒后操作。6级以上风力和雷雨天气,禁止高空作业,暴风雨前后,要检查工地临时设施,脚手架、机电设备、临时线路;如发现倾斜,变形下沉、漏电等现象时应及时修理加固,有危险的应立即拆除。
16、楼梯口,必须设防护栏杆,预留洞口必须设防护盖板,通道口必须设防护棚,阳台、楼板、屋面等临边部位均必须设置防护栏杆。
17、立体交叉作业要有安全防护措施。
十、环境保护措施
1、所有施工人员应保持现场卫生,生产及生活垃圾集中堆放,不得随处抛撒,并按要求清至垃圾库分类堆放。
2、保温板碎片应及时清理,以免碎片飞扬或者污染水平构件。 3维护施工现场的整洁,每日工完场清,垃圾运往指定地点。 4、进场材料应做好标识。
5、有风天作业应注意安装聚苯板的保护工作。
十一、附局部节点详图
节点详图
因本工程是涂料饰面,无设计要求时,采用网格布保温系统
昆山市城乡建设有限公司
2016年11月23日