好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

变压器、高低压配电柜招标技术文件(修改版)20111206

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

变压器及高低压配电柜招标文件(技术部分)

一.总则

1、总体要求

1.1.本招标文件适用于呼和浩特市海亮广场一期Ⅱ项目工程的变压器及高低压配电柜设备。它提出设备的功能设计、结构、性能、安装、试验和检修等方面的技术要求。

1.2.招标方在本招标文件中提出了最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标方应提供符合民用建筑标准和本招标书的优质产品及其相应服务。同时必须满足国家有关安全、环保等强制性标准和规范的要求。

1.3.本招标文件中设备交货期为:2012年6月15日前甲方安装场地交货(含卸车费用及设备就位费用) 投标方应提供:

(1)满足本招标文件和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。 (2)投标方应提供高质量的设备,这些设备应是技术先进并经过两台三年以上成功运行实践证明是成熟可靠的产品。投标方应具有5年以上设计、制造同类设备的历史并有3年以上良好的运行经验,在安装调试运行中未发现重大的设备质量问题或已有有效的改进措施。

1.3投标方必须持有权威机关颁发的ISO-9000系列认证书或等同的质量保证体系认证证书。

1.4.如对本招标文件有偏差(包括任何细微偏差,无论多少)都必须清楚地表示在本招标文件的附录“差异表”中。否则将认为投标方完全响应本招标文件提出的要求。

1.5.投标方须执行本招标文件所列标准。有矛盾时,按照技术要求严格的条款所述标准执行。

1.6.若投标方所提供的投标文件前后有不一致的地方,应以更有利于设备安装运行、工程质量为原则,由招标方确定。

1.7.合同签订后1周内,按本规范要求,投标方提出合同设备的设计、制造、检验/试验、装配、安装、调试、试运、验收、试验、运行和维护等标准清单给招标方,由招标方确认。

1.8.标识原则、方法和内容在签定技术协议时讨论确定。

1.9.投标方应保证提供的产品符合安全、健康、环保标准的要求。投标方对成套设备(含辅助系统与设备)负有全部技术及质量责任,包括分包(或采购)的设备和零部件。 1.10.在签订合同之后,招标方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求,在设备投料生产前,投标方应在设计上给予修改。具体项目由买卖双方共同商定。

1.11.投标文件应包括最近3年内同类设备的销售记录及相应的最终用户的使用情况证明、履行合同所需的技术和主要设备等生产能力的文件资料、同类设备的型式和例行试验报告。

1.12 本招标书未尽事宜,由招标方和投标方协商确定。

1

2、 工程概况

2.1. 气象条件

年平均气温 5.1度 极端最高气温 38.7度 极端最低气温 -31.7度 年平均最高气温 30.66 年平均最低气温 -27.6 年平均最小相对湿度 48﹪ 年最多降水量 432.6毫米 年平均降水量 199.8毫米 最大日降水量 80.1毫米 年最少降水量 87.4毫米 年平均风速 3.2米/秒 最大风速 26米/秒 最多风向 西北

年平均大风日数 47.3天 年平均降雪日数 22.7天 最大冻土深度 1.77米 海拔高度 1288米

年平均气压 871.2毫巴 年平均水汽压 5.4hpa 最大积雪深度: 11厘米

本地区终霜期约在4月,初霜期在10月。 最大积雪深度为11cm,冰冻期平均在10月下旬,冻土深度1.77m。 2.2地震及工程地质

2.2.1地震烈度:抗震设防烈度为8度 3、 规范和标准

投标商提供的设备应符合下列各现行标准的要求:(不限于此) GB763《交流高压电器在长期工作时的发热》

GB311《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》 GB50055《通用用电设备配电设计规范》 GB7947-87《绝缘导体和裸导体的颜色标志》 GB7251-97《低压成套开关设备和控制设备》 JB/T9661-99 《低压抽出式成套开关设备》

JB4012-85 《低压空气式隔离器、开关、隔离开关及熔断器组合电器》

2

GB3983_1-89 《低电压并联电容器》

GB/T4048_1-93《低压开关设备和控制设备总则》 GB7947-87《绝缘导体和裸导体的颜色标志》 GB4208《外壳防护等级(IP代码)》 GB191《包装贮运标志》

SDGJ14-86《导体和电器选择设计技术规定》 IEC 185 — 电流互感器 IEC 186 — 电压互感器 IEC 255 — 继电器

GB5582 — 高压电力设备外绝缘污秽等级 GB2900 — 电工名词术语

GB50062-1992《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》 GB50065-1994《交流电气装置的接地设计规范》

GB50171-92《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施及验收规范》

DL/T5137-2001《电测量及电能计量装置设计技术规程》 GB2423《电工电子产品基本环境试验规程》

GB/T13926《工业过程测量和控制装置的电磁兼容性》 GB6162-85《静态继电器和保护装置的电气干扰试验》 GB7261-87《继电器及继电保护装置基本试验方法》 GB2887-89《计算机场地技术条件》

DL/T671-1999《微机发电机变压器组保护装置通用技术条件》 DL/T667-1999《继电保护设备信息接口配套标准》 GB4858-84《电气继电器的绝缘试验》

3

DL478-92《静态继电保护及安全自动装置通用技术条件》 DL/T720-2000 《电力系统继电保护柜、屏通用技术条件》 GB50062-92 《电力装置的继电保护及安全自动装置设计规范》 部颁《电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点》GB3906-91《3-35kV交流金属封闭开关设备》 L-404-91 《户内交流高压开关柜定货技术条件》 GB311.1-1997 《高压输变电设备的绝缘配合》 GB/T16927.1~2 -1997《高电压试验技术》 GB263《交流高压电器在长期工作时的发热》 GB2706《高压电器动热稳定》 GB1094.1~2-1996 电力变压器 GB1094.3 .5-85 电力变压器

GB311.1 《高压输变电设备的绝缘配合》 GB5273 《变压器、高压电器和套管的接线端子》 GB7328 《变压器和电抗器的声级测定》

GB7449《电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则》 GB191《包装储运标志》

GB50229 《火力发电厂与变电所设计防火规范》 GB5027 《电力设备典型消防规程》

GB4109 《交流电压高于1000V的套管通用技术条件》

GB10237 《电力变压器绝缘水平和绝缘试验外绝缘的空气间隙》 ZBK41005-89 6~220KV级变压器声级 GB6450-1986 《干式电力变压器》

GB/T 10228-1997 《干式电力变压器技术参数和要求》

4

GB/T 17211-1998 《干式电力变压器负载导则》 JB/T 10008-1999 《6-220KV级变压器声级》 GB7328 《变压器和电抗器的声级测定》 其它相关标准 4.0 运行和设计条件 4.1 设备运行的环境要求 4.1.1 概述

4.1.1.1 项目工程现场的一般气象条件和数据见第2款所述。 4.1.1.2 本条的目的在于强调设备应遵照的环境条件要求,因为这会影响投标方的设备的寿命、结构和运行可靠性。

4.1.1.3 下列环境条件适用按合同提供的所有设备和结构,特别是对于控制仪表及电气设备的设计和选择尤其重要。

4.1.1.4 投标方应保证提供的所有材料、设备、精加工件、装置和系统在运输、卸货、搬运、储存、安装和运行中能经得起环境的条件,并且没有损坏和失灵,能长期满容量连续运行。

4.1. 2 电气设备的环境设计条件:根据呼和浩特市的气象条件 二、低压配电柜 1 工程条件

1.1 项目用电系统概况 1.1.1 系统电压 1.1.2 系统频率

0.38kV 50Hz

1.1.3 系统中性点接地方式 1.1.4 安装地点

室内

1.1.5低压电源: 交流电源供电电压: 直流电源供电电压:

三相五线 380V 220V/24V(动力和控制)

5

变压器、高低压配电柜招标技术文件(修改版)20111206

变压器及高低压配电柜招标文件(技术部分)一.总则1、总体要求1.1.本招标文件适用于呼和浩特市海亮广场一期Ⅱ项目工程的变压器及高低压配电柜设备。它提出设备的功能设计、结构、性能、安装、试验和检修等方面的技术要求。1.2.招标方在本招标文件中提出了最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
3c3v59gkjv9nplx1m54t1j03v4iv5u00av2
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享