6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Gfhd Gfhs i0hd i0hS i0ld i0le C dyd dyS gyd gyS dyb Pn Cn Bn phd qhd Yy1 Yy2 Yy3 Yy4 Yy5 Yy6 Yy7 Yy8 Sd.on/sd.of Gl.on/gl.of gfon/gfof Zs.on/zs.of Ih.on/ih.of Il.on/il.of Dy.on/dy.of Fs.on/fs.of gyon/gyof dbon/dbof 0.5-10.00A 1-9999S 0.01-1.00A 0.10-99.99S 0.1-10.00A 0.10-10.00A 0.10-10.00s 0.01-99.99 5-100V 0.10-99.99S 100-150V 0.10-99.99S 5-100V 过负荷定值 过负荷时间 高压侧零序过流定值 高压侧零序过流时间 低压侧反、定时限零序过流启动值 反时限时为低压侧额定电流 定时限时为时间 低压侧反时限零序过流时间常数 低电压定值 低电压时间 过电压定值 过电压时间 低电压闭锁定值 PT变比(其值与保护无关只影响循环显示) CT变比(其值与保护无关只影响循环显示) 电度表转数比,bn为0时装置自动计算电度,bn不为0时装置计算脉冲数 有功脉冲表电度底数 无功脉冲表电度底数 注:遥信量设为“b”时,当发生变位时在向中央信号发信启动警笛的同时又向后台机报警。遥信量设为“y”时,当发生变位时在向中央信号发信启动警铃的同时又向后台机报警;遥信量设为“0 ”时,当发生变位时不向中央信号发信只向后台机报警;遥信量设为“n”时,当发生变位时中央信号和后台机均不作处理。 速断投入/退出 过流投入/退出 过负荷投入/退出 重瓦斯投入/退出 高压零序过流投入/退出 低压零序过流投入/退出(B相电流保护投入) 低电压投入/退出 低压零序反时限投入/退出 过电压投入/退出 低压闭锁投入/退出 注意:当高压侧保护动作时,同时联跳低压侧;即第1-4个信号的中的任意一信号灯亮时,第5个同时信号灯亮;
6.3.4跳闸及报警信号指示
跳闸信号:
速断跳闸,过流跳闸,重瓦斯跳闸,高压零序过流跳闸,低压零序过流跳闸指示在面板有独立的信号指示灯,同时数码管有相应信息闪烁。
报警信号:
报警动作同时面板报警灯亮,具体报警内容由显示数码管指示。 数码管显示码 报警内容 20 北京德威特电力系统自动化有限公司
DVP-623微机厂用变压器保护监控装置说明书 21
低压动作 bj-gy 过压动作 yg-ih 高压零序过流报警 yg-gfh 过负荷报警 yg-ptd PT断线报警 yg-tzd 控制回路断线报警 yg-dzer 保护定值错误报警 yg-zzbj 装置报警 当新的保护定值输入后马上报警时,说明定值错误,点亮报警灯,此时重新输入正确的定值,并按信号复归键即恢复正常。
bj-sd bj-gl bj-zs bj-il bj-dy 速断动作 过流动作 重瓦斯动作 低压零序过流动作 7.调试大纲(适用于现场调试及检修)
7.1输入保护定值,设定保护开关
输入保护定值,若定值没有给出,可在其范围内随意设定一个,做相应试验时将相应开关打开。
7.2遥控分合闸出口检查
注:若没有联网则不用检查
输入密码2222后进入继电器出口试验状态,可以操作继电器以检查出口是否正确。
举例说明遥控合继电器操作说明如下:按“??”调出yh,按两下“?”出现闪烁的off,按“+”,出现字符GOOD,继续按“??” 调出hz,按两下“?”出现闪烁的off,按“+”,出现字符DO,接通端子E2,21,同样方法可完成遥控分闸继电器出口检查(没有条件)。 序号 1 2 3 4 代号(码) -yf- -fz- -yh- -hz- 名称 予分闸 分闸 予合闸 合闸 瞬时接通端子 无 E2,22 无 E2,21 7.3保护出口检查
按??键,PASS下输入密码3333后进入保护试验状态 按??选择,按两下??,按+动作 序号 代号 名称 1 bhj1 速断保护出口试验 2 bhj2 过流保护出口试验 3 bhj3 重瓦斯保护出口试验 4 bhj4 高压零序过流出口试验 5 bhj5 低压零序过流出口试验 6 zzbj 装置报警继电器试验 接通端子号 E2-23,35-37 E2-24, 35-38 E2-25,35-39 E2-26,35-40 27-28,35-49 D1-36 7.4模拟量输入精度检查
北京德威特电力系统自动化有限公司 21
22 DVP-623微机厂用变压器保护监控装置说明书
将电流电压接入回路(如电流5A电压100V),采用定点显示,检查各显示值与该回路输入值,当发现测量回路超过1%误差、保护回路超过3%误差时,应分别调节机箱底板上的电位器(打开机箱用转接板将插在底板上的电位器引出,详见10.中③④⑤⑥图示),使显示值与通入电流,电压值接近。由于显示器显示值相对缓慢,在调节电位器至标准值附近时,应尽量缓慢些。
显示代码 2IA I0L 2IC I0 1IA 1IC 1UAB 1UBC U0 回路名称 保护回路A相电流 低压零序电流(B相保护电流) 保护回路C相电流 高压零序电流 测量回路A相电流 测量回路C相电流 母线AB相电压 母线BC相电压 零序电压 端子号 7-10 8-11 9-12 3-6 1-4 2-5 13-14 14-15 16-17 电位器 1W 2W 3W 4W 5W 6W 7W 8W 9W 7.5保护试验 可带上开关做传动试验,若不想让断路器动作可将相应的跳合闸连接片退出。
7.5.1速断过流测试
将电流分别接至A,C保护电流端子(从端子排加或从装置端子加都可,装置端子为7-10,9-12)。整定速断过流定值,延时时间整定为最小值,并将速断及过流开关打开。将电流从 0 升至动作值附近,直到动作为止。记录动作值,然后,慢慢减小电流到返回为止,记录返回值。
例如:SDD=5A,SDS=0.1S,GLD=4A,GLS=0.3S,SD.ON(即将开关打开),GL.ON
保护动作后的报警信号:1.面板速断或过流灯亮 2.窗口出现报警信号: -bj- sd ,–bj- gl 滚动显示,以下试验皆同。
7.5.2低电压测试
将电压分别接至UAB,UBC电压端子(装置端子为13,14,15),断路器位置开入量(端子41)引入一正电位,定点察看b00.1而非boo.0,整定低压定值和延时时间,低压保护软压板打开。将电压升至低电压动作值以上,然后降低电压直到动作为止。记录动作值,再慢慢增加电压到返回为止,记录返回值。
22 北京德威特电力系统自动化有限公司
DVP-623微机厂用变压器保护监控装置说明书 23
例如:DYD=60V,DYS=0.5S,DY.ON
7.5.3高压侧零序电流测试
将高压侧零序电流ioh加入(装置端子为3,6), 整定定值和延时时间, 高压侧零序保护软压板打开。
例如:I0HD=0.5A(注意:IOHD<=1A),I0HS=0.3S,IH.ON
7.5.4低压侧零序电流反时限测试
低压侧反时限动作公式为:T=C/(I0/I0le-I0LD/I0le),其中T为动作时间,C为与熔断器配合的时间常数,I0 实测低压零序电流 , I0le低压侧额定电流, I0LD低压侧零序电流启动值。 I0le,I0ld确定后,每整定一个新的热熔系数C,就确定了一个新的反时限动作曲线,I--T曲线实测值与理论值的偏差不大于5% 。
例如: I0le=4A, I0ld=2A, C=10S,IL.ON,FS.ON加入I0为3A时(从端子8-11加入),动作时间为40S, 加入I0为5A时,动作时间为10S,依此类推。
7.5.5 低压侧零序电流定时限测试
将反时限关掉后,定时限自动投入,定值中i0le为延时,I0LD为动作定值。 例如:I0LE=0.2S, I0LD=5A, IL.ON, FS.OF, 则输入I0L后0.2S时,保护动作。
7.5.6重瓦斯动作测试
将重瓦斯保护投入,当重瓦斯开入量(端子44)接通后保护动作。 即:ZS.ON,44端子引入一正电位,则瓦斯保护动作。
7.5.7 过负荷测试
将过负荷保护投入,整定过负荷定值和延时,将电流接至A相保护电流端子(从端子排加或从装置端子加都可,装置端子为7-10) ,将电流从 0 升至动作值附近,直到动作为止。记录动作值。
例如:GFHD=5A, GFHS=1S, GF.ON
7.5.8过电压测试
将电压分别接至UAB,UBC电压端子(装置端子为13,14,15),断路器位置开入量(端子41)引入一正电位,定点察看b00.1而非boo.0,整定过压定值和延时时间,过压保护软压板打开。将电压升至过电压动作值以上直到动作为止。记录动作值,再慢慢降低电压到返回为止,记录返回值。
例如:GYD=110V,GYS=0.5S,GY.ON
7.5.9动作时间测试
用到的空节点参见原理图。
启动故障电流或电压同时启动计时,当出口动作时停止计时,即为动作时间。
7.5.10 PT回路断线预告
北京德威特电力系统自动化有限公司 23
24 DVP-623微机厂用变压器保护监控装置说明书
UA、UB、UC三根电压线任意拔掉一根发PT断线预告信号,即:-yg-,ptd,滚动显示。
7.5.11 CAN网的连接
连接的方法是: 1. 将各装置依次相连。
2. 在首末端装置的NET端口接各一个120欧姆的电阻,当有601时可只接1个120欧的电阻。 3. 设定通讯卡上的拨码开关,投入终端电阻,将通讯卡插入主机卡槽。 4. 将九针插头插在主机通讯卡上。
5. 此时CAN网的CH+与CH-之间的电组织应该为60欧姆。 6. 所有装置通电,启动主机系统。
7. 整定个装置的站号、设备号(在定值区进行整定,参见上面相关部分)。 8. 用定点显示查看各装置是否上网;(上网定点区显示为:CBL.1,CBE.0,当CBL.0,CBE.1为通讯错
误)。
CH+与CH-的图示如下:
7.5.12连接电度脉冲表
装置与电度脉冲表的连接方法是: