DVP-623微机厂用变压器保护监控装置说明书 15
5.3装置端子图及接线说明
背部端子图
端子号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A2 11 12 13 14 15 代 号 1IA 1IC I0H 1IA’ 1IC’ I0H’ 2IA I0L 2IC 2IA’ I0L’ 2IC’ UA UB UC 功 能 测量CT回路A相电流输入 测量CT回路C相电流输入 高压侧零序CT电流输入 测量CT回路A相电流输出 测量CT回路C相电流输出 高压侧零序CT电流输出 保护CT回路A相电流输入 低压侧零序CT电流输入(或保护CT回路B相电流输入) 保护CT回路C相电流输入 保护CT回路A相电流输出 装置地 低压侧零序CT电流输出(或保护CT回路B相电流输出) 保护CT回路C相电流输出 母线A相电压 母线B相电压 母线C相电压 北京德威特电力系统自动化有限公司 15
16 DVP-623微机厂用变压器保护监控装置说明书
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 D1 D2 41 42 43 44 45 46 UL UN +KM POW+ YKH YKT SDT GLT ZWS(WDT)/DYT I0HT I0LT IOLT -KM POW- HZ HQ TZ TQ BXM YBX SDX GLX ZWSX(WDX) I0HX YHM KRM- QF BKR BKR ZWS(WDT) QWS WD 零序电压 母线电压地 控制回路正电源 装置电源正 遥控合闸输出 遥控跳闸输出 速断/延时速断跳闸输出 过流跳闸输出 重瓦斯(温度跳)/低压跳 高压侧零序过流跳闸输出 低压侧零序过流跳闸输出 低压侧零序过流跳闸输出 控制回路负电源 装置电源负 防跳回路合闸输入端 防跳回路合闸输出端 防跳回路跳闸输入端 防跳回路跳闸输出端 保护信号输出母线 装置故障信号输出 速断跳闸信号输出 过流跳闸信号输出 重瓦斯(温度)/低压跳闸信号输出 高压侧零序过流跳闸信号输出 预告信号母线 开入母线负 断路器常开附助接点输入 备用开入输入 备用开入输入 重瓦斯跳闸(温度跳闸)输入 轻瓦斯报警输入 温度过高信号输入 16 北京德威特电力系统自动化有限公司
DVP-623微机厂用变压器保护监控装置说明书 17
47 48 49 50 E2 BKR BKR I0LX SR BCJ 备用开关量输入 备用开关量输入 低压侧零序过流跳闸信号 保护信号复归 保护出口公共端
6. 数码管的六种显示及按键的使用说明
6.1 按键说明
1. 循环显示 。 2. 定点显示。
3. 进入定值区的显示(输入密码1111后进入定值区)。
4. 进入遥控操作出口试验区的显示(输入密码2222后进入本区)。 5. 进入保护继电器出口试验区的显示(输入密码3333后进入本区)。 6. 有报警或预告时的显示。
6.2按键使用说明:
1.“??”搜索键与功能键,可按该键搜索调出PASS提示符以输入密码,定点显示时可搜索出所有电量的提示符,定值区可搜索出所有定值的汉语拼音提示符,在其他区也有相应搜索功能;在输入密码后要按该键确认,在定值区当定值修改后要按该键确认,此时作为一个确认功能键。
2.“?”显示、进入修改状态及移动修改小数点,在调出PASS提示符时,按两下该键进入输入密码状态,此时有一闪烁小数点,用“+”键可修改闪烁小数点所在位,按“?”键可移动该小数点;在定点显示状态,当用“??”搜索出电量提示符时可按该键显示该电量的实时二次值;在定值区,用“??”搜索出定值的汉语拼音提示符时,按一下该键可查看定值,按两下进入修改状态,修改定值与输入密码方法相同。
3.“+”修改键、操作键,在修改定值或输入密码时把小数点闪烁的数据位加1。 4.“信号复归”键,无论在六种状态的哪种,只要按该键,都将进入循环显示状态。
6.2.1输入密码的方法:
在循环状态(若在其他状态,可按复归键进入该状态),按“??”出现PASS,按两下“?”进入密码输入状态,按“+”修改闪烁小数点所在位,按“?”移动小数点,修改其他位,直至输入1111、2222或3333 ,最后按“??”确认。
6.2.2搜索的三种方法(适用于定点显示和进入定值区的显示):
北京德威特电力系统自动化有限公司 17
18 DVP-623微机厂用变压器保护监控装置说明书
1. 快速向前:按住“??”不放即可向前快速搜索提示符,但不显示其值。 2. 慢速向前:轮流按“??”和“?”即一步一步向前走。 3.慢速向后:一下一下按“??”,即一步一步可向后退。
6.3几种显示列表:
前三种显示及最后一种在下面列表给出,其他在保护试验中说明。
6.3.1正常循环显示(供运行人员使用)
正常工作时,面板上四位数码管依次显示
IA=xx.xx IB=xx.xx IC=xx.xx Uab=xxx.x Ubc=xxx.x Uca=xxx.x F=xx.xx P=xxx.x q=xxx.x COS=x.xxx Ph=xxxx qh=xxxx
显示值为接入装置的电流电压二次值乘PT、CT变比后的值(一次值),相当于一次侧的万用表。 序号 变量代号 名 称 1 IA= 测量CT回路A相电流 2 IB= 测量CT回路B相电流 3 IC= 测量CT回路C相电流 4 UAB= 测量板AB相电压 5 UBC= 测量板BC相电压 6 UCA= 测量板CA相电压 7 F 系统频率 8 P 测量板有功功率 9 Q 测量板无功功率 10 COS 功率因数 11 12 Ph Qh 有功电度值 无功电度值
6.3.2定点显示
在循环显示状态下按下“??”,调出“PASS”,此时不输入密码,继续按“??”,则进入定点显示状态,按“??”可搜索出所有电量提示符,当需要看该电量的值时,按“?”键,再按“??”则调出下一个电量提示符。使用定点显示,可显示某个电量的二次侧实时值,相当于二次侧的“万用表”,可供现场调试人员或运行人员查看用。 序号 电量提示符 意义 0 PASS 密码 1 1IA 测量CT回路A相电流 2 1IB 测量CT回路B相电流 3 1IC 测量CT回路C相电流 4 2IA 保护CT回路A相电流 5 I0l 低压侧零序电流 6 2IC 保护CT回路C相电流 18 北京德威特电力系统自动化有限公司
DVP-623微机厂用变压器保护监控装置说明书 19
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 I0hb 1UAB 1UBC 1UCA 2UAB 2UBC 2UCA U0 I0hj F P Q COS Ph Qh B00.0 或b00.1 B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 b10 b11 c00 C01 C02 C03 C04 C05 C06 C07 高压侧保护零序电流 测量母线AB相电压 测量母线BC相电压 测量母线CA相电压 保护母线AB相电压 保护母线BC相电压 保护母线CA相电压 保护母线零序电压 高压侧测量零序电流 保护频率 测量板有功功率 测量板无功功率 功率因数 测量板有功电度值 测量板无功电度值 保护板采集的端子41状态(41端子有220V电压时显示为b00.1,没有则为b00.0,以下同) 远方/就地开关状态 保护板采集的端子46状态 保护板采集的端子42状态 保护板采集的端子43状态 保护板采集的端子44状态 保护板采集的端子45状态 跳合闸回路监视 保护板采集的端子47状态 保护板采集的端子48状态 J6继电器出口状态 保护板采集的端子50状态 监控板采集的端子41状态 监控板采集的端子42状态 监控板采集的端子43状态 监控板采集的端子44状态 监控板采集的端子45状态 监控板采集的端子46状态 监控板采集的端子47状态 监控板采集的端子48状态
6.3.3进入定值区的显示(输入密码1111)