北京德威特电力系统自动化有限公司系统硬件系列
DVP – 623
微机厂用变压器保护监控装置
使用说明书
北京德威特电力系统自动化有限公司 北京中关村中国科学院电工研究所科峰公寓
2002.11
DVP-623微机厂用变压器保护监控装置说明书 1
目 录
1.本保护装置的适用范围 ................................................................................... 3 2.装置的功能及特点 ........................................................................................... 3 2.1装置的主要特点 ........................................................................................ 3 2.2装置配备的保护及保护原理 .................................................................... 5 3.技术数据 ........................................................................................................... 8 4.结构说明 ......................................................................................................... 11 4.1装置组成 .................................................................................................. 11 4.2安装与开孔 .............................................................................................. 12 5.保护装置的原理图与装置端子接线说明 .................................................... 13 5.1保护装置的原理图(直流操作) .......................................................... 13 5.2保护装置的原理图(交流操作) .......................................................... 14 5.3装置端子图及接线说明 .......................................................................... 15 6. 数码管的六种显示及按键的使用说明 ...................................................... 17 6.1 按键说明 ................................................................................................. 17 6.2按键使用说明: ........................................................................................ 17 6.2.1输入密码的方法: ............................................................................ 17 6.2.2搜索的三种方法(适用于定点显示和进入定值区的显示): ........ 17 6.3几种显示列表: ........................................................................................ 18 6.3.1正常循环显示(供运行人员使用) .............................................. 18 6.3.2定点显示 .......................................................................................... 18 6.3.3进入定值区的显示(输入密码1111) ............................................. 19 6.3.4跳闸及报警信号指示 ...................................................................... 20 7.调试大纲(适用于现场调试及检修) ........................................................ 21 7.1输入保护定值,设定保护开关 .............................................................. 21 7.2遥控分合闸出口检查 .............................................................................. 21 7.3保护出口检查 .......................................................................................... 21 7.4模拟量输入精度检查 .............................................................................. 21 7.5保护试验 .................................................................................................. 22 7.5.1速断过流测试 .................................................................................. 22 7.5.2低电压测试 ...................................................................................... 22 7.5.3高压侧零序电流测试 ...................................................................... 23
北京德威特电力系统自动化有限公司 1
2 DVP-623微机厂用变压器保护监控装置说明书
7.5.4低压侧零序电流反时限测试 .......................................................... 23 7.5.5 低压侧零序电流定时限测试 ......................................................... 23 7.5.6重瓦斯动作测试 .............................................................................. 23 7.5.7 过负荷测试 ..................................................................................... 23 7.5.8过电压测试 ...................................................................................... 23 7.5.9动作时间测试 .................................................................................. 23 7.5.10 PT回路断线预告 .......................................................................... 23 7.5.11 CAN网的连接 ................................................................................ 24 7.5.12连接电度脉冲表 ............................................................................ 24
7.7更换插件注意事项 .................................................................................. 25 8.运行人员注意事项及要求............................................................................. 26 9.检修及维护: ................................................................................................... 26 10怎样调节模拟量 ............................................................................................ 26 11.订货须知 ....................................................................................................... 28
2 北京德威特电力系统自动化有限公司
DVP-623微机厂用变压器保护监控装置说明书 3
1.本保护装置的适用范围
DVP-623主要用于由断路器控制的6-10KV/0.4KV厂用变压器保护,该装置由监控和保护两套完全独立的系统组成,作为厂用变压器的成套保护、控制、测量和监视报警装置。
电流保护部分由延时速断保护,定时限过流保护、高压侧零序电流保护、低压侧反时限零序电流保护,低电压保护、过电压保护、过负荷保护、重瓦斯保护(油浸式变压器)、轻瓦斯(油浸式变压器)、过温报警(油浸式变压器);温度保护(干式变压器)及过温报警(干式变压器)功能组成。 控制部分由遥控跳合闸、手动跳合闸及防跳回路组成。
测量部分由电流测量、电压测量、频率测量、功率测量、电度测量组成。
监视部分配有装置故障报警、保护定值不合理报警、控制回路断线报警、PT断线报警及每种保护动作的独立信号空接点输出。
CAN总线网络控制部分实现装置同网络上其它设备间进行实时的数据交换。完成遥测、遥信、遥控、遥调及远方修改保护定值、远方信号复归等功能,直接构成发电厂、变电站综合自动化系统。
2.装置的功能及特点
2.1装置的主要特点
? 分散式系统
按每台变压器对应于一个小机箱设计,装置可下放到开关附近安装,同主机之间由CAN总线通迅电缆连络。统计表明,发电厂,变电站大量复杂的二次连接电缆接触不良是造成发电厂,变电站发生恶性事故重要原因之一,把监控保护分散到就地完成,仅由普通屏蔽双绞线和主机连络,主机只作日常管理工作,避免了以往将所有测量、控制、保护、信号线都接入主控室,极大减化二次接线,节省了投资,提高了系统可靠性及可维护性、减少了事故隐患。 ? 硬件标准化
机箱只有四块小插件组成, 电路原理简单、易于掌握,插件硬件通用,不需任何调节就可互换到DVP-600系列不同用途的机箱中,更换后测量精度不受影响。便于系统快速修复。 ? 微机保护微机监控既统一又不丧失独立性
在同一机箱内将各功能分散到保护CPU、监控CPU、通讯CPU中并行处理,保护CPU一个插件、监控CPU和通讯CPU一个插件,各插件独立工作,由串行通讯联络,保护插件和监控插件分别由各自独立电源供电,独立跳合闸出口继电器。 ? 微机保护硬件双重化设计
双重化装置开关电源,双重化保护CPU,多重化出口继电器。 ? 先进高速的通讯网络
采用高可靠CAN总线工业控制现场网络,网上任意设备间均可直接进行数据交换,接口芯片自动完成网络协议和校验,监控主站数量任意增减,彻底克服了主从式网络结构的瓶颈现象。
北京德威特电力系统自动化有限公司 3
4 DVP-623微机厂用变压器保护监控装置说明书
? 高可靠性
所有元件均采用CMOS工业级芯片,抗干扰能力强,故障率极低,独特的布线设计、电磁屏蔽、软硬件冗余、瞬态抑制使装置具有高抗干扰能力,任一元件损坏均保证自动进行及时有效的处理,任何情况下不影响正常工作。 ? 全密封钢结构防振机箱
由于低功耗无须考虑散热,机箱采用全密封结构后,使灰尘、潮湿、有害气体的影响大大降低,再加上宽温度工作范围,使装置适合于安装在控制现场,改变了过去微机监控保护装置必须安装在主控室,以及要求加空调和室内密封的传统做法。 ? 超低功耗设计
装置电源交直流110V通用,电源功耗5W,交流电压功耗低于0.1VA,交流电流功耗低于0.25VA,中间没有变送器环节。出厂后无需调校。 ? 开关量使用+110V电压输入
以往微机监控保护使用24V作开入量电源,由于变电站强磁场干扰信号误报现象时有发生,本装置直接使用直流110V作开入电源,即简化了接线又消除信号误报现象。
注意:当现场控制电源是交流时,本装置内部D2提供24V电源,外部应采用无源节点输入。 ? 各保护及信号单独出口
所有保护功能独立继电器接点输出,独立压板投退,独立自保持信号接点输出。任一回路故障不影响其它回路运行,便于运行人员对各功能投入退出,符合常规运行习惯,事故指示清晰明确,接口部分和常规设备完全兼容,新站建设老站改造均可适用。 ? 遥控投切保护遥控复归信号,保护定值远方修改
各保护功能可实现远方投切,保护信号可实现远方复归,保护定值远方修改。 ? 完整的电气防跳及控制回路
装置具有开关的防跳继电器和常规控制回路接口。 ? 开放式系统设计思想
可以和其它制造厂家的微机设备联网。 ? 灵活的硬件组态工作方式
小机箱模拟量中任一个均可由厂家和用户 协商任意定义为电流或电压输入。开关量中任一个也可定义为脉冲或电平方式,以及进行计数和事件记录等。出口继电器可以任意指派其作用,以便满足各种特殊功能的要求。 ? 显示整定简单方便
三个按键四位显示器可以显示修改一切参数,无须记忆操作命令。 ? 独立遥控跳合闸执行继电器
可选择遥控跳合闸继电器输出,由压板单独投退。 ? 保护电流和测量电流回路独立
测量CT和保护CT回路分开,即保证了测量精度又保证了保护回路的安全性。
4 北京德威特电力系统自动化有限公司