2维修电工安全操作规程
一、 适用范围:
本规程适用于维修电工对供电设备、线路的检修
二、 操作规程
(一) 作业前
1. 佩戴安全护具(安全帽、绝缘鞋、安全带、手套、护目镜等); 2. 检查检修工具,确定工具、仪表是否完好; 3. 检查登高竹梯、人字梯完好无损;
4. 做好检修前相关人员的沟通,安排好工作顺序;
5. 应详细了解工作地点、工作内容、周围环境 ,再选安全位置进行工作,排除
不安全因素;
6. 停电维修设备、线路要采取必要的措施,在开关手把上或线路上悬挂“有人 工
作切勿合闸”的警告牌,防止他人中途送电;
7. 如需在线路进行检修时,事先可通知用电单位停电时间,再到配电室填好停 电
记录然后进行,并要注意安全操作;
8. 在架空线路进行检修前,应首先停电、试电,并挂好临时接地线,以防发生意
外; (二) 作业中
1. 安置好检修工具;
2. 对检修设备、线路进行验电、放电;检修的电气设备未经证实无电的,均视 为
有电。
3. 离检修位置距离较近的带电体要设置绝缘隔离物; 4. 高空作业要在检修点前设置线路保护接地; 5. 高空作业要戴好安全帽、系好安全带;
6. 雷雨天不能高空作业,雨天室外作业必须停电;
7. 在检修时要站在绝缘体上,身体避免碰触其它导体或墙体;
8. 检修时不能随意剪断零线,三相四线剪断时必须先断相线,最后断零线; 9. 检修时禁止同时切断两条线路;
10. 动力线路与照明线路必需分开架设,不得混合使用。照明开关、灯口及插座
等,不得错接入相线及零线。
11. 检修楼道线路必须分清零线及不带电的路灯线。
12. 检修使用的喷灯要完好,油量不得超过容器的3/4,打气适量,不漏油不漏气,
清理工作现场的易燃物,做好防火措施,在现场放置灭火器;
13. 工作中所拆除的电线要理好,带电的线头应包好,以防发生触电; 14. 工作中有问题不清楚要征询意见,不得含糊操作;
15. 检修过程中禁止存在“可能” “或许”的思想对故障做决定,必须切实查明 原
因方能继续检修;
16. 必须在低压设备上带电工作时,应注意下列事项:
1) 需具有熟练技术,经验丰富及精神正常的电工执行,工作时须两人在场; 2) 必须随时警惕注意身体各部位与大地隔离;
3) 应穿戴绝缘胶靴、工作衣和帽,禁止穿短袖进行工作;
4) 必须逐项进行工作,切勿两相同时接触,致发生短路触电危险;
5) 靠近带电导体操作,需用绝缘物隔离,施工中应使用手柄等部位绝缘情况良 好
的工器具,禁止使用钢卷尺或过长金属导电体。
17. 检修过程中要有监护人; 18. 工作中不得随意抛扔工具;
19. 梯子作业要有人扶梯,扶梯者要戴好安全帽; 20. 安装线路要严格按照安全规范操作,要符合安全条件; 21. 作业完成后对检修的设备、线路重新审视,确定检修无误;
(三)作业后
1. 清扫工作场所,整理及收齐工具,用具,剩余材料和安全用具等。 2. 撤离全体工作人员。
3. 现场负责人须在巡视一周,检查有无余物。
三、安全注意事项
1. 电工必须服从现场负责人指挥,搞清工作范围内的设备性能和线路电压等 级,有
疑问向负责人问清后方可工作,超出范围的工作未经许可不得擅自动 手;
2. 检修过程中思想要集中;
3. 高空作业现场如在人员多的场所、道路上进行检修,要设置安全警戒线,禁 止
无关人员车辆在工作地点下面停留或通过,避免被高空坠物砸伤砸坏;
4. 禁止约时送电; 5. 禁止电工酒后操作。
6. 不得违章作业,并有权拒绝和制止他人违章指挥、违章作业; 7. 有人触电时,该当即截断电源,进行抢救,同时报 120急救。