好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

10kV架空线路分界(支)智能负荷开关技术规范书(2010.01)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

10kV架空线路分界(支)智能负荷开

关技术规范书(2010.01)

工程项目:

广西电网公司

年 月

10kV架空线路分界智能开关招标文件技术规范书

1.总则

1.1本规范书适用于本合同的设备,它提出设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。是相关设备招标书/订货合同的技术条款。

1.2 本智能开关适用于与变电站10kV出线断路器(开关)配合,不依赖通信及控制终端,实现架空线路分界(支)、T接短线路或末端用户相间故障、单相接地故障的隔离。

1.3供方须执行现行国家标准和电力行业标准。有矛盾时,按要求较高的标准执行。遵循的主要现行标准如下:

开关部分

DL402-2007 高压交流断路器订货技术条件

GB/T11022—1999 高压开关设备控制和设备标准的共同技术条件 GB311.1—1997 高压输变电设备的绝缘配合 GB763-1990 交流高压电器在长期工作时的发热 GB3309—1989高压开关设备常温下机械试验 GB2706-1989 交流高压电器动热稳定试验方法 GB1208-1997 电流互感器

DL/T726—2000 电力用电压互感器订货技术条件

DL/T844—2003 12kV少维护户外配电开关设备通用技术条件 控制终端部分

GB/T7261-2000 继电器及装置基本试验方法

GB/T11287-2000 量度继电器和保护装置的振动试验(正弦) (idt IEC 60255-21-1:1988)

GB/T14537-1993 量度继电器和保护装置的冲击与碰撞试验 (idt IEC 60255-21-2:1988)

GB/T17626.4-1998 电磁兼容试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群

抗扰度试验

(idt IEC 61000-4-4:1995)

1

10kV架空线路分界智能开关招标文件技术规范书

DL/T721-2000 配电网自动化系统远方终端 1.4本技术规范书未尽事宜,由需供双方协商确定。

1.5供方应获得ISO9000(GB/T 19000)资格认证书或具备等同质量认证证书,产品应在相同或更恶劣的运行条件下持续运行三年以上的成功经验。提供的产品应有两部鉴定文件或等同有效的证明文件。对于新产品,必须经过挂网试运行,并通过产品鉴定。 2. 使用条件 2.1 海拔高度:

≤1000米

最高年平均气温20℃ 最高日平均气温30℃

2.2 环境温度: 户外 -25℃ ~ +45℃

2.3 相对湿度: ?90%(25℃) 2.4 抗震能力: 地面水平加速度 0.3g

地面垂直加速度 0.15g 同时作用持续三个正弦波 安全系数

1.67

2.5 最大日温差: 25℃

2.6日照强度(风速0.5m/s时):0.1W/cm2 2.7最大风速: ?25m/s 2.8最大覆冰厚度: 10mm

2.9 安装位置: 10kV架空T接短支线路或末端用户处。 3.0适用于10kV配电网中性点不接地系统。 3.1爬电比距25mm/kV。 3.技术要求 3.1开关本体部分 3.1.1开关类型

采用三相共箱式全密封结构,箱体内置负荷开关,单相(A、C相)及零序电流互感器,相间电压(或外置)互感器,永磁或弹簧操

2

3by1h2o4629y6ym8c7oz9pugm7qng700f2c
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享