高压电缆应用常识
1. 高压电缆的型号
YJV、YJLV 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆。 YJV22、YJLV22 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力缆。 YJV23、YJLV23 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆。 YJV32、YJLV32 交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电缆。 YJV33、YJLV33 交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚乙烯护套电力缆。
上述型号中有“L”是铝芯电缆,无“L”是铜芯电缆,型号中最后的“2”“3”是铠装工艺之分。
阻燃型电缆型号是在普通型电力电缆型号前加ZA、ZB、ZC、ZR,‘Z’示阻燃型,‘A、B、C、R’示阻燃等级,A级最高。
我们常用的三芯高压电缆型号是ZR—YJV22—3×50(70、95、120、150等)。常用的单芯高压电缆型号是ZR—YJV62—300(400),其中的‘62’表示铠装不是钢带而是防磁性材料,如铝皮、铝合金等,切记:使用单芯电缆一定要用防磁型,不可穿钢管敷设。否则容易造成电缆发热甚至烧毁,国网公司曾发过这类事故通报。
型号为ZC-YJHLV22的电缆是目前正在推广应用的新型铝合金电缆,即交联聚乙烯绝缘钢带铠装铝合金电力电缆。其导体釆用稀土高铁铝合金材料,是通过在纯铝加入铁、稀土等元素,经过特殊的工艺处理使导体具有良好的电气性能和机械性能。绝缘釆用阻燃硅烷交联聚乙烯,铠装釆用特殊的金属连锁铠装结构,护套釆用专利技术研发的低烟、无卤、阻燃环保材料。这种电缆反弹性好,重量轻。 2. 高压电缆使用特性
高压电缆的导体在运行中最高长期工作温度为90℃;短路时电缆
1/15
导体瞬时最高温度不超过200℃(最长时间不超过5S),否则会伤害电缆的绝缘,甚至烧毁。
3. YJV22(FYJV22),YJLV22(FYJLV22),ZC–YJV22,ZC-YJLV2Z
电缆载流量
在空气中敷
标称截面mm2
电缆参
设近似载流量
考外径mm 铜
2535507095
铝
铜
铝
铜
铝
埋地敷设近似
载流量
电缆参考重量
kg/km
14.715.717.219.120.722.324.326.428.831.436.439.8
162197237299361417483556666768920
123153184230280324374431516594713843
202244292365437500566643752856992
157189226281339388438499583662769886
467574746973
311355433534639749888
12351501182822022763338347375790268318379463
120150185240300400500
10431259150322302657-
108421 28 37 46
114026 34 45 57
3×1.5 3×2.5 3×4.0 3×6.0
13.3 14.2 15.2 16.3
22 29 36 48
27 35 45 59
270304350
3×10 3×16 3×25 3×35 3×50 3×70 3×95 3×120 3×150 3×185 3×240 3×300
18.6 20.7 24.2 26.4 26.8 32.0 35.4 38.8 43.4 48.5 53.5 57.6
63 83 112 137 163 211 255 298 348 403 480 549
65 87 106 126 162 197 232 269 313 372 425
77 100 131 158 187 233 277 317 358 403 468 531
78 102 123 145 179 215 246 277 313 363 411
628851
439548735884985
1209154619082874368545605570683786061057
1579192523002777338941324903
4. 电缆载流量选用的规定
长期运行的电缆载流量选用一般取上表中数据的85%;环境温度:在空气中敷设40℃、埋地敷设25℃、电缆导体工作温度90℃;电缆埋地敷设时,土壤热阻系数g=1.0℃·m/W,但尚未考虑电缆长期运行时由于水份迁移而导致土壤热阻系数升高的现象;电缆埋地敷设时,电缆轴心与地面距离为70公分;多根电缆扁平形敷设,电缆的轴心距离S=2D,“D”是电缆的直径。 5. 高压电缆分类
1 kV及以下为低压电缆;1 kV~10 kV(不含10 kV)为中压电缆;10 kV~35 kV为高压电缆;35 kV以上为特高压电缆。
特高压电缆是随着电缆技术的不断发展而出现的一种电力电缆,特高压电缆一般作为大型输电系统中的中枢纽带,属于技术含量较高
高压电缆应用常识