21、某大型城市综合体中的变配电间、计算机主机房、通讯设备间等场所内设置了组合分配式七氟丙烷气体灭火系统。下列关于该系统组件的说法中,错误的是( )。

A.集流管应设置安全灌压装置

B.选择阀的公称直径应和与其对应的防护区没活系统的主管道的公称直径相同 C.输送启动气体的管道宜采用铜管 D.输送气体灭火剂的管道必须采用不锈钢管

22、气体灭火系统储存容器的支、框架应固定牢靠,并应做( )处理。

A.防腐 B.除锈 C.喷漆 D.紧固

23、石油库甲、乙、丙类油品的装卸车场应设置防雷、防静电设施,其中防雷接地电阻一般不能大于( ),防静电接地装置的接地电阻一般不大于( )。

A、100Ω,10Ω B、20Ω,50Ω C、10Ω,100Ω D、50Ω,20Ω

24、室内火灾进入充分发展阶段的主要标志是( )。

A.闪燃 B.轰燃 C.爆燃 D.自燃

25、手动火灾报警按钮和消火栓按钮处宜设置电话插孔,其底边距地面高度宜为( )m。

A、1.1~1.3 B、1.1~1.5 C、1.3~1.5

第 6 页 共 29 页

D、1.3~1.8

26、采用闭式喷头的湿式自动喷水灭水系统每个报警阀控制喷头数不宜超过( )个。

A.1000 B.1200 C.800 D.600

27、某剧场舞台设有雨淋系统,雨淋报警阀采用充水传动管控制。该雨淋系统消防水泵的下列控制方案中,错误的是( )。

A.由报警阀组压力开关信号直接连锁启动消防喷淋泵

B.由高位水箱出水管上设置的流量开关直接自动启动消防喷淋泵 C.由火灾自动报警系统报警信号直接自动启动消防喷淋泵 D.由消防水泵出水干管上设置的压力开关直接自动启动消防喷淋泵

28、气体灭火系统设计中,喷头宜贴近防护区顶面安装,距顶面的最大距离不宜大于( )m。

A、0.20 B、0.50 C、0.75 D、0.10

29、下面不需设两个安全出口的有( )。

A.面积为90m2甲类厂房,生产人数为4人 B.面积为180m2,人数为40人的托儿所 C.可停靠40辆车的停车场 D.面积为65m2的地下室

30、某民政部门建设了2座供老年人居住和活动的建筑,建筑高度均为12m,建筑内部设置了自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统。在进行内部装修时,建筑内疏散走道的顶棚装饰材料的燃烧性能等级为( )。

第 7 页 共 29 页

A.B1级 B.B2级 C.A级 D.B3级

31、消防用电负荷按供电可靠性及中断供电所造成的损失或影响程度分为一级负荷、二级负荷和三级负荷。下列供电方式中,不属于一级负荷的是( )。

A、来自两个不同发电厂的电源 B、来自同一变电站的两个6Kv回路 C、来自两个35Kv的区域变电站的电源

D、来自一个区域变电站和一台柴油发电机的电源

32、泡沫灭火系统按系统结构可分为固定灭火系统、半固定泡沫灭火系统、移动泡沫灭火系统。半固定灭火系统是指( )。

A.采用泡沫枪、固定泡沫设置和固定消防水泵供应泡沫混合液的灭火系统

B.泡沫产生器和部分连接管道固定,采用泡沫消防车或机动消防泵,用水带供应泡沫液的灭火系统

C.泡沫产生器与部分连接管道连接,固定消防水泵供应泡沫混合液的灭火系统 D.采用泡沫枪,泡沫液由消防车供应,水由固定消防水泵供应的灭火系统

33、某室内净高为4.0m的档案馆拟设置七氟丙烷灭火系统。根据现行国家标准《气体灭火系统设计规范》(GB50370),该气体灭火系统的下列设计方案中,错误的是( )。

A、泄压口下沿距顶棚1.0m B、一套系统保护5个防护区 C、设计喷放时间为12s D、灭火设计浓度为10%

34、关于石油化工企业可燃气体放空管设置的说法错误的是( )。

A.连续排放的放空管口应高出20m范围内平台或建筑物顶3.5m以上并满足相关规定 B.间歇排放的放空管口应高出10m范围内平台或建筑物顶3.5m以上并满足相关规定

第 8 页 共 29 页

C.无法排入火炬或装置处理排放系统的可燃气体,可通过放空管向大气排放 D.放空管管口不宜朝向临近有人操作的设备

35、按照国家标准《火灾分类》的规定,按照燃烧对象的性质分类,火灾分为( )类。

A.三 B.四 C.五 D.六

36、某高层宿舍楼,标准层内走道长度为66m,走道两侧布置进深5m、建筑面积不超过20㎡的宿舍和附属用房,走道两端各设置一部疏散楼梯,室内消火栓设计流量为20L/s。该建筑每个标准层至少应设( )室内消火栓。

A、2个 B、4个 C、3个 D、5个

37、Ⅰ类修车库停车数量为( )车位。

A、>15 B、6~15 C、3~5 D、≤2

38、某大学科研楼共6层,建筑高度22.8m,第六层为国家级工程实验中心,该中心设有自动喷水灭火系统和自然排烟系统,根据现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222)该工程实验中心的下列室内装修材料选用方案中,正确的是( )。

A、墙面采用燃烧性能为B1级的装修材料 B、试验操作台采用燃烧性能为B1级的装修材料 C、窗帘等装饰织物采用燃烧性能为B2级的装修材料 D、地面采用燃烧性能为B2级的装修材料

第 9 页 共 29 页

39、某耐火等级为二级的多层电视机生产厂房,地上4层,设有自动喷水灭火系统,该厂房长20m,宽40m,每层划分为1个防火分区。根据现行囯家标准《建筑设计防火规范》(GB50016),供消防人员进入厂房的救援窗囗的下列设计方案中。正确的是( )。

A.救援窗囗下沿距室内地面为1.1m B.救援窗口的净争宽度为0.8m C.厂房二层沿一个长边设2个救援窗口 D.利用天窗作为顶层救援窗口

40、疏散走道的指示标志宜设在疏散走道及其转角处距地面( )m以下的墙面上,走道疏散指示灯的间距不应大于( )m。

A.1.5,20 B.1.2,20 C.1.0.20 D.1.0,10

41、排烟窗设置在外墙上时,应在储烟仓以内或室内净高度的( )以上。

A.1/2 B.1/3 C.1/4 D.1/5

42、在规定的条件下,不用任何辅助引燃能源而达到引燃的最低温度称为自燃点。下列常见可燃物中,自燃点最低的是( )。

A.乙醚 B.乙醇 C.乙炔 D.汽油

43、关于易燃气体的特点,说法错误的是( )。