2019版国家注册一级消防工程师《消防安全技术实务》
练习题(II卷) (附答案)
考试须知:
1、考试时间:150分钟,满分为120分,本卷单选80题,多选20题。
2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。 3、请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。 4、不要在试卷上乱写乱画,不要在标封区填写无关的内容。
姓名:_________ 考号:_________
一、单选题(共80题,每题1分。选项中,只有1个符合题意)
1、某储罐区中共有6个储存闪点为65℃的柴油固定顶储罐,储罐直径均为35m,均设置固定式液下喷射泡沫灭火系统保护,并配备辅助泡沫枪。根据现行国家标准《泡沫灭火系统设计规范》(GB50151),关于该储罐区泡沫灭火系统设计的说法,正确的是( )。 A.每支辅助泡沫枪的泡沫混合液流量不应小于200L/min,连续供给时间不应小于30min B.液下喷射泡沫灭火系统的泡沫混合液供给强度不应小于5.0L/(min?㎡),连续供给时间不应小于40min
C.泡沫混合液泵启动后,将泡沫混合液输送到保护对象的时间不应大于10min
D.储罐区扑救一次火灾的泡沫混合液设计用量应按1个储罐罐内用量、罐辅助泡沫枪用量之和计算
2、某冷库冷藏室室内净高为4.5m,设计温度为5℃,冷藏间内设有自动喷水灭火系统,该冷藏间自动喷水灭火系统的下列设计方案中,正确的是( )。 A、采用干式系统,选用公称动作温度为68℃的喷头 B、采用湿式系统,选用用公称动作温度为57℃的喷头 C、采用预作用系统,选用公称动作温度为79℃的喷头
第 1 页 共 29 页
D、采用雨淋系统,选用水幕喷头
3、联动型火灾报警控制器的功能不包括( )。 A.显示火灾显示盘的工况 B.显示系统屏蔽信息 C.联动控制稳压泵启动 D.切断非消防电源供电
4、气体灭火系统连接储存容器与集流管间的( )的流向指示箭头应指向介质流动方向。 A.单向阀 B.泄压装置 C.选择阀 D.驱动阀
5、根据现行囯家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116)( )属于线型火灾探测器。
A.红紫外线符合火灾探测器 B.红外光束火灾探测器 C.图像型火灾探测器 D.管路吸气式火灾探测器
6、很据现行国家标《泡沫灭火系统设计规范》(GB50151),油罐采用液下喷射泡沫灭火系统时,泡沫产生器应选用( )。 A.横式泡沫产生器 B.高背压泡沫产生器 C.立式泡沫产生器 D.高倍数泡沫产生器
7、某公共建筑的地下一层至地下三层为汽车库,每层建筑面积为2000㎡,每层设有50个车位。根据现行国家标准《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067),该汽车库属于( )车库。
第 2 页 共 29 页
A.I类 B.Ⅲ类 C.IV类 D.Ⅱ类
8、气体灭火系统设计中,一个组合分配系统所保护的防护区不应超过( )个。 A.4 B.6 C.8 D.10
9、根据现行国家标准《人民防空工程设计防火规范》(GB50098)人防工程疏散指示标志的下列设计方案中,正确的是( )。
A.沿墙面设置的疏散标志灯下边缘距地面的垂直距离为1.2m B.沿地面设置的灯光型疏散方向标志的间距为10m
C.设置在疏散走道上方的疏散标志灯下边缘距离室内地面的垂直距离为2.2m D.沿地面设置的蓄光型发光标志的间距为10m
10、室外消火栓应设置在人防工程出入口附近,且距出人口的距离不宜小于5m,并不宜大于( )m,而且应有明显的标志。
A、25 B、30 C、35 D、40
11、某耐火极限为二级的会议中心,地上5层,建筑高度为30m,第二层采用敞开式外廊作为疏散走道。该外廊的最小净宽度应为( )。
A.1.3m B.1.1m C.1.2m
第 3 页 共 29 页
D.1.4m
12、某单层工业厂房,建筑面积10000㎡,室内最大净高为8m,屋面坡度为2%,未设置吊顶。该建筑按中危险级Ⅱ级设置自动喷水灭火系统,应选择( )。
A.直立型 B.隐蔽型 C.吊顶型 D.边墙型
13、根据国家标准《火灾自动报警系统》(GB50116)( )不属于区域火灾报警系统的组成部分。
A、火灾探测器 B、消防联动控制器 C、手动火灾报警按钮 D、火灾报警控制器
14、一般情况下,木结构民用建筑与砖混结构民用建筑之间的防火间距不应小于( )m。
A.6 B.7 C.8 D.9
15、某建筑高度为128m的民用建筑内设置的火灾自动报警系统,需要配备总数为1600点的联动控制模块,故应至少选择( )台消防联动控制器或联动型火灾报警控制器。
A.1 B.3 C.2 D.4
16、对于原油储罐,当罐内原油发生燃烧时,不会产生( )。
A.闪燃
第 4 页 共 29 页
B.热波 C.蒸发燃烧 D.阴燃
17、某储罐区有4个固定顶轻柴油储罐,单罐容积2000m3,设置了低倍数泡沫灭火系统。该泡沫灭火系统的设计保护面积应按( )确定。
A.储罐罐壁与泡沫堰板间的环形面积 B.储罐表面积 C.储罐横截面积 D.防火堤内的地面面积
18、避难走道楼板及防火隔墙的最低耐火极限分别为( )。
A.1.00h、2.00h B.1.50h、3.00h
C.1.50h、2.00h D.1.00h、3.00h
19、某耐火极限为二级的会议中心,地上5层,建筑高度为30m,第二层采用敞开式外廊作为疏散走道。该外廊的最小净宽度应为( )。
A、1.3m B、1.1m C、1.2m D、1.4m
20、某单层丙类厂房,室内净空高度为7m,该建筑室内消火栓系统最不利点消火栓栓口最低动压应为( )。
A.0.10MPa B.0.35MPa C.0.25MPa D.0.50MPa
第 5 页 共 29 页