fisher6200用 475HART协议调试方法 - 图文

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

选择合适整定后确认 阀门整定设置完成,记得所有设定后,阀门一定要设置成 In service 状态。)

五、DVC6200 与475 通讯器阀门引导设置校检调试步骤

1、进入界面,选择HART 2、选择online 后enter(确认键)

3、如有报警信号,选择YES 后enter(确认键) 4、online 下拉菜单选择configure(组态)

后按enter(确认键)

5、选择guided setup(引导设置)菜单后按 6、选择device setup enter(确认键)

7、警告菜单选择out of service 8、压力单位选择可任意,选择PSI

9、放大器类型,选择A OR C 用于单作用和 10、选择travel control 双作用放大器,B 为反作用定位器。

11、执行器制造厂商选择fishe 12、执行器的型号更具执行器名牌选择。

13、执行器尺寸型号选择根据执行器名牌 14、失电阀门开或者关,据条件选择 进行输入

15、选择YES 16、定位器自动捕行程传感器方向。等待下图界面弹出

17、是否含有快排和气体流量放大器, 18没有选择NO。否则YES

19、等待发送,发送完成后如下图界面 20 21、发送工厂默认数据中,等待完成后出 22现下图界面

、发送设备设置数据给仪表,按enter(确认键)

、使用工厂默认设置选择YES

、设备设置完成选OK,按Enter(确认键)

23、运行阀门行程校验,选择OK 后enter(确认键) 24、选择yes

25、阀门自动校验中

26、阀门校检完成ok 后按enter(确认键) 27、选择OK

28、校验完成后恢复到in service 状态。 阀门自动校验步骤完成

六、DVC6200的模拟输出激活方法

要激活DVC6200 的自动校验按钮,首先将475 手操器连接到定位器上,按附件中菜单树上的标示,找到

然后进入1 Calibration Button中,选择Autocal 选项并确认,然后点击“send”键发送就行。上午说的激活DVC6200 的4—20mA 输出的操作,最后也要点击“send”键发送才行。要激活DVC6200 的4—20mA输出,首先将475 手操器连接到定位器上,按附件中菜单树上的标示,找到

然后进入1 Output Teminal Enable中,选择Enable 选项并确认就行,至于 2 Function和3 FailSignal 也可以按自己的需要进行组态。

fisher6200用 475HART协议调试方法 - 图文

选择合适整定后确认阀门整定设置完成,记得所有设定后,阀门一定要设置成Inservice状态。)五、DVC6200与475通讯器阀门引导设置校检调试步骤1、进入界面,选择HART2、选择online后enter(确认键)<