HART协议是由Rosemount公司开发的一套通讯标准,协议采用标准的Bell202移频键控信号,以1200/2200波特率的正弦信号叠加在4-20mA直流信号上进行通讯。它可使模拟信号和数字信号同时进行双向通讯而不互相干扰。 手操器和模拟信号发生器并联接入定位器的输入端。 DVC6200 调试步骤详解
一、DVC6200 与475 通讯器阀门校检调试步骤 二、定位器反馈调试使用说明
三、DVC 自行程校检按钮激活 四、DVC 整定设定
五、DVC6200 与475 通讯器阀门引导设置校检调试步骤
六、DVC6200 的模拟输出激活方法
一、DVC6200 与475 通讯器阀门校检调试步骤
1、进入界面,选择HART 2、选择online 后enter(确认键)
3、3、如有报警信号,选择YES 后enter(确认键) 4、online 下拉菜单选择configure(组态)后按enter(确认键)
5、 选择calibration(校检)菜单后按enter(确认键) 6、选择auto calibration
7、警告菜单选择out of service
8、选择CONTINUE 后enter(确认键) 选择travel control 9、阀门自动校验无须操作,只需等待直到下图界面
10、自动校验完成 OK 键确认 11、选择OK
12、修改成为 in service 状态,校检完成。
供气压力 执行机构 开关位
二、定位器反馈调试使用说明
1、在configure(组态)菜单选择manual setup 2 3、选择改变仪表模式 4 5、温馨提醒选择OK 6、选择模式保护将in service 改为OUT OF service
、选择out of service。Enter(确认键) 后返回
、在manual setup 中选择outputs 用来设定定位器反馈
7、选择output terminal 8、选择output terminal
9、选择enable 后 enter(确认键) 10、一定要选择send 发送后完成反馈使用设置。
记得将阀门改回in service 状态。
三、DVC 自行程校检按钮激活
激活前必须将阀门设置成out of service 状态,参考定位器反馈调试说明设置成为 out of service。
1、在manual setup 菜单下选择instrument 2、选择terminal box
3、选择calibration button 按右键 4、选择autocal 后enter(确认键)
5、选择send 发送完成接线盒自行程校检按钮设置。
四、DVC 整定设定
Dvc 整定设定主要用来调节定位器输出, 阀门动作快慢, 改善偏差。 同样是
在 manual setup 菜单下进行设定。 1、选择tuning
2、选择travel tuning 3、选择travel tuning set
4、通过上下键选择从C –M 阀门动作速度增快。 5、行程整定设置完成后务必点击send 发送。( 此步完成后