第一节 编制依据 ..................................................... 1 第二节 工程概况 ...................................................... 1
一.工程概况 ................................................... 1 二.基坑概况 ................................................... 2 三、工程地质概况 ............................................... 3 四.周边环境概况 ............................................... 6
第三节 基坑支护设计 .......................................... 6 第四节 施工计划 .................................................... 12 第五节、深基坑支护施工方法 ......................................... 15
一.开挖原则 .................................................. 15 二.深基坑支护及开挖工艺 ...................................... 16
第六节 基坑降水处理 ................................................ 19 第七节 基坑监测 .................................................... 20 第八节 安全防护及应急措施 ......................................... 23
一.安全防护 .................................................. 23 二.应急措施 .................................................. 24
第 1 页 共 28 页
节能环保产业园工业地产项目 深基坑支护专项施工方案
第一节 编制依据
1、节能环保产业园工业地产项目工程详细勘察报告。 2、《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-2012) 3、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010) 4、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011) 5、《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497-2009) 6、《建筑深基坑工程施工安全技术规范》(JGJ311-2013) 7、《工程测量规范》(GB50026-2007) 8、《建筑变形测量规范》(JGJ8-2007)
9、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015) 10、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》》(GB50202-2002) 11、中机国际工程设计研究院有限责任公司设计的(节能环保产业园工业地产项目基坑支护工程图); 14、本企业内部质量文件、管理制度。 第二节 工程概况 一.工程概况
项目地处长沙市高新技术开发区,位于岳麓大道与拟建许龙路交汇处东南角。交通方便,项目主要由厂房、研发楼、宿舍楼等组成,项目北侧和西侧各设置一层地下室。 二.基坑概况
本次设计范围为北侧基坑A和西侧基坑B。A基坑底开挖标高为3级,由西往东升高,分别为61.70m、62.60m、64.10m。A基坑周边区域现状标高65.90~73.20m,场地整平后标高67.30~71.20m,基坑开挖支护高度4.30~7.80m。B基坑坑底开挖标高57.50m,基坑周边现状标高58.70~67.40m,场地平整后标高58.7~67.40m,基坑开挖支护高度
第 2 页 共 28 页
0.50~7.00m。C基坑坑底开挖标高61.20m,基坑周边现状标高64.00~65.50m,场地平整后标高62.00~67.00m,基坑开挖支护高度0.50~4.30m。
三、工程地质概况
根据钻探结果,在拟建场地内分布的地层主要有:人工填土层,耕植层,第四系冲积层,下伏元古界板岩,各地层野外特征自上而下依次描述如下:
1人工填土:灰褐、褐黄色、褐红色,微湿-湿,松散状态,部○
分地段底部泡水软化成泥,组成物主要为黏性土、板岩碎块及淤泥,局部含建筑垃圾及砼块,回填时间小于1年,未完成自重固结。层厚0.30-10.6m,平均厚度为5.33m.
2耕植土:褐黄、褐灰色,软塑-可塑状态,含有机质,具腥臭○
味,见植物根系。层厚0.5-1.3m,平均厚度为0.82m.
干强度及韧性湿,含少量尚未腐烂的植物根茎, 可塑状态, 其干强度及韧性中等,捻面较光滑,摇震无反应,部分钻孔遇见该层,层厚为0.70~3.90m。
3淤泥质粉质黏土:褐色、褐黑色,软塑状态,含有机质,具腥○
臭味,其干强度及韧性中等,少无摇震反应。仅局部位置分布,层厚0.5-0.6m,平均厚度为0.55m.
4粉质黏土:褐黄、褐红色,可塑状态,捻面光滑,稍有光泽,○
干强度及韧性中等,少无摇震反应,夹有铁锰质结核。场地内大部分区域分布,层厚0.5-9.0m,平均厚度为1.93m.
5残积粉质黏土:黄褐、灰白色,稍湿,硬塑状态,局部为可塑○
第 3 页 共 28 页
状态,系板岩风化残积而成,捻面光滑,干强度及韧性中等,摇振反应无。场地内大部分分布,层厚0.4-9.0m,平均厚度为2.17m.
6全风化板岩,紫色、灰黄色,变余泥质结构,板状构造,矿物○
成分已基本风化,可见原岩结构。岩芯呈坚硬土状,局部因地下水丰富,已软化为塑状态,岩块用手易折断,浸水易软化成泥,合金钻具易钻进。底部段不均匀的含有强风化岩块。不部分区域分布,层厚0.6-29.9m,平均厚度为7.57m。
7强风化板岩:褐黄、紫红色,主要矿物成分为黏土矿物及石英○
颗粒(碎屑等),大部分矿物已风化变质。变余泥质结构,板块构造,节理裂、隙极发育,裂隙面被铁锰质氧化物浸染。浸水易氧化,岩块用手易折断,合金钻具一般易钻进。岩芯呈块状和碎块状。局部地段见0.1-0.3m石英脉体。岩石坚硬程度为极软岩,岩体完整程度为极破碎,岩体基本质量等级为Ⅴ级。局部不均匀的含有中风化岩块,大部分区域分部,层厚0.8-29.0m,平均厚度为9.84m。
7-1残积粉质黏土:褐黄色,稍湿,可塑状态,系板强风化板○
岩夹层,捻面光滑,干强度及韧性中等,摇震反应无。局部位置分布,层厚0.5-3.3m,平均厚度为1.93m。
○8中风化板岩:褐黄、清灰、紫红色,主要矿物成分为黏土矿物及石英颗粒(碎屑)等。变质泥质结构,板状构造,节理、裂隙发育。岩块用手难折断,合金钻具钻进速度一般,岩芯呈柱状,短柱状。局部地段见0.1-0.3m石英脉体。RQD介于50-55之间,岩石坚硬程度为软岩-较软岩,岩体完整程度为破碎,岩体基本质量等级为Ⅴ级。偶见强风化板岩夹层。
第 4 页 共 28 页
(二)、水文地质简况 (1)地表水 场地内无地表水。 (2)地下水
场地地下水主要为赋存于人工填土中的上层滞水及潜水和强、中风化板岩裂隙中的基岩裂隙水。
上层滞水:分布范围小,主要赋存于耕植土和人工填土中,水量一般,主要受大气降水补给,向低洼处排泄,勘察时正直雨季,原始地势低洼地段人工填土底部滞水汇集。勘察期间,测得上层滞水初见水位埋深介于1.7~4.3m之间,相当于标高介于55.29~770.21m,稳定水位埋深介于1.7~3.9m,相当于标高介于54.89~70.21m。
潜水:主要分布在原始地形低洼的池塘和农田中,平面位置位于场地东侧中部,水量一般,不具承压性,勘察期间,测得潜水初见水位埋深介于1.5~7.5m之间,相当于标高介于61.99~63.61m,稳定水位埋深介于1.0~7.2m,相当于标高介于62.47~63.94m。
基岩裂隙水:水量一般较小,但在部分构造和裂隙发育的地段水量较大,未测得其初见及稳定水位。场地内的地下水水位受季节影响变化,丰水季节地下水位将上升,枯水季节将有一定的下降,水位变化幅度约0.5m。
(3)水和土的腐蚀性评价
根据勘察报告,场地内上层滞水对混凝土结构具微腐蚀性,对钢筋混凝土中结构钢筋具微腐蚀性,潜水对混凝土结构具微腐蚀性,对钢筋混凝土结构中钢筋具微腐蚀性。场地内土对混凝土结构具微腐蚀
第 5 页 共 28 页
20160922深基坑开挖及支护施工方案(专家论证)