制冷站现场事故应急处置办法
1:人员救治办法 一、 现场营救
1、 救护者应做好个人防护,进入事故区营救人员时,首先要做 好个人呼吸系统和皮肤的防护,佩戴好氧气呼吸器或防毒具、 防护衣、橡皮手套。
2、 将被氨熏倒者迅速移至温暖通风处,注意伤员身体安全,不 能强拖硬拉,防止给中毒人员造成外伤。 二、 中毒急救
将中毒者颈、胸部钮扣和腰带松开,保
持中毒者呼吸畅通,
注意中毒者神态,呼吸状况,循环系统的功能及心跳变化,同时 用2%硼酸水给中毒者漱口,少喝一些柠檬酸汁或3%的乳 酸溶液,对中毒严重不能自理的伤员,应让其吸入
1-2%柠檬
酸溶液的蒸汽,对中毒休克者应迅速解开衣服进行人工呼吸, 并给中毒者饮用较浓的食醋。 人员应迅速送往医院诊治。 三、 沾氨处理
1、 眼:切勿揉搓,可翻开眼皮用流动水或 2%硼酸水冲洗眼并 迅速开闭眼睛,使水充满全眼。
2、 对于鼻腔、咽喉部位,向鼻内滴入 2%硼酸水,并用硼酸水漱 口,可以喝大量的0.5%柠檬酸水或食醋,以免助长氨在体内扩 散。 3、对于皮肤,应脱掉沾有氨的衣、裤,用水和
严禁饮水。经过以上处治的中毒
2%硼酸水冲洗
受影响的部位,被烧伤的皮肤应暴露在空气中并涂上药物。经 过以上处治的人员应迅速送往医院诊治。 四、人工呼吸方法
最好采用口对口呼吸式,其方法是抢救者用手捏住中毒者的鼻 孔,以每分钟12-16次的速度向中毒者口中吹气,同时可以用针 灸扎穴进行配合,其穴位有人中、涌泉、太冲。人工复苏胸外挤 压法:将患者放平仰卧在硬地或木板上,
抢救者在中毒者一侧
或骑跨在中毒者身上, 面向中毒者头部,用双手的冲击式挤压 中毒胸腔下部部位,每分钟 力过大防止中毒者肋骨骨折。 2 :事故处理方案
一、氨压缩机发生漏氨事故 1、 氨压缩机发生漏氨事故后,
先切断压缩机电源,马上关闭排气阀,吸气阀 及时关闭加油阀。
2、 应将机房运行的机器全部停止,操作人员发现压缩机漏氨时 立即停机并根据自己所处位置, 在关闭事故机时顺便将就近运行 的机器断电。
3、 如漏氨事故较大,无法靠近事故机,应到室外停机,停机后 立即关闭所有油氨分离器进气阀及与事故机吸气相连的低压气 阀。 4、 迅速开启氨压缩机机房所有的事故排风扇。
5、 在处理事故时,用水管喷浇漏氨部位,使氨与水溶解,注意 压缩
60-70次,挤压时应注意不可用
,如正在加油,应
机电机的防水保护。 二、压力容器漏氨事故
处理此类事故,原则是首先采取控制,使事故不再扩大,然后 采取措施将事故容器与系统断开,关闭设备所有阀门,漏氨严 重不能贴近设备时要采取关闭与该设备相联接串通的其它设 备阀门,用水淋浇漏氨部位,容器里氨液及时排空处理。
属于此类设备有:油氨分离器、冷凝器、高压贮液桶、中冷、排 液桶、集油器、放空气器、低压贮液桶等。(一)油氨分离器漏 氨油氨分离器漏氨后,如压缩机正在运行工作中,应立即切断 压缩机电源,迅速关闭该油分离器的出气阀、
进气阀、供液阀、
放油阀及关闭冷凝器进气阀,压缩机至油氨分离器的排气 阀。 (二) 冷凝器漏氨(立式、卧式、蒸发式冷凝器)
冷凝器漏氨后,如压缩机处于运行状态,应立即切断压缩机电源, 迅速关闭所有高压桶均压阀和其它所有冷凝器均压、
放空气器
阀,然后关闭冷凝器的进气阀、出液阀。工艺允许时可以对事 故冷凝器进行减压。 (三) 高压贮液桶漏氨
高压贮液桶漏氨后,立即关闭高压贮液桶的进液阀、均
液 阀、
出液阀、放油阀及其它关联阀门。如氨压缩机处于运行状态, 迅速切断压缩机电源,在条件及环境允许时,立即开启与低压 容器相联的阀门进行减压、排液、尽量减少氨液外泄损失,当 高压贮液桶压力与低压压力一致时,应及时关闭减压排液阀 门。
(四) 低压贮液桶漏氨
低压贮液桶漏氨后,当系统压缩机处于运行中,应立即切断压 缩机电源,关闭压缩机吸气阀,同时关闭低压贮液桶的进气、 出气、均液、放油及其它关联阀门,开启氨泵进液、出液阀及 氨泵,将低压贮液桶内氨液送至库房蒸发器内, 内无液后关闭氨泵进液阀。 (五) 排液桶漏氨
排液桶漏氨(在冲霜、加压、排液、放油工作中)时,应立即 关闭排液桶的所有与其它设备相连阀门,
根据排液桶的液位多
待低压贮液桶
少进行处理。如液量较少,开启减压阀进行减压;如液量较多 时,应尽快将桶内液体排空,减少氨的外泄量。 (六) 集油器漏氨
集油器漏氨时,或在放油过程中,都应立即关闭集油器的进油 和减压阀。
(七) 放空气器漏氨
放空气器漏氨,应立即关闭混合气体进气阀、 蒸发回气阀。
(八)设备玻璃管破裂、油位指示器漏氨
设备玻璃管破裂、油位指示器漏氨液时, 当上、下侧弹子失灵, 应
供液阀、回流阀、
立即关闭批示器上、 下侧的弹子角阀, 尽早控制住氨液大量 外泄。
二、蒸发器漏氨
库内蒸发器漏氨包括冷风机、顶排管等,处理原则:应立即关 闭蒸发器供液阀、回气阀、热氨阀、排液阀、并及时将蒸发器 内氨液排空。 如在冲霜过程中,应立即关闭冲霜热氨阀、关 闭排液阀、开启回气阀进行减压。如在库房降温过程中,应立 即关闭蒸发器供液阀、氨泵系统停止运行。
确定漏氨部位,
可做临时性处理,能打管卡的采取管卡紧固, 减少氨的外泄量。 并开启排风扇强制通风,尽量减少库房的氨浓度。
清除蒸发
器内氨,在条件、环境允许情况下,可采取适当的压力,用热 氨冲霜的方法,将蒸发器内氨液排回排液桶, 库房空气污染。
减少氨液损失和
四、阀门漏氨 发现氨阀门漏氨后,应迅速关闭事故阀门两边最近的控制阀,
并用堵阀门泄漏专用器具进行堵漏。
如容器上的阀门漏氨,
应关闭泄漏阀前最近的阀门,关闭容器的进液、进气等阀门。 在条件、环境允许时,应迅速开启有关阀门,向低压系统进行 减压排液。在处理泄漏事故时, 应开启排风扇进行通风换气。 五、 管道漏氨