图B.7 阀控式胶体铅酸蓄电池持续放电0.5h后冲击放电曲线
图B.8 GNZ-500型镉镍蓄电池持续放电1.0h后冲击放电曲线
图B.9 GNZ-500型镉镍蓄电池持续放电2.0h后冲击放电曲线
图B.10 GNFG-20型镉镍蓄电池持续放电1.0h后冲击放电曲线
图B.11 GNFG-20型镉镍蓄电池持续放电2.0h后冲击放电曲线
图B.12 GNFG-40型镉镍蓄电池持续放电1.0h后冲击放电曲线
图B.13 GNFG-40型镉镍蓄电池持续放电2.0h后冲击放电曲线
附 录 C (资料性附录) 充电装置及整流模块选择
C.1 充电装置选择
C.1.1 充电装置额定电流选择 1 满足浮充电要求
铅酸蓄电池:Ir=0.01I10+Ijc 镉镍碱性蓄电池:Ir=0.01I5 + Ijc 2 满足初充电要求
铅酸蓄电池:Ir=1.0I10~1.25I10 镉镍碱性蓄电池:Ir=1.0I5~1.25I5 3 满足均衡充电要求
铅酸蓄电池:Ir=(1.0I10~1.25I10)+Ijc 镉镍碱性蓄电池:Ir=(1.0I5~1.25I5)+Ijc
当均衡充电的蓄电池组不与直流母线连接时,Ijc=0。 式中:
Ir——充电装置额定电流,A;
Ijc——直流系统的经常负荷电流,A; I10——铅酸蓄电池10h放电率电流,A; I5——镉镍碱性蓄电池5h放电率电流,A。 C.1.2 充电装置输出电压选择
Ur=nUcm
式中:
Ur——充电装置的额定电压,V; n——蓄电池组单体个数;
Ucm——充电末期单体蓄电池电压,V(防酸式铅酸蓄电池为2.70V,阀控式铅酸蓄电池为2.40V,镉镍碱性蓄电池为1.70V)。
C.1.3 充电装置回路设备选择 充电装置回路设备选择见表C.1:
表C.1 充电装置回路设备选择表A
充电装置额定 电流 熔断器及刀开关 额定电流 直流断路器 额定电流 电流表测量 范围 充电装置 额定电流 熔断器及刀开关 额定电流 直流断路器 额定电流 电流表测量 20 25 31.5 63 40 50 63 100 80 32 0~30 100 160 225 125 160 200 0~50 63 0~80 200 300 400 250 315 400 100 0~100 400 630 630 0~500 0~150 0~200 0~300 0~400 范围 C.2 高频开关电源整流装置选择
C.2.1 高频开关电源模块配置和数量选择
1 方式1:每组蓄电池配置一组高频开关电源模块,其模块选择方法如下
n=n1+n2
基本模块的数量:
铅酸蓄电池:
镉镍碱性蓄电池: 附加模块的数量
n2=1(当n1≤6时); n2=2(当n1≥7时)。
式中:
I10——铅酸蓄电池10h放电率电流,A; I5——镉镍碱性蓄电池5h放电率电流,A; Ijc——经常负荷电流,A; Ime——单个模块额定电流,A;
n——高频开关电源模块选择的数量,当模块选择数量不为整数时,可取邻近值,但模块数量宜≥3。
2 方式2:一组蓄电池配置二组高频开关电源模块或二组蓄电池配置三组高频开关电源模块,其模块选择方法如下
铅酸蓄电池:
镉镍碱性蓄电池:
附 录 D (资料性附录)