Ijc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 I1 I2 I3 I4 I5 I6 IR 表B.5(续) 事故放电时间及放电电流 负 序 号 荷 名 称 装 置 容 量 kW 负 荷 系 数 计 算 电 流 A Ijc 13 14 15 经常 负荷 电流 A 初期 1 I1 1 ~ 30 I2 30 ~ 60 I3 A 持续 min 60 ~ 120 I4 120 ~ 180 I5 180 ~ 480 I6 IR 5s 随机 合计 B.2.2.2 计算方法

1 按负荷阶梯分段予以计算,取其中计算容量最大者。

2 当有随机负荷(指末期冲击负荷)时,随机负荷单独计算所需容量,并叠加在第一阶段以外的计算容量最大的放电阶段,然后与第一阶段选择计算容量比较后取其大者。

B.2.2.3 计算步骤 1 直流负荷统计。 2 绘制负荷曲线。

3 按照直流母线允许最低电压要求,确定单体蓄电池放电终止电压。计算容量时,根据不同蓄电池型式、终止电压和放电时间,从本附录表B.6~表B.14中查找容量换算系数(KC)。

按第一阶段计算容量

(B.9)

按第二阶段计算容量

CC2≥

按第三阶段计算容量

(B.10)

CC3≥ (B.11)

按第n阶段计算容量

CCn≥

随机(5s)负荷计算容量

(B.12)

(B.13)

将CR叠加在CC2–CCn中最大的阶段上,然后与CC1比较,取其大者,即为蓄电池的计算容量。

式中:

CC1~CCn——蓄电池10h放电率各阶段的计算容量,Ah;

CR——随机负荷计算容量,Ah; I1、I2…In——各阶段的负荷电流,A;

IR——随机负荷电流,A; KK——可靠系数,取1.40;

KC——1min放电时的容量换算系数,1/h; KCR——随机(5s)负荷的容量换算系数,1/h;

KC1——各计算阶段中全部放电时间的容量换算系数,1/h;

KC2——各计算阶段中除第1阶梯时间外放电时间的容量换算系数,1/h; KC3——各计算阶段中除第1、2阶梯时间外放电时间的容量换算系数,1/h; KCn——各计算阶段中最后1个阶梯放电时间的容量换算系数,1/h。

B.3 蓄电池容量选择系数表和冲击放电曲线

表B.6 GF型2000Ah及以下防酸式铅酸蓄电池容量选择系数表 容量放电 系数 终止 和容电压 V 量 换算系数 1.75 1.80 1.85 1.90 1.95 Kcc Kcc Kcc Kcc Kc Kcc Kc 5s 1 29 0.5 h 0.290 0.260 0.210 0.160 0.111 59 min 1.0 h 0.460 0.410 0.350 0.280 0.192 89 min 1.5 h 2.0 h 179 min 3.0 h 4.0 h 5.0 h 6.0 h 7.0 h 479 min 8.0 h 0.992 0.920 0.856 0.816 0.704 min min 不同放电时间t的Kcc及Kc值 0.60 0.660 0.525 0.600 0.480 0.520 0.390 0.440 0.270 0.320 0.780 0.880 0.900 0.972 0.980 0.720 0.760 0.850 0.900 0.910 0.630 0.700 0.800 0.840 0.854 0.540 0.660 0.700 0.750 0.798 0.390 0.496 0.550 0.648 0.700 Kc 1.010 0.900 0.590 0.580 0.467 0.460 0.402 0.40 0.330 0.260 0.260 0.220 0.180 0.162 0.140 0.124 0.124 Kc 0.900 0.780 0.530 0.520 0.416 0.410 0.354 0.350 0.300 0.240 0.240 0.190 0.170 0.150 0.130 0.115 0.115 Kc 0.740 0.600 0.430 0.420 0.355 0.350 0.323 0.320 0.260 0.210 0.210 0.175 0.160 0.140 0.122 0.107 0.107 0.400 0.330 0.320 0.284 0.280 0.262 0.260 0.220 0.180 0.180 0.165 0.140 0.125 0.114 0.102 0.102 0.300 0.228 0.221 0.200 0.192 0.18 0.180 0.160 0.130 0.130 0.124 0.110 0.108 0.100 0.088 0.088 注:容量系数 (t-放电时间,h);容量换算系数 (t-放电时间,h) 表B.7 GFD型3000Ah及以下防酸式铅酸蓄电池(单体2V)的容量选择系数表 放容不同放电时间t的Kcc及Kc值 电 量 终电系和5s 1min 29min 0.5h 59min 1.0h 89min 1.5h 2.0h 179min 3.0h 4.0h 5.0h 6.0h 7.0h 479min 8.0h 止 数 压 容 V 量换 算 系数 1.75 1.80 1.85 1.90 1.95 Kcc Kcc Kcc Kcc Kc Kcc Kc 0.310 0.260 0.205 0.160 0.111 0.470 0.410 0.340 0.271 0.182 0.588 0.640 0.530 0.400 0.425 0.540 0.375 0.440 0.257 0.332 0.810 0.880 0.950 0.960 1.036 0.750 0.820 0.850 0.852 0.910 0.660 0.720 0.720 0.780 0.826 0.570 0.620 0.620 0.612 0.685 0.450 0.600 0.520 0.522 0.539 1.040 0.920 0.832 0.672 0.544 Kc 1.010 0.890 0.630 0.620 0.477 0.470 0.395 0.392 0.320 0.270 0.270 0.220 0.190 0.160 0.148 0.130 0.130 Kc 0.900 0.740 0.530 0.520 0.416 0.410 0.356 0.353 0.200 0.250 0.250 0.205 0.170 0.142 0.130 0.115 0.115 Kc 0.740 0.610 0.420 0.410 0.345 0.340 0.286 0.283 0.270 0.220 0.220 0.180 0.144 0.130 0.118 0.104 0.104 0.470 0.330 0.320 0.275 0.271 0.252 0.250 0.220 0.190 0.190 0.155 0.124 0.102 0.094 0.084 0.084 0.280 0.180 0.221 0.185 0.182 0.173 0.171 0.166 0.150 0.150 0.150 0.104 0.087 0.077 0.068 0.068 注:容量系数 容量放终电系和量 电 数 止 容压 换V 算系数 1.75 1.80 1.83 1.85 Kcc Kcc Kcc Kcc (t—放电时间,h);容量换算系数(t—放电时间,h) 表B.8 阀控式密封铅酸蓄电池(贫液)(单体2V)的容量选择系数表 不同放电时间t的Kcc及Kc值 5s 1min 29min 0.5h 59min 1.0h 89min 1.5h 2.0h 179min 3.0h 4.0h 5.0h 6.0h 7.0h 479min 8.0h 0.492 0.450 0.412 0.390 0.615 0.598 0.565 0.540 0.719 0.774 0.708 0.748 0.683 0.714 0.642 0.688 0.867 0.936 0.975 1.014 1.071 0.840 0.896 0.950 0.996 1.050 0.810 0.868 0.920 0.960 1.015 0.786 0.856 0.900 0.942 0.980 1.080 1.056 1.016 0.984 Kc 1.54 1.53 1.000 0.984 0.620 0.615 0.482 0.479 0.387 0.289 0.289 0.234 0.195 0.169 0.153 0.135 0.135 Kc 1.45 1.43 0.920 0.900 0.600 0.598 0.476 0.472 0.374 0.28 0.280 0.224 0.190 0.166 0.150 0.132 0.132 Kc 1.38 1.33 0.843 0.823 0.570 0.565 0.458 0.455 0.357 0.27 0.270 0.217 0.184 0.160 0.145 0.127 0.127 Kc 1.34 1.24 0.800 0.780 0.558 0.540 0.432 0.428 0.344 0.262 0.262 0.214 0.180 0.157 0.140 0.123 0.123 1.87 1.90 Kcc Kcc 0.378 0.338 0.520 0.490 0.612 0.668 0.572 0.642 0.774 0.836 0.885 0.930 0.959 0.759 0.800 0.850 0.900 0.917 0.960 0.944 Kc 1.27 1.18 0.764 0.755 0.548 0.520 0.413 0.408 0.334 0.258 0.258 0.209 0.177 0.155 0.137 0.120 0.120 Kc 1.19 1.12 0.685 0.676 0.495 0.490 0.383 0.381 0.321 0.253 0.253 0.200 0.170 0.150 0.131 0.118 0.118 注:容量系数(t—放电时间,h);容量换算系数(t—放电时间,h) 容量 放终电系和量5s 电 数 止 容 压 换 V 算 系数 1.75 1.80 1.83 1.85 1.87 1.90 Kcc Kcc Kcc Kcc Kcc Kcc 表B.9 阀控式密封铅酸蓄电池(贫液)(单体6V和12V)的容量选择系数表 不同放电时间t的Kcc及Kc值 1min 29min 0.5h 59min 1.0h 89min 1.5h 2.0h 179min 3.0h 4.0h 5.0h 6.0h 7.0h 479min 8.0h 0.500 0.495 0.490 0.482 0.465 0.421 0.700 0.680 0.656 0.629 0.600 0.571 0.764 0.870 0.756 0.858 0.743 0.832 0.731 0.816 0.729 0.798 0.693 0.774 0.936 0.972 1.000 1.032 1.099 0.915 0.956 0.990 1.020 1.085 0.891 0.936 0.985 1.008 1.071 0.885 0.924 0.980 1.002 1.064 0.867 0.880 0.970 0.990 1.043 0.837 0.884 0.945 0.960 1.001 1.136 1.120 1.104 1.008 1.064 1.016 Kc 2.080 1.990 1.010 1.000 0.708 0.700 0.513 0.509 0.435 0.312 0.312 0.243 0.200 0.172 0.157 0.142 0.142 Kc 2.000 1.880 1.000 0.990 0.691 0.680 0.509 0.504 0.429 0.305 0.305 0.239 0.198 0.170 0.155 0.14 0.140 Kc 1.930 1.820 0.988 0.979 0.666 0.656 0.498 0.495 0.416 0.297 0.297 0.234 0.197 0.168 0.153 0.138 0.138 Kc 1.810 1.740 0.976 0.963 0.639 0.629 0.489 0.487 0.408 0.295 0.295 0.231 0.196 0.167 0.152 0.136 0.136 Kc 1.750 1.670 0.943 0.929 0.610 0.600 0.481 0.479 0.399 0.289 0.289 0.220 0.194 0.165 0.149 0.133 0.133 Kc 1.670 1.590 0.585 0.841 0.576 0.571 0.464 0.462 0.387 0.279 0.279 0.211 0.189 0.160 0.143 0.127 0.127 注:容量系数(t-放电时间,h);容量换算系数(t-放电时间,h) 放容 表B.10 阀控式密封铅酸蓄电池(胶体)(单体2V)的容量选择系数表 不同放电时间t(min)的Kcc及Kc值 电 量终电系和5s 1min 29min 0.5h 59min 1.0h 89min 1.5h 2.0h 179min 3.0h 4.0h 5.0h 6.0h 7.0h 479min 8.0h 止 数 压 容V 量 换算系数 1.80 1.83 1.87 1.90 1.93 Kcc Kcc Kcc Kcc Kcc 0.405 0.365 0.330 0.300 0.270 0.520 0.490 0.450 0.424 0.400 0.630 0.660 0.570 0.620 0.555 0.580 0.525 0.548 0.465 0.520 0.750 0.784 0.830 0.864 0.889 0.690 0.760 0.810 0.820 0.840 0.660 0.720 0.780 0.804 0.819 0.630 0.688 0.750 0.780 0.812 0.570 0.660 0.675 0.708 0.735 0.928 0.912 0.880 0.816 0.792 Kc 1.23 1.17 0.820 0.810 0.530 0.520 0.430 0.420 0.330 0.250 0.250 0.196 0.166 0.144 0.127 0.116 0.116 Kc 1.12 1.06 0.740 0.73 0.500 0.490 0.390 0.380 0.310 0.230 0.230 0.190 0.162 0.138 0.120 0.114 0.114 Kc 1.00 0.94 0.670 0.660 0.460 0.450 0.376 0.370 0.290 0.220 0.220 0.180 0.156 0.134 0.117 0.110 0.110 Kc 0.87 0.86 0.650 0.600 0.430 0.424 0.360 0.350 0.274 0.210 0.210 0.172 0.150 0.130 0.116 0.102 0.102 Kc 0.82 0.79 0.550 0.540 0.410 0.400 0.320 0.310 0.260 0.190 0.190 0.165 0.135 0.118 0.105 0.099 0.099 注:容量系数(t-放电时间,h);容量换算系数(t-放电时间,h) 表B.11 中倍率GNZ型200Ah及以上碱性镉镍蓄电池(单体1.2V)的容量选择系数表 容量 不同放电时间t的Kcc及Kc值 放电 系数 终止 和容 电压 量换 30s 1min 29min 0.5h 59min 1.0h 1.5h 119min 2.0h 2.5h 179min 3.0h 239min 4.0h 299min 5.0h V 算 系数 1.00 1.05 1.07 1.10 1.15 1.17 1.19 Kcc Kc Kcc Kc Kcc Kc Kcc Kc Kcc Kc Kcc Kc Kcc 0.655 0.515 0.435 0.380 0.350 0.335 0.320 0.84 1.035 0.69 0.900 0.64 0.840 0.56 0.720 0.50 0.660 0.47 0.615 0.45 0.585 1.20 1.375 1.08 1.200 0.98 1.100 0.84 0.975 0.78 0.900 0.74 0.850 0.70 0.800 1.56 0.52 1.38 0.46 1.23 0.41 1.11 0.37 1.20 0.34 0.93 0.31 0.87 0.48 1.92 0.48 1.72 0.43 1.52 0.38 1.40 0.35 1.28 0.32 1.12 0.28 1.04 0.46 2.30 0.46 2.00 0.40 1.80 0.36 1.65 0.33 1.45 0.29 1.30 0.26 1.20 2.46 2.20 1.32 1.310 0.85 0.84 0.690 0.61 2.12 1.83 1.04 1.030 0.70 0.69 0.600 0.55 1.90 1.72 0.88 0.870 0.65 0.64 0.560 0.50 1.70 1.48 0.77 0.760 0.57 0.56 0.480 0.43 1.55 1.38 0.71 0.700 0.51 0.50 0.440 0.40 1.40 1.28 0.68 0.670 0.48 0.47 0.410 0.38 0.60 0.550 0.52 0.54 0.480 0.46 0.49 0.440 0.41 0.42 0.390 0.37 0.39 0.360 0.34 0.37 0.340 0.31 0.43 0.40 0.38 0.36 0.35 0.33 0.32 0.29 0.28 0.26