好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—2005)要点

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

施工现场临时用电安全技术规范》

(JGJ46—2005)

2005年7月11日起施行

一、新《规范》与原《规范》的主要区别 ⒈ 增加了章节和条款

原《规范》共计九章196条新《规范》共计十章256条;增加了术语与代号的章节和带黑体字的强制性条纹25条;TN—S系统(三相五线制)新《规范》中作出了强制规定;临时用电的组织设计应由机电技术人员(工程师)编制,相关部门审核、技术负责人签字实施。

⒉ 临时用电的组织设计

新《规范》规定:凡是电气设备在5台及其以上必须编制临时用电组织设计,或用电在50kw及其以上也必须编制临时用电组织设计;临时用电组织设计应由电气工程技术人员编制,由相关部门审核(于机电管理有关的部门),技术负责人批准后实施。临时用电组织设计编制主要内容8条。凡达不到上述电气设备数量或用电量的,可以不编制临时用电组织设计,按其主要内容的第8条执行。

⒊ 临时用电安全技术交底资料

① 绝缘、接地、电阻和漏电保护器的参数检查表; ② 临时用电技术档案资料有电气技术人员保管; ③ 电工负责保管电气设备安装拆除的有关资料。 ⒋ 在建工程与外电线路的安全距离和保护

① 凡电压在1kv以上(不包括1kv)称为高压电路; ② 凡电压在1kv以下(含1kv)称为低压电路;

③ 安全电压,凡50v以下(50v、42v、36v、12v、6v)均称为安全电压。

二、接地、接零和临时用电的安全保护系统和防雷

⒈ 接地—将电气设备可导电的金属外壳(部分)用导线与大地相连称之为接地,其分类如下:

Ⅰ类—工作接地(产生工作零线)。在电力系统中因工作需要的接地称为工作接地,其电阻R≤4Ω;

Ⅱ类—保护接地。在电力系统中因防止漏电伤害保护所需要的接地称为保护接地,其电阻R≤4Ω;

Ⅲ类—重复接地。在电力线中除始端接地外,在其中间或末端的再次接地称为重复接地,其电阻R≤10Ω;

Ⅳ类—防雷接地。将避雷针(器)用导线与大地相连称为防雷接地,其电阻R≤30Ω。

三、在建工地的临时用电系统

⒈ 原在建工地使用的是TT系统(不能保证电阻R≤4Ω),这种电力系统对于设备操作不安全;88年后进入TN系统,并强制执行TN—S(三相五线制)系统,如图所示:

L1

L2 L3 N

PE

电气

设备

L1 —相线(俗称火线)1,用黄色线; L2 —相线(俗称火线)2,绿色线; L3 —相线(俗称火线)3,红色线: N —工作零线,其R≤4Ω,淡蓝色线;

PE —保护接地线 其R≤4Ω,只能与设备外壳相连接,用绿/黄双色线。

⒉ PE —保护接地线有三种引出方式:①从工作接地线;②从配电室的零线中;③从第一级漏电保护器(RCD)的电源零线引出。漏电保护器用(RCD)表示。

⒊ PE线的截面必须与工作零线的截面一致,当采用铝质线时≮

16mm2,铜质线≮10mm2;PE线必须单独敷设不得作为它用,只与设备连接,连接线必须采用铜芯线,截面≮2.5mm2;PE线除在始端接地外,必须在它的中间(30m)和末端重复接地,以及末端封口接地,其R≤10Ω;PE线有以下几不准:

① 线路中间不能断开; ② 线路上不准设置开关和熔断丝(器); ③ 线路不得进入漏电保护器;

④ 电气设备外壳不能再接地。

四、防雷的保护系统

1. 与当地气象部门联系,掌握雷暴日发生的天数; 2. 根据发生天数,查表设置避雷针(器); 3. 单支避雷针的防雷区域,如下图所示: 4. 接地电阻值R≤30Ω。

单 支 避 雷 h 1/2h R=1.5/4h

覆盖的避雷范围R=1.5h

五、临时用电配电房的基本要求

临时用电配电房的位置,应安设在负荷的中间部位和污染源的上风口处。修建材料要达到耐火≥3级,其房间面积大小如图所示:

单柜≥1.5m ,柜背≥0.8m ;双柜≥2m ,柜背≥1m ;配电房高3m。

配电房

08m 柜 ≥1.5m

六、线架设的技术要求

⒈ 电杆(梢径≥Φ14cm),电杆档距≯35m,电杆的埋置深度为杆长的1/10+60cm,其导线必须采用绝缘导线; ⒉ 横担; ⒊ 瓷瓶;

⒋ 高度—临时用电外线架设的弧纵高度≥4m;

⒌ 线路架设—面向负荷,从横担的左边起第一根线路为L1第二根为L2第三根为L3…N、PE,以此类推,其线间距≮30cm。

七、电力电缆的敷设

电力电缆必须选用五芯电缆进行埋设,其埋设地沟深度不小于70cm。 八、配电箱和开关箱的要求

⒈ 临时用电施行3级配电2级保护(总配电箱 分级配电箱 开关箱 控制设备)和一机、一闸、一漏、一箱、一保护;

⒉ 开关箱内严禁设置插座,漏电保护器应安装在负荷一侧(如图所示),禁止采用木材制作开关箱,应采用铁皮或绝缘塑脂材料制作,其铁皮厚度≮0.5mm,安装高度从箱体的中心点距地面的垂直距离1.6—1.4m;移动式开关箱必须安置在可以移动的架子上,其高度在0.7—1.6m。

九、室内照明线路的铺设 ⒈ 电线截面大小

⒉ 线路高度—室内2.4m,室外3m,电压220v;低于前述高度的只能使用安全电压;

⒊ 照明电路必须设置开关箱、过载保护及漏电保护器;

⒋ 使用碘钨灯照明(220v)的灯罩外壳必须采用保护接地,采用60w以上的螺口灯泡必须使用瓷灯头,不得使用胶木灯头。

十、手持电动工具的分类

手持电动工具按防触电保护分为3类:

Ⅰ类—基本绝缘使用时应佩带绝缘防护用品或绝缘保护设备; Ⅱ类—个人绝缘防护和工具绝缘保护均安设在工具上; Ⅲ类—在Ⅱ类基础的工具上使用安全电压供电。

施工临时用电的组织设计方案(编制目录)

(仅供参考)

一、工程概况 二、编制依据

三、施工现场总平面布置(图式表示加文字说明) 四、施工现场主要用电设备参数 五、用电负荷计算 六、变压器容量选择 七、配电室设置 八、配电箱及线路设置 九、支回路负荷计算及导线选择 十、电缆的敷设

十一、临时用电的安全用电措施 十二、临时用电系统的使用管理与维护 十三、现场临时用电管理制度 附件:电器设备平面布置图 TN-S TN-C T T TN

工作零线与保护零线分开设置的接零保护系统。 工作零线与保护零线合一设置的接零保护系统。

电源中性点直接接地,电气设备外露可导电部分直接接地的接电源中性点直接接地时电气设备外露可导电部分通过零线接

地保护系统,其中电气设备的接地点独立于电源中性点接地点。

地的接零保护系统。

《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—2005)要点

《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—2005)2005年7月11日起施行一、新《规范》与原《规范》的主要区别⒈增加了章节和条款原《规范》共计九章196条新《规范》共计十章256条;增加了术语与代号的章节和带黑体字的强制性条纹25条;TN—S系统(三相五线制)新《规范》中作出了强制规定;临