一、编制依据:
1、施工图纸:建施、结施图纸。 2、主要规范、规程:
《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002); 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002); 《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002); 《建筑工程冬期施工规程》(JGJ104-97)。
3、中铁四局四公司阜阳北路生活区集资楼工程施工组织设计。
二、工程概况: 序项目 18#楼 1 19#楼 地下室 2 3 4 5 6 7 8 屋面 外墙面 内墙面 楼地面 顶 棚 门 窗 防水 地下室:水泥基防水 阳台:设计无防水 7334.68㎡ 2547.1㎡ 14 地下一层 -7.4m -7.3m 42.1m 建筑面积 7851.6㎡ 层数 15 内 容 基底标高 -7.3m 檐高 45 ±0.000相当于吴淞绝对标高27.500m 分上人和不上人平屋面,卷材防水 一至三层采用外墙饰面砖,四至十二层采用浅灰色外墙涂料, 十三层以上采用白色外墙涂料 内墙涂料 楼梯间为米黄色地砖地面,其余为水泥砂浆楼地面。 3~5厚防裂腻子分遍找平,刷内墙涂料 铝合金门窗 屋顶:改性沥青卷材防水 雨篷:4厚改性沥青防水涂膜 9 保温节能 外墙采用35mm厚玻化无机保温砂浆 屋面采用最薄处30厚LC5.轻集料混凝土2%找坡。 电梯 空调 上水 下水 无 冷水:PPR冷水管 热水:PPR热水管 客梯兼消防梯,800KG 通风 中水:无 污水:UPVC 无 主要为动力和照明系统 正压送风系统 消防水:镀锌钢管 雨水:PVC 10 设备 暖气 安装 强电 弱电 消防 设有电话、宽带、有线、楼宇对讲系统 地下车库设有烟感、温感系统 地下车库设有自动喷淋系统 三、冬期施工条件:
我国行业标准《建筑工程冬期施工规程》JGJ104- 97规定, 当室外日平均气温连续五天稳定低于5℃,即满足冬期施工条件。
四、施工部署:
根据现场场地及施工安排,主体结构分部工程已快完成,下一步(冬施)主要将进行室内砌体及混凝土构造柱、二次结构浇筑及屋面工程的施工。
五、施工准备:
1、施工现场准备:
(1)排除现场积水,对施工现场进行必要的修整,截断流入现场的水源,做好排水措施,消除现场施工用水造成场地结冻现象。
(2)进入冬季施工后若降雪及时清理场地内积雪,积雪不应堆放在机电设备、构件堆放场地附近。保证消防道路的畅通。 (3)上水管、截门井应做好保温。 (4)搅拌棚用塑料布封盖严密。
(5)进入冬季施工前,对测温保温人员,专门组织技术业务培训,学习本工作范围内的有关知识,明确职责。 2、冬期施工资源准备:
(1)根据工程进度计划,材料部门提前组织有关机具和保温供暖设备、材料的进场。
(2)工地临时供水管道做好保温防冻工作。 3.组织实施
(1)组织有关人员学习各施工方案,并向具体操作人员交底。 (2)及时接收天气预报,掌握天气变化情况,防止寒流突然袭击。
(3)搭设20m2搅拌棚,棚用塑料布北、东、西三面封盖严密,上面满盖草苫子两层。
(4)水泥放入暖棚内,砂采取覆盖保温。 (5)设置5台灭火器用于防火。 4、冬期施工职工劳动防护用品准备
(1)冬期施工职工劳动保护用品应按国家和有关部门的劳动保护条例的规定执行,并及时发放。
(2)施工现场夜间值班员的劳动保护用品应考虑:棉大衣、棉帽、防滑棉鞋、手套、手电、试电笔等。
六、施工保证具体措施:
(一)、混凝土工程
1、冬季施工浇灌混凝土施工稠度不宜过大。严格按实验室提供的混凝土配合比计量拌制混凝土。不准任意加水,混凝土搅拌时间应比常温延长5分钟。在拌制混凝土过程中,质量检查人员和负责现场的实验人员随时检查混凝土配合比用料计量情况及检查混凝土塌落度是否符合要求:
2、冬季施工拌制混凝土的砂、石、水的温度,均需保持正温。对于水泥应存放在车库房内,在拌制混凝土时,随用随搬,当日搬出的当日用完。
3、混凝土浇捣后,立即取覆盖草垫保温(如遇下雨。下雪需加盖塑料布,并有排水措施)和适当延长养护龄期。冬期浇筑的混凝土在受冻前的抗压强度不低于: (1)硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥配制的混凝土为设计标号的30%; (2)矿渣硅酸盐水泥配制混凝土为设计标号的40%,当施工需要提高混凝土强度等级时,应按提高后的强度等级确定。
4、模板和混凝土外表应覆盖保温层,不应采用潮湿状态的材料,也不应将保温材料直接铺盖在潮湿的混凝土表面,新浇混凝土表面应先铺一层塑料薄膜。 5、浇筑混凝土时,及时收听天气预报,尽量安排在大气晴好、气温较高的期间浇筑混凝土。
6、冬季施工混凝土质量除应符合国家现行标准《混凝土结构工程施工及验收规
范》(GB50204)及其他国家有关标准规外,尚应符合下列要求: (1)检查外加剂质量及掺量。商品外加剂进入施工现场后应进行抽样检验,合格后方准使用;
(2)检查水、骨料、外加剂溶液和混凝土出罐及浇筑时温度; (3) 检查砼从入模到拆除保温层或保温模板期间的温度。
7、模板和保温层在混凝土达到要求强度,并冷却到5℃后方可拆除。拆模时混凝土温度与环境温度差大于20℃时,拆模后的混凝土表面应及时覆盖,使其缓慢冷却。 (二)、钢筋工程
1、在负温条件下使用钢筋施工时应加强检验。钢筋在运输和加工过程中防止撞击和刻痕。
2、冬期在负温条件下施焊,尽量安排在室内进行,如在室外焊接时,必须有防雪挡风措施,焊后的接头实行保温措施,严禁立即碰到冰雪或迅速降温。 3、钢筋负温电弧焊时可根据钢筋级别、直径、接头型式、施焊接位置,选择焊条和焊接电流。焊接时应采取防止产生过热、烧伤和裂纹等措施。在构造上应防止在接头处产生偏心受力状态。
4、在环境温度低于10℃条件下进行钢筋闪光对焊或电弧焊时,除遵守焊接时有关规定外,应调整焊接工艺参数,使焊缝热影响区缓慢冷却。
钢筋低温闪光对焊,应采用预热闪光焊或闪光一预热一闪光焊工艺。焊接参数的选择,与常温焊接相比,应符合规范要求。钢筋低温度电弧焊工艺应符合下列要求:
(1)进行帮条平焊或焊接平焊时,第一层焊缝,先从中间引弧,再向两端运弧:立焊时,先从中间向上方运弧,再从下端向中间运弧,以便接头端部的钢筋达到一定的预热效果。在以后各层焊缝的焊接时,采取分层控温施焊,层间温度控制在150℃-350℃之间,以起到缓冷的作用。
(2)次日的加强焊缝的焊接,应分两层控温施焊,焊接时,宜采用几个接头轮流施焊。 (三)、砌筑工程 1、冬期施工对材料的要求
(1)砖在砌筑前必须将表面积灰、积雪扫干净;
(2)砂浆宜采用普通硅酸盐水泥拌制。冬期砌筑不得使用无水泥拌制的砂浆。