风管漏光漏风量测试

时间:2021.02.08 创作人:欧阳生 测 试 方案

目 录

一 工程概况……………………………1 二 测试人员组成………………………1 三 测试依据……………………………1 四 测试原理……………………………2 五 测试前准备工作……………………2 六 测试仪器及性能参数………………3 七测试抽样方案………………………3 八漏风量测试结果计算………………4 九风管漏风量测试判断依据…………4

一. 工程概况

本工程共有29个空调系统,其中14个为低压空调系统;15个为中压空调系统;

二. 测试人员

测试人员: 现场配合人员若干

三.施工依据

1、中华人民共和国国家标准《通风与空调工程及验收规范》(GB50243-2002)

2、《建筑设备施工安装图集通风与空调工程》91SB6

3、在不违反国内标准及配合国情下同时参照DW144及SMACNA标准。 4、规格说明书及施工图纸。

四.测试原理

1、漏光法检测

1、1漏光法检测是应采用光线对小孔的强穿透力,对系统风管严密程度进行检测的方法。

1、2检测应采用具有一定强度的安全光源,光源可采用不低于100W带保护罩的低压照明灯,或其它低压光源。

1、3系统风管漏光检测时,其光源可置于风管内侧或外侧,但相对侧应为暗黑环境。检测光源应沿被检测部位与接缝作缓慢移动,在另一侧进行观察,当发现有光线射出,则说明查到明业漏风部位,并作好记录。

1、4系统风管宜采用分段检测,汇总分析的方法,被检测系统风管不应有多处条缝形的明显漏光。底压系统风管每10m接缝,漏光点不应超过2处,且100m接缝平均不应大于16处;中压系统风管每10m接缝,漏光点不应超过1处,且100m接缝平均不应大于8处为合格。

1、5漏光检测中发现的条缝隙形漏光,应进行密封处理。 2、 漏风法检测

2、1在理想状态下向一个密闭容器注入气体,保持容器内压力恒定,此时注入

的气体流量与密闭容器的泄漏量相等。

2、2将漏风测试仪风机的出风口用软管连接到被测试的风管上,该段风管除和

测试装置用软管连接以及从上面引出一根风管测压管外,其余接口均应堵死。当启动漏风检测仪并逐渐提高风机转速时,通过软管向风管中注风,风管内的压力也会逐步上升。当风管达到所需测试的压力后,调检测仪的风机转速,使之保持风管内的压力恒定,这时测得风机进口的风量即为被测风管在该压力下的漏风量。