一、工程概况 .................................................................. 2 二、监理工作依据 .............................................................. 2 三、监理工作要点 .............................................................. 3 四、沉桩监理工作流程 .......................................................... 6 五、监理人员架构表 ............................................................ 7 七、工程质量监理技术资料管理 ................................................. 9 八、附录: ............................................................ 1..1 ........ 表 1:先张法预应力离心高强混凝土管节外观质量 .......................... 1..1.. 表 2:先张法预应力离心高强混凝土管桩拼接允许偏差( mm ) ............... 12

整理文本

一、工程概况

1. 工程概况

1.1项目名称: 嘉御豪庭项目(一期)工程 1.2工程建设地点: 增城市石滩镇横岭村蚊

1.3 建设单位 :

广州市顺源投资有限公司

1.4设计单位: 广州翰华建筑设计有限公司 1.5监理单位: 广州市财贸建设开发监理有限公司 1.7施工单位: 广东诺厦建设工程有限公司 1.8建设工期: 本项目竣工日期 :26个日历月 1.9投资规模:

合同总价为 5880.126856万元人民币 2.0工程概况:

工程总用地面积约35262 m2总建筑面积约119853 m2其中高层住宅、裙 楼商业及底层商铺约88478 m2地下室约29525 m2此面积以最终结算面积为 准。

结构形式为框架 -剪力墙结构 ;一层地下车库。地面 17层为 8栋 28层为 2 栋 以及本期工程项目附属配套设施等。 二、监理工作依据

1、 《建设工程监理规范》(GB50319-2013; 2、 本工程监理规划;

3、 本工程监理合同及施工承包合同; 4、 经批准的的施工设计图纸及有关文件; 5、 《工程地质勘察报告》 ;

6、总平面图、桩位图及试桩桩位图等资料; 7、 《工程测量规范》(GB50026-2007 ;

8、 广东省建筑标准图集《先张法预应力混凝土管桩》

2002版;

9、 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 ( GB50202-2013); 10、 广东省标准《建筑地基基础设计规范》 ( DBJ15-31-2003);

整理文本

11、 《钢筋焊接及验收规范》 (JGJ18-2012); 12、 《建筑工程质量检验评定标准》 (GBJ301-2002); 13、 《施工现场临时用电安全技术规范》 (JGJ 46-201)2。

三、监理工作要点

(一)施工准备阶段监理要点

1、 审查施工承包单位资质及本工程项目领导班子的落实情况。 2、 审核施工承包单位提交的本工程施工组织设计方案及质保体系。 3、 本工程施工开工前对测量放样的引测坐标点及水准点进行复核。

4、 督促总承包单位做好场地平整及排水系统工作,给沉桩单位创造桩基施工 良好的条件。 5、 组织监理人员熟悉本工程设计施工图及其有关的规范规程。 6、 参加设计交底。

7、 审查承包单位上报的机械、特殊工种上岗证与资格证。

8、 审批施工承包单位提交的开工报告,并经现场核实后会同业主传达开工指 令。

二)沉桩阶段监理要点

1、根据设计的桩位,复核或旁站检查场地内的水准点、基准线、控制点的测 设。桩基施工时,

每天应对轴线控制桩进行复测校正。

2、及时检查施工承包单位提供的各类型桩出厂质量保证书及试验报告。

3、督促施工单位对进入现场的桩材进行桩外观质量的自检,监理实行抽查。 避免先施工后报单

现象的发生。凡不符合规范要求的桩材坚决不能用于本 工程并令其退场。外观质量及允许偏差表见附录。

整理文本

4、桩的堆放场地必须坚实、平整,不受水淹,堆放层数不宜超过三层并用垫 木支垫。桩应按种

类、规格、型号分别堆放,堆存现场宜距打桩机 15M 以 上。

5、沉桩施工前对测量控制点进行复核并应手续齐全。控制点之间应有良好的 通视,控制点应选

在坚实地面或坚固稳定的建筑物上。水准点应选在不致 发生沉降位移,不受外界影响,便于使用的地方,也可建立在已建成的建 筑物上。

6、沉桩中控制桩身的垂直度偏差,要求施工人员用两台经纬仪交叉成

行观察控制,保证垂直度在 0.5%以内,沉桩后检查桩顶标高。

90°进

7、查验焊条质保书,焊接质量要求焊缝连续、饱满,不得有凹痕、咬边、焊 瘤、夹渣、裂缝等

缺陷。桩节间隙大于 2mm 时应用垫片填实焊牢。

8、沉桩过程中若遇异常情况,如:桩身突然下沉或严重倾斜、桩身裂缝或桩 顶严重破碎,油缸

累积压力数发生异常时应会同业主、设计单位协商解决。

9、为安全起见,沉桩后的桩洞施工方应及时回填。

10、沉桩产生的噪声对周围环境的影响按广州市有关标准规定执行。

11、由于沉桩挤土对临近建筑物、地下管线的影响,应督促沉桩施工单位或相 关监测单位对临

近建筑物、地下管线进行监测,每天收集监测数据,发现 沉降、位移、倾斜、裂缝等情况,应采取有效措施。

12、考虑到场地内的地下管线,应采取地面防挤沟挖掘及施打应力消散孔。具 体施工方案由施

工方提出且经管线单位认可方可实施 .

13、配合试桩测试工作,对试桩结果进行分析,提出合理化建议。 14、督促做好中间检查和技术复核,以及隐蔽工程验收。 15、督促施工单位按国家和广州市有关标准做到安全、文明施工。