酸枣高架桥中系梁施工方案

一、 工程概况

酸枣组团高架桥位于兴义市东,桥梁起点桩号为K86+510.85,终点桩号为K87+320.35,跨径组合为5×(4×40)米装配式预应力混凝土连续T梁,桥梁全长809.5m。下部结构为双幅分离式双圆柱桥墩,全桥共30个中系梁,中系梁尺寸分为两种,立柱直径为Ф1.8m的中系梁尺寸为5.36m×1.2m×1.6m(长×宽×高),共计8个;立柱直径为Ф2m的中系梁尺寸为5.27m×1.4m×1.8m(长×宽×高),共计22个

工18双拼工40卸荷块工18桥墩中心线双拼工40卸荷块|μ11钢棒1钢板|μ11钢棒桥墩中心线

中系梁支架示意图(立柱为Ф1.8m)

主要工程量(单个中系梁) C30混凝土:12.29m3

I级钢筋:2393.5kg 直径为25mm II级钢筋:213.6kg 直径为10mm

二、施工方法

本工程共有30个中系梁,中系梁具体尺寸见设计图纸。 1、 中系梁施工流程

中系梁施工工艺框图

立柱施工中预埋管支架系统安装、铺设底模墩柱上测量放样钢筋制作、运输、绑扎钢筋骨架吊装安装侧模测量验收搅拌站搅拌、运输砼灌注砼砼覆盖洒水养护拆除支架2、准备工作

对立柱中系梁的接合面,做好施工缝的处理。凿毛,用水冲洗并清除积水。 3、模板施工 (1)、中系支架

在立柱施工过程中预埋15cmPVC管,待立柱模板拆除后将定制的钢棒穿在预埋孔上。在钢棒上用双拼[20型钢焊接卸荷块,控制卸荷块高度在20~25cm之间,把双[25型钢担在卸荷块上。槽钢上方横向铺设[20型钢,间距30cm。[20上边铺设定型竹胶板。

(2)、模板配制

中系模板采用定型钢模板,拼缝严密不漏浆,模板支护必须稳定,以防混凝土施工时模板跑模。 4、中系梁钢筋

(1)、中系梁钢筋具体下料尺寸见图纸。

(2)、钢筋成型采用弯曲机加工,大半径钢筋弯曲,用样板检验形状。

(3)、主筋焊接优先采用双面电弧焊,如钢筋焊接不易操作时可用单面电弧焊。

(4)、主筋焊接接头应错开布臵,接头截面面积占总截面面积数不超过50%。

(5)、为了确保保护层厚度,钢筋骨架外侧设臵砼垫块并互相错开。

(6)、钢筋安装绑扎

钢筋安装精度要求,应符合施工规范的要求。具体要求见附表。 (7)、待底模铺设完毕,钢筋绑扎成型后,直接利用托输送泵泵送入仓。 5、混凝土施工

(1)、中系梁混凝土采用C30混凝土,由一工区搅拌站集中搅拌。 (2)、混凝土浇注:混凝土坍落度控制在10±2cm左右,采用2台2m3,2台8m3罐车运输到现场,由混凝土输送泵泵送混凝土入仓,一次浇注完成,不留施工缝。混凝土浇注过程要分层浇注,每层30cm。

振捣时应注意不要捣到钢筋模板,以防振捣棒碰撞使钢筋变形,增加模板侧压力。

(3)、在中系梁砼浇筑时派专人负责看模,及时纠正模板偏差,上紧松动的螺丝,堵塞漏浆现象。

(4)、为确保表面砼外观质量在浇筑振捣同时由专人负责用木锤敲 击模板外壁,排除气泡。

(5)、砼浇筑完成后应及时收水抹光,砼终凝后要采取覆盖洒水养生,并经常洒水保持湿润。

(6)、中系梁侧模的拆模时间要根据当时的温度,一般当混凝土强度达到2.5MPa时,即可拆侧模。梁底支架及模板在混凝土强度达到规范要求后拆除(达到设计强度的75%)。拆模时,要注意不能造成中系梁有掉边损角现象。

(五)常见质量问题的分析与防治 1、混凝土干缩裂缝

(1)裂缝特征:干缩裂缝具有表面性,缝宽较细,多在0.05~0.2mm之间,其走向纵横交错,没有规律性。

(2)产生原因:混凝土成型后,养生不良,风吹日晒,表面水分蒸发快,体积收缩大,而内部湿度变化小,收缩较小,从而使表面收缩变形受到内部混凝土的约束力,引起混凝土表面开裂。此外,当混凝土受到过度振捣而表面形成水泥含量较多的砂浆层时,也会产生干缩裂缝。