一、编制依据
1、《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》 2、《住宅建筑节能设计标准》(DG/TJ08-205-2000) 3、《外墙外保温工程技术规程》(JGJ144-2004) 4、《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统》(JG158-2004) 5、《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2007) 6、《建筑保温砂浆》(GB/T20473-2006)
7、《浙江省居住建筑围护结构节能工程验收导则》
8、《无机轻集料保温砂浆及系统技术规程》(DB33/T1054-2008)
二、 围护结构保温设计方案
1、保温系统
保温系统采用宁波荣山新型材料有限公司LBW-Ⅱ无机轻集料聚合物保温砂浆楼地面保温系统。
2、保温层厚度 保温层设计厚度:
①架空楼板类型:1#~8#楼30mm; ②楼板类型:1#~8#楼20mm。 3、抗裂防护层厚度
抗裂防护层设计厚度为5mm。(复合耐碱网格布) 4、太阳辐射吸收系数0.50
2
楼地面保温系统 施工方案
三、 围护结构保温系统构造
1、外墙外保温系统的构造
基层 聚合物保温砂浆系统基本构造 界面层 保温层 抗裂防护层 ① ② ③ 构造示意图 楼面板 界面 砂浆 无机轻集料保温砂浆 底层抗裂砂浆 + 耐碱网格布 + 面层抗裂砂浆 2、保温系统主要材料性能要求 ①、界面剂性能指标
项 目 原强度 界面砂浆 拉伸粘结强度 耐水 耐冻融 单 位 MPa MPa MPa 指 标 ≥0.9 ≥0.7 ≥0.7 ②、保温砂浆性能指标
项 目 外观 干密度 导热系数 抗压强度 单 位 — kg/m3 W/m?K MPa 指 标 灰褐色、均匀、无结块 含颗粒纤维粉状 ≤450 ≤0.085 ≥1.0 ③、抗裂砂浆性能指标
项 目 单 位 可操作时间 h 可使用时在可操作时间内拉伸MPa 间 粘结强度 拉伸粘结强度(常温28d) MPa 指 标 ≥1.5 ≥0.7 ≥0.7 抗裂 砂浆 3
楼地面保温系统 施工方案
浸水拉伸粘结强度(常温28d,浸水7d) 压折比 MPa — ≥0.5 ≤3.0 ④、耐碱玻璃纤维网格布性能指标
试验项目 单位面积质量/(g/m2) 拉伸断裂强力(经、纬向)N/50mm 耐碱断裂强力保留率(经、纬向)%
性能指标 ≥130 ≥1000 ≥75 四、 施工条件
1、基层墙体工程应符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)和《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002)的要求,门窗口安装完毕,经有关部门检查验收合格。
2、地面杂物清理干净。
3、作业环境与表面温度不应低于5℃。
五、 施工工具
1、搅拌机、垂直运输机械、水平运输车、手提搅拌器、外接电源设备等。
2、常用抹灰工具及抹灰的专用检测工具、经纬仪及放线工具、水桶、剪子、滚刷、称量衡器、铁锨、扫帚、手锤、錾子、壁纸刀、托线板、方尺、菲尺、塞尺、探针、钢尺等。
六、 机具准备
在进行保温施工前,按工程量的大小、进场工人的数量安装好容积
4
楼地面保温系统 施工方案
为300L砂浆搅拌机,按现场平面布置搭设搅拌机棚,接通水电,调试正常,搅拌棚的地点应选择背风向,靠近垂直运输机械。搅拌棚应三面封闭,一侧作为进出料通道,应有顶棚,地面应平整坚实。
七、 材料配制
1、界面砂浆的配制:
配制比例:界面剂︰水 = 1︰0.23 (重量比)
配制方法:将界面剂倒入按比例预先称量好水的搅拌机内搅拌,搅拌均匀后使用,该浆料在2h内用完,超时不得继续使用。 2、保温砂浆的配制:
配制比例:保温砂浆︰水= 1︰(1.2~1.3) (重量比) 配制方法:在砂浆搅拌机倒入保温砂浆, 加一定比例的水,搅拌形成均匀的浆状体砂浆。该浆料在 2h内用完,超时不得继续使用。 3、抗裂砂浆的配制:
配制比例: 抗裂砂浆︰水 = 1︰ 0.22 (重量比)
配制方法: 将抗裂砂浆倒入按比例预先称量好水的搅拌机内搅拌,搅拌均匀后使用,该浆料在2h内用完,超时不得继续使用。