一、 编制依据

1、 重庆市建筑工程设计院提供的设计图纸

2、 《建筑安装分项工程施工工艺规程》 (DBJ 01-26-96 ) 3、 《港城工业园区社员安置工程施工组织设计》

4、 建筑屋面工程施工质量验收规范 (GB50207-2002) 二、 工程概况

1、 重庆市港城工业园区社员安置房工程,总建筑面积为

20000m2,建筑总高为18.9m。该工程为砖混结构。

2、 屋面防水采用环保型聚氨酯防水涂料,厚度为2mm。该涂膜是

以聚醚为主体的双组固化型高分子涂膜防水材料,该产品弹性高、强度大、对基层变形适应能力强,容易形成较厚的涂层,是目前室内、厕浴间、屋面等防水的首选材料。

三、 材料要求

1、 对于进入现场的防水材料,必须有出厂合格证,检验报告、说明

书、防伪标志,环保标志,应经检验合格后方可使用。 2、 防水材料进场后,其存放环境应符合干燥通风的要求。

3、 防水涂料包装容器必须密封,容器表面应有明确标志标明涂料各

组份名称,生产日期及有效期。

4、 防水材料严防日晒雨淋,远离火源,避免碰撞,库房外要配备消

防设备及防火标志。

精选文档,供参考!

5、 聚氨酯防水涂料及形成涂膜的质量应符合下表要求:

聚氨酯防水涂料主要技术性能指标

序号 1 2 3 4 5 6 项目 固体含量 断裂伸长率 拉伸强度 耐热度 低温柔性 不透水性 单位 % % Mpa ℃ ℃ Mpa 指标及要求 ≥93 ≥300 ≥0.7 80℃,不流淌 在-20℃绕Φ20mm圆棒,涂层表面无裂纹 0.2Mpa,横压1h不渗透

四、 主要机具

名 称 棕扫帚 钢丝刷 衡 器 搅拌器 铁桶或塑料桶 开罐刀 用 途 清理基层 清理基层、管道等 配料称量 拌合多组份材料 盛装混合料 开启涂料罐 精选文档,供参考!

棕毛刷、圆辊刷 长把辊刷 卷 尺 灭火器 涂刷基层处理剂 涂布涂料 量测、检查 用于看火

五、 作业条件

1、 涂刷防水层的基层表面,必须将尘土、杂物等清扫干净,表面残

留的灰浆硬块和突出部分应铲平、扫净,不得有松动、起砂、起皮现象。阴阳角处应抹成圆弧或钝角。如达不到上述要求,对于基层孔洞、砂眼凹面用水泥聚氨酯搅合成腻子,采用刮板或铁板抹子刮补填平。

2、 基层应干燥,一般以含水率小于9%为宜,其简单测定方法是将

1m×1m的卷材覆盖在基层的表面上,覆盖3-4小时,如果卷材上无水印即可施工。

3、 防水层所用的各类材料,基层处理剂、二甲苯等均属易燃物品,

储存和保管要远离火源,施工操作时,应严禁烟火。 4、 防水层施工不得在雨天、大风天进行。

六、 聚氨酯防水涂料操作工艺流程

清扫基层→细部处理→配制底胶→涂刷底胶→细部附加层→第一层涂膜→第二层涂膜→第三层涂膜防水层施工…(验收厚度)→第一次试水→

精选文档,供参考!

防水保护层施工→面层施工→第二次试水→验收

七、 聚氨酯防水涂料操作方法

1、 清扫基层:用铲刀将粘在找平层上的灰皮除掉,用扫帚将灰尘

扫干净。

2、 涂刷底胶:将聚氨酯甲、乙两组份和二甲苯按1:1.5:2的比

例(重量比)配合搅拌均匀,即可使用。用滚动刷或油漆刷蘸底胶均匀地刷在基层表面,涂刷量以0.15~0.2kg/m2左右为宜。涂刷后应干燥4h以上,手感不粘时,才能进行下道工序。 3、 细部附加层:将聚氨酯涂膜防水材料按甲组份:乙组份=1:1.5

的比例混合搅拌均匀,用油漆刷蘸涂料在阴阳角等容易漏水的薄弱部位均匀涂刷不得漏刷(屋面与女儿墙交接处,涂膜防水拐到墙上做20cm~30 cm高)。墙屋面交界处应加胎体增强材料(附加防水层)。

4、 天沟、檐沟、檐口、泛水和立面涂膜防水层的收头,应用防水

涂料多遍涂刷或用密封材料封严。

5、 第一道涂膜:将聚氨酯甲、乙两组份和二甲苯按1:1.5:0.2

的比例(重量比)配合后倒入搅料桶中,用电动搅拌器均匀(约5min),用橡胶刮或油漆刷刮涂一层涂料,厚度均匀一致,刮涂量0.8~1.0kg/m2为宜。

6、 第二道涂膜:第一道涂膜后,涂膜固化到不沾手时,按第一遍

材料配比方法,进行地第二遍涂膜操作,为使涂膜厚度均匀,刮

精选文档,供参考!

涂方向必须与第一遍刮涂方向垂直,刮涂量与第一遍相同。 7、 第三道涂膜:第二道涂膜固化后,仍按前两遍的材料配合比搅

拌好涂膜材料,进行第三遍刮涂,刮涂量以0.4~0.5kg/m2为宜,涂完之后未固化时,可在涂膜表面稀撒干净的粗砂,以增加与水泥砂浆覆盖层的粘接力。最终需保证厚度2mm。

8、 凡遇到屋面板与女儿墙连接的阴、阳角,均宜铺设聚酯纤维无

纺布进行附加增强处理。具体做法是在涂布第二度涂膜后,立即铺贴聚酯纤维无纺布,铺贴时使无纺布均匀平坦地粘结在涂膜上,并滚压密实,不应有空鼓和皱折现象存在,无纺布之间的搭接宽度为50~80mm。经过5h以上固化后,方可涂布第三度涂膜。

9、 涂膜防水做完,经检查验收合格后可进行蓄水试验,蓄水深度

应为20mm~30mm,24h内无渗漏、未发现渗水、漏水为合格,然后进行隐蔽验收,进行面层施工。

八、 质量标准 1、 保证项目

1) 所用涂膜防水材料的品种、牌号及配合比,应符合设计要求和

国家现行有关标准的规定。对防水涂料技术性能四项指标必须经试验室进行复验合格后,方可使用。

2) 找平层含水率低于9%,并经检查合格后,方可进行防水层施

工。

精选文档,供参考!

屋面聚氨酯防水施工方案

一、编制依据1、重庆市建筑工程设计院提供的设计图纸2、《建筑安装分项工程施工工艺规程》(DBJ01-26-96)3、《港城工业园区社员安置工程施工组织设计》4、建筑屋面工程施工质量验收规范(GB50207-2002)二、工程概况1、重庆市港城工业园区社员安置房工程,总建筑面积为
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
3bg088aawv7s7tu43p391qw0b8cvba00t60
领取福利

微信扫码领取福利