好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

某数据中心建筑电气方案设计实例

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

某数据中心建筑电气方案设计实例

[建筑概况]某数据中心框架结构,建筑面积16450m2。地上二层,一层主要为入口大厅,指挥中心及其附属房间,高低压变配电室、空调机房(冷冻机房及水泵房)、UPS电池室及设备室、数据机房及附属房间;二层主要为行政简报室,IT办公室、呼叫中心、网络操作实验室等。

电气设计说明 1 设计范围 1.1变、配电系统; 1.2柴油机配电系统; 1.3 UPS配电系统; 1.4照明配电系统;

1.5动力用电设备的供电系统; 1.6防雷接地及电磁脉冲防护系统; 1.7楼宇自控系统; 1.8综合布线系统;

1.9火灾自动报警及联动控制系统; 1.10应急广播系统; 1.11门禁系统;

1.12闭路电视保安监控系统;

1.13有线电视系统; 1.14停车场微机管理系统。 2 变、配电系统

2.1一级负荷包括:数据机房、指挥中心、网络设备间、UPS室的空调设备、火灾报警及联动控制设备、消防设备、保安监控系统及应急照明系统等为一级负荷。数据机房、指挥中心、网络设备间的设备和消防设备为特别重要负荷。

客梯、排水泵、生活水泵等属二级负荷。一般电力、照明等属三级负荷。

2.2负荷估算:本工程用电总设备容量约为:Pe=16388kW;总计算负荷:Pj=5287kW。设计总装机容量:16300kVA(4×2500+2×3150kVA) 2.3电源:由市政电网引来两路10kV电源供电,两路电源同时工作,互为备用。每路10kV电源能承担全部负荷。变压器采用100%完全备用供电方式。设置5×2250kVA、10kV柴油发电机作为第三电源。另外设置7400kVA的UPS作为备用电源。高压系统电压等级为10kV,低压系统电压等级为~220V/380V。

低压配电放射式配电方式。对于单台容量较大的负荷或重要负荷如:冷冻机、水泵房、UPS等由低压配电室直接供电。

本工程的数据机房、指挥中心、网络设备间的空调设备、火灾报警及联动控制设备、消防泵、排烟风机、保安监控系统及应急照明系统、变配电所用电等采用双电源供电,并在末端互投。

2.4本工程在一层拟设置三处变、配电所,内设4×2500+2×3150kVA

干式变压器。

3 10kV柴油机配电系统

本工程设置五台2250kVA(10kV)柴油发电机给所有用电设备供电。

4 UPS配电系统

本工程UPS系统拟采用“双总线输出”冗余式UPS“输出配送电”系统。UPS系统给特别重要负荷供电,采用双路供电,STS静态开关末端互投,彻底消除“单点瓶颈”故障隐患。UPS的供电时间10min。 5 照明配电系统 5.1主要场所照度如下:

数据机房 500~750 lx 指挥中心 500~750 lx

网络设备间 500~750 lx

IT办公室 500~750 lx 呼叫中心 500~750 lx 设备机房 200 lx 其它附属房间 200 lx

5.2光源:数据机房、网络设备间、IT办公室、呼叫中心照明光源以

荧光灯为主;指挥中心及其附属房间照明光源以白炽为主。 5.3本工程主要场所的荧光灯采用电子镇流器,以提高功率因数,减少频闪和噪音。

某数据中心建筑电气方案设计实例

某数据中心建筑电气方案设计实例[建筑概况]某数据中心框架结构,建筑面积16450m2。地上二层,一层主要为入口大厅,指挥中心及其附属房间,高低压变配电室、空调机房(冷冻机房及水泵房)、UPS电池室及设备室、数据机房及附属房间;二层主要为行政简报室,IT办公室、呼叫中心、网络操作实验室等。电气设计说明1设计范围1.1变、配电系统;1.