好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

深基坑防护施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

专 项 方 案

工程名称:侨城花园二期二区15~17#楼 专项名称:深基坑支护

江苏华建建设股份有限公司深圳分公司

技术质量处 年 月 日

1 / 7

施工组织设计及专项方案

会 签 页

工程名称 方案内容 侨城花园二期一区15~17#楼 深基坑支护 江苏华建建设股份公司 深圳分公司第三工程处 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 编制单位 编制人 编制单位会签 (章) 技术科初审 安全科会审 技术主任审核 技术处审核 审批单位会签 (章) 安全处审核 总工室审批 2 / 7

一、工程概况

侨城花园二期(二区)位于侨城欢乐谷北侧,西临侨城花园一期工程,本工程占地面积22956m2,基坑长约175m,宽约85m,平面形状不规则。该工程为三栋连体的高层住宅组成(31层,高99.45m),地下车库两层,地下建筑面积85682.72m2,地下工程建筑面积为27112.00m2。基坑已开挖至绝对标高18.2m,基坑上口标高为绝对标高27.25~28.9m,目前人工挖孔桩工程混凝土已施工完毕,正在进行抽芯检验。

场地内土层自上而下依次为: ①人工填土层 厚度0.4~7.40m; ②粘土 厚度1.2~9.30m;

③淤泥粘土 厚度0.4~2.80m,强度为100Kpa;

④砾砂层 厚度1.6~5.10m,层顶标高为14.84~16.84m,强度为220Kpa;

⑤含砾粘土 厚度0.8~6.20m,强度为240Kpa;

⑥砾质粘土 厚度0.5~8.80m,强度为220Kpa,施工区域内水位变化较大;

地下水为潜水型,地下水标高为12.99~19.00m; 二、深基坑支护方案选定

本工程地下室二层,根据《深圳地区建筑深基坑支护技术规范(SJG05-96)》的有关规定,该建筑基坑支护工程安全等级为三级,支护方案可选择坡率法,土钉墙支护。

1、地下室基坑外围

场地西北侧因土质较差,已做了部分土钉墙支护,场地西南侧靠

3 / 7

侨城花园一期东入口处已做了部分土钉墙支护,其余部分因土质较好,甲方未进行边坡支护。现场地北侧坡顶标高为28.9m~27.25m。基坑底标高目前为18.2m。其中CT5承台底标高为15.8m,故开挖后深度达14m。因目前放坡约为1:0.3~0.5之间,故不满足《深圳地区建筑深基坑支护技术规范》土质边坡坡率允许值规定。因北侧为绿化带及侨香路,环境决定不允许采用加大坡率法确保边坡稳定,故北侧均采用土钉墙支护,由专业分包公司施工。

场地东西因有坡道,边坡已设置了近3m的过渡平台,且坡度较缓,故不需采取支护措施。

场地南侧靠土钉墙处已设置了3~5m的过渡平台,坡度较缓,故不需采取支护措施。场地南侧西北片坡度为1:0.5之间,不满足《深圳地区建筑深基坑支护技术规范》土质边坡坡率允许值规定,可采用在坡顶开挖在距坑底2~3m设置过渡平台的方法确保边坡稳定。

2、基坑内承台、基础梁开挖

基坑范围内承台、基础梁土方开挖时,从现基坑底向下开挖,一般为0.5~2.5m之间,电梯井承台约4米,可直接视情况放坡开挖。采用间断式水平支撑或连续式水平支撑的方法确保边坡稳定。

三、基坑边坡防护的技术措施 1、地下室基坑周边

离基坑上口边缘2000设置300×500截水沟,防止地面水流入坑内,造成基坑浸水,破坏边坡稳定,截水沟在基坑转角处及每隔40m设一个800×1200的集水坑,基坑北面可从集水坑预埋Ф150PVC管将集水坑内雨水排入侨香路市政雨水井内,基坑南边可在每个集水坑内加设潜水泵抽水,并对截水沟经常清理,确保截水沟排水畅通。

4 / 7

在基坑底、基础轮廓线外,设300×500排水沟,在基坑转角处及每隔40米设一个800×1200集水井,每个集水井内设潜水泵一台随时抽水。对于渗水量较大基坑西北角,为减少排水复杂性,在基础轮廓线外挖1000×2000的大型排水沟,使地下水汇集到集水井内抽出,以保证基坑干燥,以便于施工和防止边坡沟壁坍塌。

截水沟、排水沟采用红砖砌筑,M5水泥砂浆砌筑,墙厚120,沟底采用100厚C15砼垫层。集水坑采用290厚砖墙,M5水泥砂浆砌筑,沟底采用100厚C15砼垫层。集水沟、排水沟、集水坑内壁采用20厚1:2.5水泥砂浆抹面。

基坑北侧采用土钉墙支护,由专业分包公司编写施工方案经审批后方可施工。将排水沟与截水沟之间无土钉墙的部位用1:2.5水泥砂浆30厚分两遍抹灰,内配钢丝网。

基坑其它未做土钉墙,南侧及东西侧末开挖坡道处在坡顶采用反铲法土机在沟顶开挖在离坑底5m高处2~3m过渡平台,再按坡率法向上开挖,确保总坡率为1:1。截水沟与排水沟之间的边坡上可采用1:2.5水泥砂浆30mm厚抹面,内配钢丝网。

2、基坑内承台、基础梁

基坑内承台、基础梁开挖深度一般为板底下500~2500之间,核心筒承台为4m左右,开挖深度≤5m,且土质为硕质粘土,咳直接和情况进行放坡开挖。坡度系数视土质具体情况水位高低而定,坡底系数≥0.33对于深度为400的核心筒承台可采用间接式水平支持的方法支撑土,支撑材料可采用脚手板、木方、钢管顶撑等随挖随撑。

在每个承台底设一个300×300×400的集水坑,采用120厚红砖砌筑,20厚1:3水泥砂浆抹光,土方开挖后及时验槽,浇筑垫层,并

5 / 7

深基坑防护施工方案

专项方案工程名称:侨城花园二期二区15~17#楼专项名称:深基坑支护江苏华建建设股份有限公司深圳分公司技术质量处年月日1/7施工组织设计及专项方案会签页工程名称方案内容侨城花园二期一区15
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
3baj601fd44m0xd0pw4b4c2db011w500m7s
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享