好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

冲孔灌注桩施工方案使用

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

目 录

一、工程概况 .................................................................................. 1 二、施工部署 .................................................................................. 1 三、质量控制要点 .......................................................................... 1 四、施工工艺框图 .......................................................................... 2 五、施工方法 .................................................................................. 3 六、施工工期 .................................................................................. 8 七、安全生产、文明施工 .............................................................. 8 八、质量控制措施 .......................................................................... 9 九、降低成本措施 ........................................................................ 13 十、安全生产保证措施 ................................................................ 15 十一、文明施工及环保措施 ........................................................ 15 十二、施工资源计划 .................................................................... 16 十三、施工进度计划……………………………………………16

一、 工程概况

工程名称:省道S366线珠海大道(三期)金湾互通立交至高栏港段主线改建工程平东大道互通立交段Ⅲ标

工程地点:珠海市金湾区、高栏港区。

工程规模:路基桥涵、路面及绿化工程,桩号为K42+900~K44+260,长度为1.36kM,主要工程数量为路基、路面、绿化工程及菱形互通立交1处(平东大道立交)。

本工程的桩基础均为混凝土灌注桩,桩基按端承桩设计,桩径分别为∮1.0m、∮1.2m、∮1.3m、∮1.8m、∮2.0m,嵌岩桩桩底嵌入中风化岩层深度不少于2.5倍桩径。 二、施工部署

1、施工前准备

场地平整,清除杂物,回填土应夯打密实;设置闭合导线网,达到规范要求精度,经验收合格后,导线点作为桩位点放样的基准点。保证桩位点的偏差符合要求。测量放样用全站仪,极坐标计算数据,桩位之间的距离校核可用钢尺丈量,全部成果及时报监理工程师审定。

2、施工流程

场地平整 放线定位 移机就位 探孔 埋设护筒 冲孔 终孔 清孔 吊放钢筋笼 灌注混凝土 三、质量控制要点

1导入导线点

采用精确的测量仪器,配备专业测量人员,坐标测量采用SET2100全站仪,高程测量采用DSG2000水准仪,以导线点作为桩位点放样的基准点,保证测量误差在规范的规定之内。

2、桩点开孔的控制

桩机就位时将桩机底盘调成水平状态,使冲锤对准设计中心,满足要求后,正式冲击,冲进过程中,随时用经纬仪监控,保证倾斜度小于1/100。

3、沉渣厚度

冲孔桩施工时密切注意土层的变化并作好记录,当达到设计要求的入岩深度时,取出孔底岩石样品连同记录报甲方工程师检查,四方成孔工序验收合格后,采用换泥浆的方法清孔;采用泥浆泵进行反浆,然后以相对密度较小的泥浆(1.2)压入逐步把相对密度较大的泥浆换出,换至孔内泥浆的相对密度低于1.03~1.10 以下,使沉渣厚度(小于5cm)达到要求。

冲孔泥浆按JTG T F50-2011的规定,并按不同的地质采用不同比重的泥浆。 4、钢筋安装

钢筋笼采用吊车起吊安装,在井口采用帮条焊焊接接长。在起吊中,要保证钢筋笼不变形,起吊时采用三点吊法,要保证钢筋骨架中心位置符合设计要求。骨架顶端要支撑和加固,支撑系统要对准中线,防止浇注混凝土时钢筋骨架上浮、倾斜和移动。钢筋笼四周外侧,事先按图纸要求用混凝土垫块定位钢筋,以保证钢筋保护层厚度满足图纸要求。

5、混凝土灌注

为保证砼连续灌注,灌注前,灌注过程中,保持与搅拌站的联系,确保供应,避免质量事故发生。采用导管浇筑,导管埋入砼中深度不小于2m,混凝土浇筑时提升时保证导管埋入2m,灌注到桩顶上部5m以内时,不再提升导管,待灌注比设计要超灌80-100cm提出导管,拔管采用慢提及反插的方法,采取一切措施,确保灌注砼连续进行。

四、施工工艺框图

桩位置放线 探孔、检测地下管线 场地平整

五、施工方法

1、场地准备

平整场地、测放桩位,修筑泥浆池,安装泥浆泵,采用砖砌泥浆池。

2泥浆制备

根据地质情况,选用塑性指数大于25、小于0.005mm的颗粒含量大于50%的粘土制浆,对于地质不好的较深桩用膨润土造浆,以提高泥浆性能指标,防止坍孔;施工中经常检测泥浆的各项指标,并随时注意地质变化,及时调整,保证泥浆的各项指标符合规范要求。施工时,制浆池、储浆池和沉淀池用循环槽连接,

两个墩共用一套泥浆循环系统。

3、成孔

(1)开孔前根据测量放线的中心及设计的桩径或护筒孔的大小进行探孔,对土层较厚的探孔3m,探深3m后再用钢筋钎进行探测有无阻碍物,如发现有地下管线,加以保护并及时通知业主及有关单位迁移管线后,再进行施工。 (2)当冲孔周围50cm范围内存在、地下管线时,为加强地下管线的保护及防止孔口的坍塌,需埋设护筒,护筒高出地面0.3m,护筒用5mm钢板制成,直径比桩径大0.3m,护筒平面位置偏差不大于5cm,倾斜度偏差不大于1%,护筒沉落后,周边用粘土回填夯实。

(3)桩机就位前,对各项准备工作进行检查。桩机就位后,用枕木作机座,要使底座和顶端平稳,保证冲孔和运行中不产生位移和沉陷。 (4)桩机就位前施冲时,将桩机底盘调成水平状态。

(5)开始时,在桩孔内投入一定数量的粘土及相应的水,利用桩锤搅制泥浆,搅拌后抽至循环池泥浆的相对密度为1.05~1.20,待循环池及桩孔全部储够泥浆后,先启动泥浆泵和转盘,后进行进尺冲进,待导向部份全部进入土层后,方可正常冲进。

(6)在冲进过程中,进尺的快慢根据土质情况来控制,并经常对冲孔泥浆的相对密度和浆面等检查观察。在粘性土及含砂率小的泥岩中,宜用中等转速稀泥浆(相对密度为1.05~1.20)冲进,在砂性土及含砂率高的地层中,宜用低转慢速、大泵量、稠泥浆(相对密度为1.2~1.45)冲进。

(7)冲进成孔过程中,经常捞取冲渣,观察土层的变化,在岩、土层变化

处均捞取渣样,判明土层,并记入记录表中,以便与地质剖面图核对。

(8)冲击成孔采用粘土泥浆护壁,根据地层地质变化调整泥浆比重,保证钻进过程中孔壁的稳定。整个钻进过程中,始终保持孔内水头高度。不同的地质采取不同的冲程,冲击过程中要勤抽碴,勤检查钢丝绳和钻头磨损情况。

(9)桩基础冲进中,用检孔器检孔,检孔器用钢筋制作成钢筋笼,其外径等于设计孔径,长度为孔径的4~6倍。每钻进5~8m、接管及通过易缩孔的土层时,都必须检孔。

(10)施工作业分班连续进行,施工过程一气呵成,不在中途停顿,如确因故须停止冲进时,将冲头停放在孔底不超过12小时,以免被泥浆埋住冲头。 (11)及时详细填写冲孔施工记录,交接班时交代冲进情况及下一班注意事