好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

土木工程施工一复习资料

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

07 土木工程施工I复习题

名词解释(5个小题X 4分/小题=20分) 选择(10个小题X 1分/小题=10

简答(6个小题X 5分/小题=30

) 20个小题X 1分/小题=20分) 填空(

分) 论述、计算 ( 2 个小题,共 20 分)

1 土的可松性在工程中有哪些应用 要点:土方的平衡调配、 场地平整、基坑等开挖时留、 等。 2 土壁支护有哪些形式 要点:可分加固型支护、支挡弃土量及土方施工机械与运输工具数量计算

型支护、混合型支护;也可分浅基坑(槽)支护、深基

坑支护。主要 有悬臂式支护、拉锚式支护、内撑式支护和简易式支撑。

3 场地设计标高确定方法有几种它们有何区别 要点:插入法(数解) 、图解法(图解)和仪器测法(实测) 。

4 降水方法有哪些其适用范围有哪些

要点:明排水法(集水坑降水法) ,适用于面积较小、土质较好、粗颗粒土层或粘性土层、降水深 度不大的基坑(槽)开挖工程。人工降低地下水位(各种井点降水法,如轻型、喷射、电渗、管井 和深井井点),适用于各种场所。

5 简述流砂产生的原因及防治措施

要点:当动水压力大于或等于土的浸水容重 丫‘时,发生流砂现象(土颗粒失重、悬浮、抗剪强度 为零)。防治:减小或平衡动水压力,增大渗流路径。改变动水压力方向。改善土质:枯水期施工、 打板桩法、水下挖土法、地下连续墙(或灌注桩)法、沉井、水泥土墙法、人工降低地下水位、注 入水泥浆或硅化注浆、土壤冻结法(烧结法) 、抛入石块、装土(砂)麻袋、抢挖法等。 6 预制桩的沉桩方法有哪些 要点:锤击沉桩、静力压桩、振动沉桩、水冲沉桩。

7 泥浆护壁钻孔灌注桩的泥浆有何作用泥浆循环有哪两种方式,其效果如何 要点:泥浆护壁、携渣、冷却、润滑作用。泥浆循环有正循环、反循环。正循环依靠泥浆向上的流 动排渣,提升力较小,孔底沉渣较多。反循环由于泵吸作用,泥浆上升的速度较快,排渣能力大, 但土质较差或易塌孔的土层要谨慎使用。

8 对模板有何要求设计模板应考虑那些原则

要点:①具有足够的强度、刚度、稳定性;②保证工程结构和构件各部分形状、尺寸和相互位置的 正确;③构造简单,装拆方便;④接缝严密,不得漏浆;⑤模板与混凝土接触面要涂刷隔离剂;⑥ 对清水砼工程和装饰砼工程, 应能达到设计效果。 设计模板应考虑实用性 (选通用的)、安全性(强 度、刚度、稳定性)、经济性(种类、块数、用量少) 。

9 钢筋的连接有哪些方法在工程中应如何选择 要点:焊接连接、机械连接、绑扎连接。机械连接不受气候影响,连接可靠速度快,应用于粗钢筋 连接。焊接连接节约钢材,改善结构受力性能,保证工程质量,降低成本,宜优先选用,适用于各 种钢筋的连接。绑扎连接工艺简单,效率高,不需连接设备,有搭接长度,增加钢筋用量,受力不 如焊接连接和机械连接,在一些轴心和偏心受拉钢筋和大直径的受拉与受压钢筋的应用上受到限 制。

10 如何计算钢筋的下料长度

要点:钢筋Lh卜包尺寸-弯曲量度差+弯钩增长值;箍筋L=S筋周长+箍筋调整值。 11 试述钢筋代换的原则及方法

要点:等强度代换:

等面积代换:

12 大体积砼施工时应注意哪些问题

要点:大体积砼是指厚度》1m、且长度和宽度都较大的结构。整体性高,要求连续浇注,不允许 留施工

缝;结构体积大,浇筑后产生的水化热量大,聚积在内部不易散发,形成较大的内卜温差, 引起较大的

温差应力, 导致混凝土形成温度裂缝。 所以为保证结构的整体性应合理确定砼浇筑方案; 为保证施工质量应采取有效的技术措施降低砼内卜温差; 应在下一层混凝土初凝之前, 将上一层混 凝土浇捣完毕。

13 砼的密实成型有哪些途径 要点:人工捣实、机械振捣、离心法、真空抽吸法、自流浇筑成型。 14 何谓砼的自然养护自然养护有何要求

要点:在常温下(》5C),用适当的材料覆盖砼,使其在规定的时间内保持足够的润湿状态。 要求: 12h内覆盖浇水(当日平均气温低于 5C时,不得浇水);硅酸盐、普硅、矿渣水泥拌制的砼,》 7d;掺有缓凝型外加剂或有抗渗 要求的砼,》14d;洒水次数以保证润湿状态为宜,养护用水应 与拌制用水相同;塑料布覆盖养护的, 其敞露的全部表面应覆盖严密,保持塑料布内有凝结水; 混 凝土强度达到前,不得在其上踩踏或安装模板及支架。 15如何检查和评定砼的质量

要点: 1)施工过程中砼的质量检查:混凝土拌制中应检查所用原材料的质量和用量的,每工作班 至少一次; 混凝土拌制和浇筑地点的坍落度, 每工作班至少检查两次; 混凝土配合比由于外界影响 有变动时,应及时检查。混凝土的搅拌时间,应随时检查。 2)施工后砼的质量验收:包括:砼强 度、耐久性、外观质量、构件尺寸。砼强度必须符合要求。抗渗要求的,同一工程、同一配合比的 砼,取样不得少于一次。留置组数可根据实际需要确定。结构拆模后,应检查外观质量缺陷、外形 缺陷、外表缺陷和外观尺寸。

16 预应力钢筋的张拉与钢筋的冷拉有何本质区别

要点: (1)钢筋冷拉使钢筋的应力超过屈服点, 产生塑性变形, 使强度提高, 达到节约钢材的目的; (2)预应力筋的张拉是利用钢筋的弹性恢复力对受压区混凝土建立预压应力,以改善混凝土的受力 性能。

17分批张拉预应力筋时,如何弥补混凝土弹性压缩应力损失

要点: 分批张拉时, 先张拉的预应力筋, 其张拉力应加上由于后几批预应力筋的张拉所产生的混凝 土弹性压缩而引起的预应力损失值。以保证分批张拉完毕后,预应力筋的张拉应力基本相同。 18 无粘结预应力的施工工艺如何其锚头端部应如何处理

要点:安装底模-铺放预应力筋、安侧模-浇砼-养护、拆模-张拉锚固。 锚固区必须有严格的密 封防腐措施,严防水汽锈蚀预应力筋和锚具。锚固后的外露长度玄30mm,多余部分用砂轮锯切割。 端头全封闭时, 在锚具与垫板表面涂防水涂料。 外露的和锚具端头涂防腐润滑油脂后, 罩上封端塑 料盖帽。对凹入式锚固区,经上述处理后,再用微胀砼或低收缩防水砂浆,将锚固区密封。对凸出 式锚固区,用外包钢筋砼圈梁封闭。锚固区砼或砂浆净保护层最小厚度: 梁为25mm,板为20mm。

19 后张法施工分批对称张拉,后批预应力筋张拉时,对前批张拉并锚固好的预应力筋应力筋的影 响 要点:后批预应力筋张拉时对混凝土产生的弹性压缩,而引起前批预应力的降低,即预应力损失。 所以对前批张拉的预应力筋应增加张拉应力值。 20 先张法与后张法的施工工艺。

要点:先张法:台座准备-刷隔离剂-铺放预应力筋-张拉-安侧模绑横向筋-浇砼-养护 -放松预应力筋 -脱模。后张法:安装底模-绑扎钢筋、安侧模-埋管、预留孔道-浇砼-抽管 -养护、拆模-穿预应力筋-张拉锚固-孔道灌浆-起吊运输。

1 渗透系数 指水流通过土中孔隙的难易程度。 流动中的地下水对土颗粒产生的压力。

2 动水压力 m 的物理意义:当基坑深为 1 米时,边坡宽度的大小。 是土的施工控制干密度P d和最大3 坡度系数 干密度P 指选用较重的锤,以较低的落距锤击dmax 的比值。 4 压实系数 沉桩。

5 重锤低击 6 复打法: 即在同一桩孔内进行两次单打。目的是为了提高桩的质量或使桩径增大,提高

桩的承载 能力。

7 砼充盈系数: 指灌注桩施工时,砼的实际浇筑量与理论计算浇筑量的比值。

8 皮数杆: 是用来保证墙体每皮砖水平,控制墙体竖向尺寸和各部件标高的木质标志杆。 9 三一砌砖法: 一块砖、一铲灰、一挤揉的砌砖操作方法。

10 冻结法: 在室外用热砂浆进行砌筑,砂浆不掺外加剂,砂浆有一定强度后冻结,而后在正温下 融化、强度继续增长的冬期砌体施工方法。

11 掺盐砂浆法: 是在拌合水中掺入氯盐,以降低冰点,使砂浆中的水分在负温条件下不冻结,强度继续保持 增长。 12 量度差值: 弯曲钢筋的外包尺寸和轴线长度之间的差值。

13 施工缝: 指后浇筑的混凝土与已凝结硬化的先浇混凝土之间的新旧结合面。 14 砼临界强度: 砼遭受冻结时,具有的足以抵抗冰胀应力的最低强度值。

15 自锚: 指锚具锚固后,使预应力筋在拉力作用下回缩时能带动锚塞(或夹片)在锚环中自动楔 紧而达到可靠锚固预应力筋的能力。

16 自锁: 指锚具锚固时,将锚塞(或夹片)顶压塞紧在锚环内而不致自行回弹脱出的能力。

17 网络图: 由箭线(又称箭杆)和节点组成的,用来表示工作的开展顺序及其相互依赖、相互制 约关系的有向、有序的网状图形。

18 总时差: 它是指在不影响后续工作按照最迟必须开始时间开工的前提下,允许该工作推迟其最 早可能开始时间或延长其持续时间的幅度。

19 自由时差: 它是指在不影响后续工作按照最早可能开始时间开工的前提下,允许该工作推迟其 最早可能开始时间或延长其持续时间的幅度。

20超张法: 就是指张拉应力超过规范规定的控制应力值。

1 在含有自由潜水面的两个不透水层之间的砂性含水层中, 当埋入的井点达到下面不透水层时, 该 水井类型为( C )。

A.无压完整井 B.无压非完整井 C.承压完整井 D.承压非完整井 D )。

2当基坑的土是细砂或粉砂时,宜选用的降水方法是(

A.四周设排水沟与集水井 C.同时采用方法A与B

B.用抽水泵从基坑内直接抽水 D.轻型井点降水

3 确定填土压实的每层铺土厚度应考虑的因素为( D )。 A.压实方法 B. 土的含水量 C.压实遍数 D.综合考虑A和C 4 在同一压实功条件下,土的含水量对压实质量的影响是( )。 A.含水量大好 B.含水量小好 C含水量为某一值好 D.含水量为零时好 5 摩擦桩型的预制桩在沉桩时,主要质量控制指标是( )。

A.最后贯入度

B.设计标咼

C.垂直度

D.平面位置

6 在周围建筑物密集的狭窄场地施工大直径砼灌注桩,较宜采用

A.钻孔灌注桩 B.沉管灌注桩C.人工挖孔灌注桩

C )。

D.爆扩灌注桩

7砼灌注桩按成孔方法可分为以下四类:①钻孔灌注桩;②沉管灌注桩;③人工挖孔灌注桩;④爆

扩灌注桩。其中,属于挤土成孔的为( D )。 A.①和②

B.③和④ C.①和③ D.②和④

8 砂浆应随伴随用。常温下,水泥混合砂浆必须在拌成后(

C )小时内使用完毕。 A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 9 斜槎长度不得小于其高度的( C )。

2

3 C.2/3 倍 10 砖砌体留设直槎时,必须做成 C )。 A.

阳槎 B. 阴槎 C. 凸槎 D. 凹槎

11 砌筑砖墙要有一定的组砌方式,是因为 C ) A.减少砍砖次数B.保证墙面美观C保证墙体的整体稳定 。 D.施工方便

12P2507所表示的定型组合钢模板的具体尺寸是( B ) A. 300X 1500X55

B. 250 X 750X 55 C. 250。X 450X 55 D. 250X 750X 65 B )。

13有主、次梁的现浇楼盖,砼宜顺次梁方向浇筑,施工缝应留设在

( A.主梁跨中1/3范围内 B.次梁跨中1/3范围内 14钢筋配料时出C.与次梁平行任意留设 D.主梁支座附近 现量度差值,是因为( A A.钢筋的外包尺寸与中心线尺寸之间的差)

C.钢筋内皮尺寸与中心线尺寸之间的差 。 钢筋的外包尺寸与内皮尺寸之间的差

B. 计算单位不同所致 D. C )

15钢筋的闪光对焊,对于断面不平整的大直径钢筋连接,宜采用A. 连续闪光焊

B.预热闪光焊 ( C.闪光-预热-闪光。D. 焊后热处理 16 受拉钢筋绑扎接头搭接长度( B 焊 )。

A.

与钢筋级别无关

B.钢筋级别越高,搭接长度应越长 C. 钢筋级别越高,搭接长度可减短

D.与钢筋直径无关 如用抽样试验方法确 17 钢筋冷拉时, 用控制冷拉率方法控制, 定的控制冷拉率为 1%,则( C

A.应提高抽样试验时的冷拉控制应力 B.视该批钢筋为不合格 C.按1%冷拉率冷拉

D.该批钢筋不适用于冷拉加工

18

1级钢筋端部设180°弯钩,弯钩增长值为(

)。 A.

B. 3d C. D. 5d 19 锚固钢绞线的较为可靠的锚具应为( C )

A. DM5 型镦头锚具 B. JM 1 2型夹片锚具 C. XM 。 型多孔夹片锚具

D.挤压锚具 20 孔道较长的构件进行后张法施工,一般在两端张拉,其目的是( D C.减少)。

A.防止构件开裂 B.提高控制精度 伸长值检测误差 D. 减少孔道摩擦损失 21 预应力筋张拉时,应使钢筋中的应力(

A )。 A.小于屈服强度

B.大于张拉前钢筋的屈服强度 D.接近抗拉强度 22有

C. 等于张拉前钢筋的屈服强度6根直径为 12mm 的冷拉光圆钢筋组成的预应力钢筋束应用( D )。 A.螺丝端杆锚具 B.绑条锚具 C.镦头锚具 D. JM12-6锚具 23 预应力钢筋张拉程序中的持荷 2min 的作用是( C )。 A.降低钢筋的塑性变形 B.提高钢筋的强度

C.减少钢筋预应力损失 D.保证张拉施工安全

24 某构件采用机械张拉后张法施工,孔道长度为 29.8m,预应力筋为单根粗

C )个。

钢筋,每根长 8 米,两端均用螺丝端杆锚具,则对焊接头数量为( D. 6

A. 3 B. 4 C. 5 25 下列( A )不属于工程施工程序。

A. 设计文件阶段 B. 签订施工合同 C. 做好施工准备 D.组织施工 26

相邻两个施工过程进入流水施工的时间间歇称为( B )。 A.流水节拍 B.流水步距 C工艺间歇

D.流水间歇

)。

27 在加快成倍节拍流水中,任何两个相邻专业工作队之间的流

(D )。

水步距等于所有流水节拍中的

D.最大公约数 B.最小值 C最小公约数 A.最大值

)通常施工段数目 m 与施工过程数 n 之间的关系应该是( A 28 在组织流水施工

。 < n = n 时, D.无关系

每班工作人数,是在确定( D > n )参数时需要考虑的。

B.施工段数 C流水步距 29 选择每日工作班D.流水节拍

次, )参数为工艺参数。

c流水步距 D.流水节拍 A.施工过程数 B.施工段数

30 下列( A 1 、土的工程分类是按土开挖的难易程度将土分为( 八 )大类。

2、 轻型井点的布置应根据 (基坑大小与深度)、(土质)、(地下水位高低与流向) 、(降水深度要

求) 而定。 3、 填土压实方法有(碾压法) 、(夯实法)、(振动压实法)。

4、 影响填土压实的因素有(土的含水量) 、(铺土厚度)、(压实功)。 5),防治流砂的方法有(改变动水压力方向) 、(增大动水压 、 流砂产生的原因是(

力路经)等。

基坑坑壁支护的类型有(加固型) 、(支挡型)、(混合型)三种。 板桩设计的五要素(入土深 、 6

度) 、(截面弯矩)、(支点反力)、(拉锚长度)、(板桩位移)。 基坑降水的方法有(集水坑

7、 降水法) 、(井点降水法)。 8、

轻型井点系统的类型有: (无压完整井)、(无压非完整井)、(承压完整井)、(承压非完整 9、 井)。 10 、泥浆护壁钻孔灌注桩成孔施工时, 11 、钢筋砼预制桩的打桩顺序一般有: 两侧进行)。

泥浆的作用是: (护壁、携渣、冷却、润滑) 。

12 桩锤重量可按那几个因素来选择: (由一侧向另一侧进行) 、(由中间向四周进行) 、(由中 13 预制打入桩垂直度偏差应控制在( 间向 1 4入土深度控制对摩擦桩应以 (桩尖设计标高 )为主,以(贯入度 )作为参考。 端承桩应以(贯

土质)、(桩的规格)、(打桩方

入度)为主。 法 )。 15 钻孔灌注桩钻孔时的泥浆循环工艺有(正循环和反循环)两种,其中(反循环)工艺的泥浆上 流速

度高,携土能力大。 16打入桩施工时,当桩间距( < 4d )时,一定要确定合理的打桩顺序。 17 打入桩施工时,宜采用的打桩方法: 18 套管成孔灌注桩施工时,为提高桩的质量,提高桩的承载力,经常采用(复打法) 19 水下浇筑砼经常采用的方法是(导管法) 。 20对砖砌体的质量要求是: (横平竖直)、(灰浆饱

重锤低击)。 满)、(错缝搭接)、(接槎可靠)。 21砌筑脚手架的宽度一般为(~)m,一步架的高度为(~ )

m。 22 扣件式钢管脚手架的扣件形式有: (直角扣件)、(回转扣件)、(对接扣件)。 23 构造柱的施工方法是(先退后进、五退五进 ⑻砖砌体工程检验项目包括: (主控项目 )、( 一般

项目 )两大方面。 24 砌块砌体工程的施工工艺是(铺灰、砌块安装就位、校正、灌竖缝、镶砖

25 钢筋连接的方法通常有(焊接连接、绑扎连接、机械连接 。

1% )以内。

26 钢筋冷拉采用的方法有(控制应力法) 、(控制冷拉率法)。

) 27 适用于高层建筑施工中竖向钢筋接长的焊接形式为(电渣压力焊)和(气压焊) 28某现浇钢筋混凝。 )

土楼板的模板设计,需考虑的荷载有( 1~5项)。

29 混凝土施工缝留设的原则是(剪力绞最小处) 。 30 混凝土搅拌制度考虑(搅拌机的转速、搅拌时间、装料容积、投料顺序) 。

土木工程施工一复习资料

07土木工程施工I复习题名词解释(5个小题X4分/小题=20分)选择(10个小题X1分/小题=10简答(6个小题X5分/小题=30分)20个小题X1分/小题=20分)填空(分)论述、计算(2个小题,共20分)
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
3b62q5klaf5dq8n1sig30fluh9bohz00uga
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享