好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

变电运行倒闸操作事故及相应策略

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

变电运行倒闸操作事故及相应策略

摘要:变电运行的倒闸操作是运行人员最重要的日常工作之一。所谓的倒闸操作就是指电气设备由一种状态转换到另一种状态或改变系统的运行方式需要进行的一系列操作。本文结合3个倒闸操作的事故案例对倒闸操作事故原因进行了分析,进而归纳和总结了变电运行倒闸操作的关键点,最后提出了变电运行倒闸操作事故的相应策略,对于变电运行的倒闸操作有很好的指导意义。 关键词:变电运行;倒闸操作;事故;预防

1倒闸操作事故原因分析

作为变电运行的重要操作内容,倒闸操作的好坏会对电力系统的安全可靠运行造成直接影响。一旦出现倒闸操作事故,就可能给运行人员的人身安全、电网和用户的电气设备带来很大损失,造成十分严重的后果。在变电运行实际倒闸操作过程中,很多事故都是人为误操作造成的,其原因主要有以下几点:

1.1调度发令不准确,运行人员受令不认真

某110KV变电站运行值班人员接到调度部门调度指令:要求拆除#1主变(三绕组变压器)所有的安全措施,其高压侧和中压侧恢复送电,而低压侧变为试验状态。而后运行人员在没有拆除#1主变低压侧与10KV母排连接处接地线的情况下,就合上了#1主变高压侧的开关,对变压器进行送电,结果导致主变压器差动保护动作和开关跳闸,造成主变压器以及母线设备严重损坏。在此次恶性事故发生后,对事故原因进行了分析与总结。由于调度部门在发出倒闸操作指令时,没有明确地向变电站运行值班人员说明倒闸操作的目的和意图,在指令中没有特别强调#1主变的低压侧虽然不需要送电,但必须是在拆除主变低压侧的接地线后方可对高压侧及中压侧送电,仅仅只发出了#1主变高压侧和中压侧送电、低压侧不送电的指令;再加上变电站的运行值班人员对于接收到的调度指令未进行认真复诵,以及其在工作业务和技术能力上的不足,错误地认为既然低压侧不用送电就不需要拆除其接地线,结果就导致了此次恶性事故的发生。

1.2操作票的填写与审核存在错误和不规范

某10KV开关室进行停电检修,其进线开关的线路侧并未断电。检修工作完成后,运行人员在没有拆除进线开关与下刀闸之间接地线的情况下就进行了恢复10KV母线送电的合闸操作,结果造成该开关室的10KV进线开关跳闸,10KV馈线上所有的用户全部失电,且该开关室的进线开关下刀闸等电气设备也被烧坏击穿,受到严重损坏。究其原因,主要是由于在恢复开关室母线的送电操作前,填写操作票的人员没有认真填写操作票,遗漏了拆除接地线这个项目,自己又没有进行认真复查;而操作票的审核人员责任心也不强,未对操作票进行严格审核,结果导致倒闸操作按照错误的操作票进行,最终发生了恶性事故。 1.3在倒闸操作完成后未仔细检查设备的状态

某高压配电房的值班运行人员在进行水泵的停机操作过程中,跑错了开关柜,误将旁边正处于运行状态的高压开关柜的隔离开关强行带负荷拉开,造成了弧光短路,导致该配电房Ⅰ段10KV母线进线开关跳闸,隔离开关烧坏,且飞溅的电弧险些造成人身伤害。对该事故的原因进行分析,是由于该操作人员在进行倒闸操作时注意力不够集中,进入高压配电房后未仔细检查被操作设备的铭牌信息以及开关状态;未仔细观察电流表有无电流指示;没有严格按照操作票制度进行设备核对、唱票、复诵、再操作的流程;也没有进行相应的操作监护,在没有监护人员到场的情况下就单独执行了倒闸操作,结果导致此次误操作事故的发生。 2变电运行倒闸操作的关键点

(1)在倒闸操作前,运行人员一定要准确地弄清楚调度部门发出的操作指令所包含的全部信息,有不明白的地方务必要向调度部门确认无误后方可进行操作;倒闸操作必须坚持按票操作,在唱票复诵后,逐项打勾,不得跳项;切忌操作过程中离开操作现场,防止单人操作和走错设备间隔;不得随意进行解锁操作,要防止强制解锁带来的误操作。(2)要特别注意防止误合接地刀闸,在检修电压互感器时就经常发生误合母线侧接地刀闸的事故。要明确接地刀闸的位置以及其合上后的接地范围,特别当母线多处接地时,一定要搞清楚需要合哪一组接地刀闸。此外,还要严格区分电压互感器和母线的接地,特别注意在试验工作中对

临时变更的安全措施要及时进行设置和恢复。(3)在进行电压切换时要做到需进行切换的必须切换,例如距离、低周以及母差保护等;不该切换的不得切换,例如电压互感器高压侧已停电时低压侧不得反送电。(4)在进行倒闸操作时,必须悬挂相应的标示牌并装设围栏。其中,标示牌要悬挂在准确醒目的位置,而围栏的设置则既要方便操作的进行,又不能扩大围蔽的范围。当需要变更标识牌时,要由工作负责人提出申请,由运行人员将标识牌取下。(5)在倒闸操作过程中,一旦发现异常情况就应立即停止操作。必须在将异常原因调查清楚并得到值班负责人许可后方能继续操作。此外,还要对防误操作装置的闭锁功能进行了解,以免误判断闭锁装置失灵并进行强行解锁导致误操作。 3变电运行倒闸操作事故的预防策略

3.1提高运行人员对危险点的分析与预控能力

人的因素在倒闸操作危险点预控中是最重要的,而运行人员的工作能力以及对危险点的判断与预控能力是由其个人专业技术水平所决定的。因此,要积极加强对值班运行人员的专业技术培训,以提高其整体素质,防止误操作。值得注意的是,专业技能培训一定要注重实用性,贴近现场,通过专题讲座以及现场示范等多种形式来规范运行人员的操作行为。此外,还要建立起一个公平公开的激励机制,营造出一个积极健康的竞争氛围,为运行人员迅速提高业务技能创造条件。

3.2要重视非正常接线及正常状态下的非典型操作

由于非典型操作打破了常规倒闸操作的固有思维套路,所牵涉到的项目更多,其包含的危险点也更多,从而就对危险点的判断及预控提出了更高的要求。一旦运行人员养成了不良习惯,就极有可能在非典型操作中触及危险点,导致事故发生。因此,要重视非正常接线及正常状态下的非典型操作,改正平时不良的操作习惯,将防范的具体措施落实到位,随时分析总结新的危险点。

3.3要多制定特殊条件下的事故预案

为了增强运行人员对事故的快速反应能力,提高其自我保护意识和心理承受能力,变电运行部门平时应多制定一些特殊条件下的事故预案,例如特大事故应急处理、电网大面积停电和变电站事故全停的应急处理、电网设施大面积故障的应急处理、重大自然灾害的应急处理等。

3.4要开展有效的危险点预控教育

对倒闸操作中危险点进行有效预控,直接关系到运行人员的人身安全以及操作的及时完成。因此,要开展有效的危险点预控教育,让运行人员从思想上加深对危险预控的认识,使得无论是危险点的查找还是预控,都有每一个运行人员的积极参与,都能依靠集体的智慧来发现问题并解决问题。 4结语

综上所述,电力调度部门和变电运行部门要密切合作,彼此之间要有充分的理解和信任。运行人员在进行倒闸操作时,要密切关注操作过程中的关键点和危险点,严格按照操作票制度,不能跳项和漏项,防止各种误操作,以免导致严重的电网事故,从而保证电力系统的安全有序运行。 参考文献

[1]董卫涛.浅谈变电运行管理中危险点分析与控制[J].中国电力教育,2010(4). 作者简介:施绍坤(1975.5.2),男,云南省昆明市人,工程师,技师,单位:云南电网有限责任公司昆明供电局,方向:变电运行。

变电运行倒闸操作事故及相应策略

变电运行倒闸操作事故及相应策略摘要:变电运行的倒闸操作是运行人员最重要的日常工作之一。所谓的倒闸操作就是指电气设备由一种状态转换到另一种状态或改变系统的运行方式需要进行的一系列操作。本文结合3个倒闸操作的事故案例对倒闸操作事故原因进行了分析,进而归纳和总结了变电运行倒闸操作的关键点,最后提出了变电运行倒闸操作事故的相应策略,对于变电运行的倒闸操作有很好的指导意义。关键词