塑料彩条布,作好下雨的预防措施。
2、坚持浇筑申请制度,将施工方案报甲方、监理审批,同意后还应在每次浇筑前申请浇筑令。浇筑令由项目工程师、建设、监理共同签署后,方可进行浇筑。
3、合理安排分班作业,严禁打疲劳战。本工程拟每日安排两班。 4、充分做好混凝土浇筑前的各种准备工作,对于机械设备,应提前行试运转,对于所有参与底板混凝土施工人员,均应进行详细的施工交底,交底以会议方式进行,交底内容应包括:浇筑流向、各部位详细的浇筑方法、人员分工情况及各自职责、人员交接班具体时间和要求等。必须做到使每一个参与施工人员均心中有数,避免混乱而影响质量。
5、混凝土浇筑时,试验员应做好坍落度的测试工作,若发现有超标情况,应立即退回,严禁在现场随意加水。同时,还要求混凝土供应商派技术人员到现场值班,以随时掌握混凝土的供应情况和质量情况。
6、混凝土施工期间,人员交接班必须有序进行,上班的管理人员和操作人员尤其是振捣手,必须向接班人员交代清楚交接部位的施工情况,严禁一哄而散而出现漏振、欠振现象。 四、劳动力组织和主要机械设备
由于本工程工程量较大,必须对管理人员和操作工人采取分班轮流替换,以保证足够劳动力完成任务。拟每日安排两班,现将每一班应包括的主要人员计划如下: 浇筑期间项目部总负责人:
职 务 项目经理 岗 位 责 任 负责现场内部调度、协调、处理 项目工程师 负责全面处理现场技术问题,检查施工方案落实情况 各班具体人员安排,分两班轮流值班:
职 务 项目副经理 施工员 质检员 安全员 调度员 后勤员 化验员 材料员 砼班长 振捣手 砼 工 钢筋工 木 工 电 工 机械工 养护小工 人数 1 4 3 2 2 1 1 1 1 8 岗 位 责 任 负责现场内部协调、处理 负责现场砼技术协调、处理 负责现场施工质量 负责现场施工安全和文明施工 负责现场砼车辆指挥 负责现场后勤工作 负责现场检验砼坍落度 负责现场材料供应 负责对砼班组管理 负责砼振捣 15 负责砼输送管安装,砼下料,表面平整 2 2 2 2 2 负责保护钢筋成品 负责检查是否跑位胀模 负责保障现场正常供电 负责维修小型机具 负责砼前期养护 主要机械设备配备: 机 械 名 称 φ50振动棒 单位 根 数量 15 备 注 其中5条备用 φ25振动棒 平板振动机 潜 水 泵 发 电 机 砼运输车 砼输送泵 条 台 台 台 台 台 8 2 2 1 10 2 其中3条备用 板面平整振实 基础底板施工时用 五、 砼施工技术质量:
本工程底板砼由于其散热面积大,降温快,容易产生较大的内外温差,如保护不当,将会使表面出现裂缝。因此,在施工时必须采取妥善的施工工艺和方法来保证结构质量。结合本工程的具体特点,制定以下施工措施:
1、 砼的运输及泵送 运输车
采用12m3砼运输车运输预拌砼,现场布置一台输送泵及天泵,输送能力为每小时约50 m3 。为保证连续浇筑,约每12分钟要求有两辆砼运输车进场卸料。
2、 底板混凝土防裂技术措施
大体积混凝土温度应力与结构的长度、厚度、内外温差及地基的约束情况具有直接影响,本工程将采取一些专门措施控制温度应力。 混凝土的施工应注意以下问题:
1配合比计量要准确,搅拌时间应符合规范要求。 ○
2混凝土浇筑后,应在终凝后两小时开始带水养护,养护14天。 ○
3要求振捣密实,不要过振和漏振。 ○
4由于掺不同型号外加剂在补偿收缩混凝土总会产生不同效果,我们○
将认真考虑这个问题,并转告砼供应单位。
3、 控制砼内部温差
大体积混凝土由于前期(一般在三天以内)水泥水化使内部温升过高,内外温差过大,造成后期收缩受约束而产生拉应力,当这种拉应力超过混凝土抗拉强度后就产生裂缝。因此控制水泥水化热引起的温升,可减小降温温差,这对降低温度应力,防止产生温度裂缝能起到很好的作用:
a)材料方面
科学的选用材料配合比,用较低的水灰比、水和水泥用量: 1选用中低热的水泥品种,本工程拟采用矿渣水泥。 ○
2掺加适量粉煤灰,可减少水泥用量,从而达到降低水化热的目的。○
中标后将与砼供应厂方共同探讨。
3掺加减水剂:减水剂中阴离子表面活性剂,对水泥颗粒有明显的分○
散效应,并可使水的表面张力降低而引起加气作用。因此在混凝土中掺加一定比例的减水剂,不仅可以改善混凝土和易性,而且可以减少水和水泥用量,从而降低了水化热。
4在满足砼强度下,骨料尽量选用较大粒径(2~4cm),同时具有较○
好级配,石子的含泥量应控制在1%以下,砂的含泥量在2%以下。这样既提高了混凝土抗压强度,也可以减少水泥用量。
b)混凝土浇筑与养护阶段的温控措施:
1用分层分段方法进行连续浇筑,分层连续浇筑一方面便于振捣,另○
一方面可利用混凝土层面散热。
2尽量选择气温较低环境下浇灌砼,以减少砼内外温差。 ○
3当浇筑时外界气温过高时,还可采用在输送管上加盖草袋并喷冷○
水;混凝土搅拌车到场等待时往搅拌罐上喷冷水的措施来控制混凝土的浇筑温度。
c)作好保温保湿工作,延缓混凝土降温速率:
保温是大体积混凝土施工的关键环节,其目的是降低大体积混凝土浇筑块体的内外温差以降低混凝土内部自约束应力,其次是降低混凝土块体的降温速度,充分利用后期混凝土的抗拉强度,以提高混凝土承受外约束应力时的抗裂能力,以达到控制温度裂缝的目的。 六、底板垫层施工、模板施工
1、底板垫层施工
砼垫层分区和施工顺序与土方开挖相同,包括深基坑砼底板和大面积砼垫层;施工这部分,应注意保证局部深基坑几何空间尺寸的准确,砼垫层施工前,要按3 ×3m插标高筋,以便有效地控制垫层的厚度。
2、底板模板施工 施工工序
土方开挖成型→ 钢筋绑扎 →支模板→校正模板 七、底板钢筋施工
(一) 底板钢筋焊接施工
钢筋接头按50%错开,钢筋采取螺栓机械连接技术和闪光对焊加电弧焊接长,电弧焊接头采用同轴线搭接单面焊10d。
底板钢筋接电弧焊焊条采用结422型。