方式不合理等,以及系统电力不足引起电压崩溃,联线跳闸及非同期并列操作等原因,使电力系统遭破坏。由于这些事故,造成系统之间失去同步,因而称之振荡。
JelC3325 电力系统发生振荡时,变电站值班人员能观察到什么?
答:电力系统发生振荡时能观察到:①继电保护的振荡闭锁动作。②变压器、线路、母线的各级电压、电流、功率表的指示,有节拍地剧烈摆动。③系统振荡中心(失去同步的发电厂与联络线的电气中心)的电压摆动最大,有周期地降至零。④失去同步的电网之间,虽有电气联系,但有频率差,并略有摆动。⑤运行中的变压器,内部发出异常声音(有节奏的鸣声)。
JelC3326 强迫油循环风冷变压器冷却装置全停后,变压器最长运行多长时间?为什么不能再继续运行? 答:强迫油循环风冷变压器在冷却装置全停后,带负荷或空载运行,一般是允许20min:如必须运行,最长不超过lh。因为这种变压器内部冷却是导向油路,而且变压器本身冷却向较小,平时只能靠油泵来完成散热,把变压器热量散发出去,因此强油风冷变压器在风冷装置全停时继续运行是很危险的。
LblC4327 CSC2000变电站综合自动化系统有何特点?
答:CSC2000综合自动化系统是北京哈德威四方保护与控制设备有限公司产品,有以下特点:
(1)以电子计算机作为处理各类变电设备信号的基础平台, 取代了常规变电站大量的中央控制屏柜,使主控制室的面积大大减少。
(2)以微机监控系统为主、人工为辅的方式,对变电站内的日常操作、事故及异常信息进行监视、控制,信息处理的正确性和可靠性提高。
(3)通过光缆及站内局域网将一、二次变电设备信息以数字信号的形式传送并共享至主控制室各功能计算机上,提高资源利用,使信息处理的准确性得到提高。
(4)将变电站实时数据(电流、功率等)存储于计算机数据库内,方便查找及管理站内变电信息。
(5)可使用如综合信息管理系统、仿真培训系统及运行、操作、事故处理指导系统等一系列应用程序,增强变电站的综合运行水平。
(6)实现信息远传,达到无人或少人值班。
LblC2328 CSC2000变电站综合自动化系统一般具有哪些功能?
答:⑴实时数据采集与处理。⑵计算数据的处理。⑶数据库管理。⑷事件顺序记录和事故追忆。⑸报警。⑹绘图及显示。⑺报表打印。⑻控制操作和同期检测。⑼电压、无功自动控制。⑽防误操作闭锁控制。⑾远动。⑿系统自诊断与自恢复。 ⒀远程监视与维护。⒁各种保护功能。⒂专家系统等。
LblC3329 变电站综合自动化系统的信息主要来源于哪些方面? 答:变电站内送至综合自动化系统的信息主要来源于两方面。
(1)通过传感元件(电流互感器、电压互感器、温度计、压力计、密度计等)获得的关于变电站一次系统和一次设备的信息,如一次系统各回路的电流、电压、功率、频率,一次设备的工作状态(运行状态、热备用状态、冷备用状态、检修状态)等,简称这些信息为一次信息。
(2)为了变换、传输和处理一次信息所需要的二次设备本身又产生一些新的信息,如电流、电压二次回路的完好性,继电保护和自动装置的动作情况,操作电源工作情况等,简称这些信息为二次信息。一次信息和二次信息就是变电站综合自动化系统的全部信息来源。
LblC2330 什么是变电站微机综合自动化系统中的事故追忆?
答:事故追忆是指把变电站在事故前后一段时间内的一些主要模拟量(如220~500kV线路、主变压器各侧电流、有功功率,主要母线电压等)及设备状态等事件信息记录于微机中,通过从综合自动化系统中调取事故前后的记录,了解系统某一回路在事故前后所处的工作状态。这对于分析和处理事故有一定的辅助作用。 四、计算题
JelD4081 220kV无载调压双绕组变压器,型号为SFPSl0—150000,容量为150000kVA,电压组合及分接范围为高压230±4×1.25%kV,低压121kV,空载损耗为109.9kW,空载电流为0.30%,负载损耗为484.5kW,短路阻抗为13.60%,联结组标号为Ydl l,试问负荷为50%时,变压器所消耗的无功功率有多大的容量?
JelD5083 如图D-24所示电路中各元件参数的标么值,求(1) d1 、d2点三相短路时短路电流的大小。(2) d1
三相短路时流过110kV线路始端开关中的短路容量的大小。(取Sj=1OOMVA,Uj=Up)
(3)
(3)
(3)
五、绘图题
JelE4093画出三相变压器Yd11接线组别和电压向量图。
答:三相变压器Yd11联结组别接线和电压向量图,如图E一105所示。 JelE5094 画出变电站自动系统分布式RTU改造模式示意图。 答:如图E—106所示。 六、论述题
JelF3048 变电站自动化监控系统的功能是什么? 答:变电站自动化监控系统的功能是:
(1)数据采集:①模拟量的采集;②开关量的采集;③电能计量。 (2)事件顺序记录。
(3)故障记录、故障录波和测距。 (4)操作控制功能。 (5)安全监视功能。 (6)人机联系功能。 (7)打印功能。
(8)数据处理与记录功能。 (9)谐波分析与监视。
JelF3049 如图F-10所示电路简述电压无功控制装置在第2、3、5、6区域的调节原理。
答:第2区域:电压低于下限和功率因数正常,先调节分接开关升压,如分接开关已无法调节,则投入电容器。 第3区域:电压低于下限,功率因数高于上限,先调节分接开关升压直到电压正常,如功率因数仍高于上限,再切电容器。
第5区域:电压正常而功率因数高于上限,切除电容器直到止常。
第6区域:电压高于上限而功率因数低于下限,应调节分接开关降压,直到电压正常,如功率因数仍低于下限,再投电容器。
JelF5050 变电设备检修时,“在此工作!\、“止步,高压危险!”和“禁止攀登,高压危险!”标示牌的悬挂有什么规定?
答:(1)在工作地点设置“在此工作!\的标示牌。
(2)在室内高压设备上工作,应在工作地点两旁及对面运行设备间隔的遮栏(围栏)上和禁止通行的过道遮栏(围栏)上悬挂“止步,高压危险!”的标示牌。
高压开关柜内手车开关拉出后,隔离带电部位的挡板封闭后禁止开启,并设置“止步,高压危险!”的标示牌。 在室外高压设备上工作,工作地点周围围栏上悬挂适当数量的“止步,高压危险!”标示牌,标示牌应朝向围栏里面。若室外配电装置的大部分没备停电,只有个别地点保留有带电设一备而其他设备无触及带电导体的可能时,可以在带电设备的四周装设全封闭围栏,围栏上悬挂适当数量的“止步,高压危险!”标示牌,标示牌应朝向围栏外面。
在室外构架上工作,则应在工作地点邻近带电部分的横梁上,悬挂“止步,高压危险!” (3)在邻近其他可能误登的带电架构上,应悬挂“禁止攀登,高压危险!”的标示牌。