好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

江西混凝土外加剂项目可行性研究报告

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

泓域咨询/江西混凝土外加剂项目可行性研究报告

第六章 公用工程

一、供电工程 (一)供电电源

1、本项目供电负荷等级为三级。厂区降压站电源取自国家电网,电源符合国家标准《供配电系统设计规范》(GB50052-1995)的规定。

2、项目建设单位内设配电室,电源进户采用电缆直接埋地敷设引入配电室。厂内供电电压等级380V、TN-C-S系统供电。选择节能型变压器。厂内配电室操作环境,按国标GB50058-92《爆炸及火灾危险环境电力装置设计规范》的要求设计,

3、电源设备选用隔爆型dIIBT4级防爆电器,照明导线穿钢管敷设。其它环境按一般建筑物设计。进入易燃易爆区域的各类电缆采用防火性能较高的阻燃电缆。厂内配电采用放射式配电方式,室外电缆直埋或电缆沟敷设,直埋埋深-1.0m,过路及穿墙穿钢管保护。

4、室外电源采用三相四线制380/220V,室内三相五线制,照明灯具电压为220V。厂内动力、照明负荷按“三类”用电负荷设计。自10KV电网引一路架空线作为主电源引入厂内10KV终端杆,经避雷器保护后,以电缆方式引入厂内配电室高压配电室。

泓域咨询/江西混凝土外加剂项目可行性研究报告

5、为保证仪表、自动控制系统、通信及应急照明等局部重要负荷的不间断供电,有效提高系统的利用率,厂内设置一套在线式不间断电源装置UPS,为PLC系统、报警系统、检测仪表、控制设备和应急照明等负荷供电,UPS不间断电源后备供电时间不小于4小时。

(二)低压配电方案

1、车间低压配电回路采用放射式、树干式混合配电。车间配电干线采用插接母线和电力电缆在电缆桥架内沿柱、沿梁敷设方式。各变压器之间设低压联络。

2、车间照明线路选用绝缘线,配电照明箱引出部分沿电缆桥架敷至灯具,部分线路穿管沿梁明敷。车间照明采用金属卤化物灯,工位照明采用高效荧光灯。在生产厂房,办公区及动力站房设置应急照明及疏散照明。

3、配电室变压器中性点直接接地,高压设备采用保护接地,高低压系统共用接地装置,接地电阻不大于1Ω。配电系统采用TN-S接地型式,设专用PE线,插座回路装设漏电保护装置。较高的建筑物按Ⅲ类防雷建筑物设计防雷装置。

4、配电系统根据负荷大小用单相(共三线:L线,N线,PE线)220V配电或三相(五线:L1、L2、L3线、N线、PE线)380V配电。建

泓域咨询/江西混凝土外加剂项目可行性研究报告

筑的垂直干线宜采用电力电缆,分支电缆或母线槽配电、干线应在电气竖井内敷设,而电缆截面应按发热条件选用,再校验电压损和机械强度。

5、配电方式采用放射式和树干式相混合的方式。应急照明及疏散指示照明采用带蓄电池灯具,其它如普通照明,采用从配电房引出可靠的专用的单回路供电。照明配电采用电缆树干式供电,楼梯灯、疏散指示灯、走廊应急灯灯具带30分钟蓄电池,当市政电源断电时蓄电池继续供电。

(三)照明设计

在保证照度的前提下优先采用高效节能灯具和使用寿命长且显色性好的光源。易燃易爆区域内的照明灯具以高压钠灯或金属卤素灯为光源的防爆等为主,适当辅以防爆荧光灯。非易燃易爆区域以高效荧光灯为主,适当辅以部分装饰灯具。

1、车间照明分为普通照明、值班照明、事故照明和局部照明。普通照明是整个照明系统应用最多的系统,根据不同厂房对照度的要求,对灯具按照合理、美观、有效和节能的原则进行布置。高大空间的生产车间顶灯采用金属卤化物灯,车间沿生产线吊架上设置双管荧光灯。检测室采用荧光灯。车间生活间采用荧光灯,局部采用节能灯。金属

泓域咨询/江西混凝土外加剂项目可行性研究报告

卤化物灯灯具为块板式节能灯具,并带电容补偿。荧光灯采用高效反射灯具。

2、厂区照明采用透露性强的高压钠灯,路灯专用灯具。各车间通道的上方装设平时作为工作照明一部分的金属卤化物灯作为值班照明。各车间的工作照明分片集中控制。值班照明为常明灯,常年不断电单独控制。车间生活和办公室等场所的照明均采用分散控制。

3、各车间的照明按车间放射加树干混合式配电,照明干线采用ZR-YJV-1000型电缆沿配电用电缆桥架敷设或采用BV塑料线穿焊接钢管埋地暗敷。车间内照明支线采用BV型铜芯塑料线穿薄电线管沿屋架梁或屋顶金属檩条敷设。

(四)电能计量及节能措施

1、工厂采用高压计度方式结算电费,低压出成回路装有电度表,便于各车间成本核算,在10kv电源进线处设总计量。每路10kv出线柜均装设有功和无功电度表。变压器低压总进线设有功计量和无功计量。照明用电和动力用电分开计量。动力用电每个配出回路根据需要装设有功电度表。

2、用电设备单台电机容量在75kW及以上,电热设备单台容量50kW及以上的设备均单独装设计度表。

泓域咨询/江西混凝土外加剂项目可行性研究报告

3、为节约电能,设计中选用节能型电器产品,照明选用光效高的光源和灯具,采用低压静电电容补偿以降低无功损耗。

4、合理安排生产,加强用电监督管理,对计量仪表定期校验。 (五)电气安全与接地

低压配电系统采用TN接地型式。有车间配电室的建筑采用TN-S型,三相五线。变压器中性点直接接地,所有电气设备外壳及外露可导电的金属部分需与PE线可靠连接为一体。保护接地、过电压保护接地和防雷接地共用,构成共用接地系统,接地电阻应≤1Ω。无变电所的建筑物的低压配电系统采用TN-C-S接地型式,电源中性线在进户处作重复接地。接地装置均利用建筑物基础,重复接地后PE线和N线完全分开。

二、供水工程 (一)供水方案

厂区水源为市政自来水,厂区给水系统采用生产、生活、消防合一给水系统,项目用水由xx新兴产业示范区市政管网给水干管统一提供,年用水约2280.0立方米。供水管网水压大于0.40Mpa可以满足项目需求。进厂总管选用DN200,各车间分管选用DN50~DN100,给水管道在厂区内形成环状给水管网,各单体用水从厂区环网上分别接出支

江西混凝土外加剂项目可行性研究报告

泓域咨询/江西混凝土外加剂项目可行性研究报告第六章公用工程一、供电工程(一)供电电源1、本项目供电负荷等级为三级。厂区降压站电源取自国家电网,电源符合国家标准《供配电系统设计规范》(GB50052-1995)的规定。2、项目建设单位内设配电室,电源进户采用电缆直接埋地敷设引入配电室。厂内供电电压等级380V
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
3b3pe8jwh71xep036fj71ujtp7zqyg019m8
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享