2017消防工程师试题及答案:建筑灭火器配
置
第十章建筑灭火器配置 章节重点:
1、安装设置:灭火器及灭火器箱现场检查,灭火器安装设置
2、竣工验收
消防产品质量保证文件合法性及产品一致性验收 灭火器配置验收
灭火器安装设置质量验收 建筑灭火器配置验收判定标准 3、维护管理
灭火器日常管理:巡查、检查 灭火器维修与报废
总结:本章主要讲述建筑灭火器到场检查、安装设置、验收检测、维护管理等相关知识。重点在于安装前检查内容、方法和要求,安装设置、检测验收、维护管理、报废与维修等的要求。 本章试题测试:
建筑灭火器检查中,要求灭火器压力表盘指示器要求指示在( )区域。 A.红区
B.黄区 C.绿色 D.蓝色 【答案】C
【解析】灭火器压力指示器红区、绿色和黄区范围分别代表灭火器处于“再充装”、“正常工作状态”和“超充装”等。 灭火器维修由具有灭火器维修能力(从业资质)的企业,按照各类灭火器产品生产技术标准进行维修,首先进行灭火器外观检查,再按照拆卸、报废处理、水压试验、清洗干燥、更换零部件、再充装及气密性试验、维修出厂检验、建立维修档案等程序逐次实施维修。下列关于灭火器维修正确的是( )。
A.灭火器拆卸过程中,在确认灭火器内部无压力时,拆卸器头或者阀门
B.灭火器维修和再充装前,维修单位必须逐个对灭火器组件进行水压试验
C.经水压试验合格的灭火器简体,要对其内部清洗干净 D.对灭火器零部件检查,全部更换零部件
E.根据灭火器产品生产技术标准和铭牌信息,按照生产企业规定的操作要求,实施灭火剂、驱动气体再充装 【答案】ABCE
【解析】灭火器维修中对零部件检查,更换密封件和损坏的
2017消防工程师试题及答案:建筑灭火器配置
2017消防工程师试题及答案:建筑灭火器配置第十章建筑灭火器配置章节重点:1、安装设置:灭火器及灭火器箱现场检查,灭火器安装设置2、竣工验收消防产品质量保证文件合法性及产品一致性验收灭火器配置验收灭火器安装设置质量验收建筑灭火器配置验收判定标准3、维护管理灭火器日常管理:巡查
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式