好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

各种二次回路图及其讲解

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

技能识绘图

程。

答:为了提高供电质量,保证系统自身的安全,在系统出现功率缺额而引起频率下降时,根据频率下降的程度,自动切除一部分次要用户,制止频率下降,并使其逐步恢复正常,这种根据频率下降程度自动切除部分用户的装置。称为自动按频率减负荷装置(LALF),简称低频减负荷装置。其原理接线如图E-123所示,LALF装置由反应频率降低的低频继电器动作后,时间继电器和中间继电器启动动作跳闸切除负荷,并闭锁重合闸装置,一般,LALF按频率降低的程度,分轮次切除负荷,先切除次要负荷。

数字式低频继电器较先进、精度高,频率的级差整定,可由原来感应型的0.5Hz降到0.2Hz;有较完善的防误动措施(如低压闭锁、电流闭锁和转差闭锁等),因此,得到广泛应用。

图E-130自动按频率减负荷装置(LALF)原理接线图

116、按图E-131说明储能电容器组进行定期检查的工作原理。

答:不在检查位置时,ZK触点1-2、5-6、9-10接通,其他触点断开。此时1C和2C的正极分别接至+WC1和+WC2,各自作本回路跳闸电源。 旋ZK到检查I组电容器位置时,触点1-4、5-8、9-12接通,其他触点断开。 此时2C正极同时接至+WC1和+WC2,作两回路的跳闸电源。

1C正极接至KT线圈右端,使KT线圈加上1C动作,经一定时间接通KV,若1C的电压足够,则KV启动,信号灯亮,证明电容器组满足要求。反之,责说明电容量降低或有断路存在,应逐一检查更换。

旋ZK到检查II组电容器位置时,触点3-2、7-6、10-11接通,其他触点断开。

此时1C作两回路的跳闸电源,2C被检查。

31

技能识绘图

图E-131储能电容器组接线图

117、图E-132为小电流接地系统交流绝缘监视的原理接线图,请说明工作原理。

答:交流绝缘监视的工作原理为,TV是母线电压互感器(三相五柱或三个单相组),其一次中性点接地,正常时每相绕组对地电压为额定相电压,故二次星形每相绕组电压是100/√3V,开口三角形每相绕组电压是100/3V。

当一次系统中A相发生接地时,一次A相绕组电压降到零,其他两相绕组的电压升高到线电压。二次星形绕组的A相绕组电压降到零,其他两相绕组的电压升高到100 V

三个电压表中,A相电压表指示零、另两相指示线电压,由此得知一次系统A相接地。二次开口三角形的A相绕组电压降到零,其他两绕组的电压升高到100/3V,三角形开口两端电压升高到100V。加在电压继电器KV上的电压由正常时的零伏升高到100V,KV动作发出信号。

图E-132小电流接地系统交流绝缘监视的原理接线图

32

技能识绘图

118、根据图E-133说明变压器强油循环风冷却器工作和备用电源自动切换回路的切换过程。

答:如图E-133所示,变压器投入电网之前,先将SA开关手柄置于I工作II备用,或者II工作I备用位置。

当变压器投入电网时,1KM常闭触点接通;1KV1、2KV1带电,常开触点接通,起动1KV、2KV使常闭触点断开;假定SA开关手柄在I位,则SA1-2接通起动1KL接触器,1KL主触头闭合由工作电源(I)供电。2KL线圈回路被1KL常闭触点断开(闭锁了)。

当工作电源(I)由于某种原因停电,1KL线圈断电,1KL主触头断开工作电源(I),1KL常闭触点接通,1KV断电常闭触点接通,再经SA5-6触点动作2KL接触器,2KL主触头闭合由工作电源(II)供电。

假如工作电源(I)恢复供电时,1KV1动作起动,1KV动作,1KV常闭触点断开使2KL断电,2KL的主触头断开工作电源(II),2KL常闭触点起动1KL,1KL的主触头闭合由工作电源(I)供电。

图E-133变压器强油循环风冷却器工作和备用电源自动切换回路接线图 119、根据图E-134说明变电站事故照明的工作原理。

答:平时交流接触器线圈1KL是接通的,正常时事故照明是由380/22V的交流电源供电。

当交流电源发生故障,任何一相失去电压时,电压继电器1KV、2KV、3KV之一失去励磁,该电压继电器的常开触点断开,常闭触点闭合,使交流接触器1KL的衔铁线圈失磁,1KL主触头就断开,A、B、C三相母线与交流电源脱离联系。当1KL断开后,其常闭触点1KL闭合,而1KV、2KV、3KV之一的常闭触点已闭合。

所以交流接触器2KL的衔铁线圈励磁,2KL主触头就接通,其常开触点2KL闭合,使直流接触器3KL的衔铁线圈励磁,3KL主触头接通,事故照明被切换到直流电源上。

当三相交流电源都恢复时,电压继电器1KV、2KV、3KV都被励磁,其三个

33

技能识绘图

常闭触点均断开,3KL的衔铁线圈失磁,3KL主触头断开,三相母线触点与直流电源脱离关系。此时3KL的常闭触点接通,由于1KV、2KV、3KV的三个常开触点已闭合,使1KL的衔铁线圈励磁,1KL主触头接通,事故照明恢复为三相交流电源供电。

图E-134变电站事故照明原理图

120、按图E-135说明通常采用的开关事故跳闸音响回路是如何工作的?

答:(1)利用开关的一对常闭辅助触点QF,控制开关SA1-3、SA17-19两对触点和附加电阻串联组成。正常的开关辅助触点QF在断开位置,事故时开关跳闸辅助触点QF闭合,瞬时事故警报回路接通,发出跳闸警报信号。

(2)利用开关合闸回路的跳闸位置继电器KTP的一对常开辅助触点,控制开关SA1-3、SA17-19两对触点和附加电阻R串联组成。正常运行跳闸位置继电器在失磁状态,其触点在断开位置,当事故跳闸后KTP常开触点闭合,瞬时接通事故跳闸音响回路,发出跳闸警报信号。

34

技能识绘图

图E-135开关事故跳闸音响回路接线图

121、根据图E-136说明各符号元件的名称及动作过程。

答:二次回路的原理图是体现二次回路工作原理的图纸,并且是绘制展开图和安装图的基础。在原理接线图中,与二次回路有关的一次设备和一次回路,是同二次设备和二次回路画在一起的。因此,所有的一次设备(例如变压器、断路器等)和二次设备(如继电器、仪表等),都以整体的形式在图纸中表示出来,例如相互连接的电流回路、电压回路、直流回路等都是综合在一起的。因此,这种接线图的特点是能够使看图者对整个二次回路的构成以及动作过程,都有一个明确的整体概念。现以某10kV线路的继电保护装置为例加以说明,(见图E-136)。

从图中可知,整套保护装置包括,时限速断保护,它由电流继电器1LJ、2LJ,时间继电器1SJ及信号继电器1XJ,连接片1LP所组成;过电流保护,它由电流继电器3LJ、4LJ,时间继电器2SJ,信号继电器2XJ,连接片2LP所组成。当线路发生A、B两相短路时,其动作过程如下:

若故障点在时限速断及过流保护的保护范围内,因A相装有电流互感器1LH,其二次反应出短路电流,使时限速断保护的电流继电器1LJ和过电流保护的电流继电器3LJ均起动。1LJ、3LJ的常开触点闭合,将直流正电源分别加在1SJ、2SJ的线圈上,使两个时间继电器均起动。又因时限速断保护的动作时间小于过电流保护的动作时间,所以1SJ的延时常开触点先闭合,并经信号继电器1XJ及连接片1LP到断路器DL的跳闸线圈,跳开断路器,切除故障。

从图E-136中可以看出,一次设备(如DL、1G等)和二次设备(如1LJ、1SJ、1XJ等)都以完整的图形符号表示出来,能使我们对整套继电保护装置的工作原理有一个整体概念。但是这种图存在着许多缺点:

(1)只能表示出继电保护装置的主要元件,而对细节之处则无法表示。 (2)不能反映继电器之间连接线的实际位置,不便维护和调试。

(3)没有反映出各元件内部的接线情况,如端子编号、回路编号等。

(4)标出的直流“正”、“负”极比较分散,不易看图。

(5)对于较复杂的继电保护装置(例如距离保护等)很难用原理接线图表示出来,即使画出了图,也很难看清。因此,在实际工作中广泛采用展开图。